J'ai moi aussi délesté Bernard de ses circuits mais attention ils sont conçus pour des PT100 !
Pour les rendre compatible avec les PT 1000 il faut :
remplacer le potar de 100 par un 500 ainsi que 3 résistances:
la 56 par 820 et les deux 1.5K par des 15K!!!
Ensuite pour les étalonner c'est relativement simple, on place en entré un groupement de résistances 1% pour simuler les valeurs typiques de PT100(0) suivant les températures de la plage souhaitée:
Pour PT 100
plage 0-100°C
0°C >100 Ohm simple
100°C >150 // 1.8K tension 9.99V
Plage -20-120°C
-20°C > 100 // 1.2K
120°C > 150 // 5.6K tension 9.979V
Pour PT1000 multipliez les valeurs données ci-dessus par 10.
Voir procédure plus explicite dans descriptif des cartes de Patrick...
Pour les rendre compatible avec les PT 1000 il faut :
remplacer le potar de 100 par un 500 ainsi que 3 résistances:
la 56 par 820 et les deux 1.5K par des 15K!!!
Ensuite pour les étalonner c'est relativement simple, on place en entré un groupement de résistances 1% pour simuler les valeurs typiques de PT100(0) suivant les températures de la plage souhaitée:
Pour PT 100
plage 0-100°C
0°C >100 Ohm simple
100°C >150 // 1.8K tension 9.99V
Plage -20-120°C
-20°C > 100 // 1.2K
120°C > 150 // 5.6K tension 9.979V
Pour PT1000 multipliez les valeurs données ci-dessus par 10.
Voir procédure plus explicite dans descriptif des cartes de Patrick...
Modifié en dernier par kroutchef le ven. sept. 26, 2014 22:54 pm, modifié 2 fois.
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
"Ne quid nimis, sol lucet omnibus !"
http://alainraynal.wordpress.com (site catastrophe aprés migration de windowslive > description install)
Alain R. (Albi)
"Ne quid nimis, sol lucet omnibus !"
http://alainraynal.wordpress.com (site catastrophe aprés migration de windowslive > description install)
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1199
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1199
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
Juste une question:
- je branche une 100 ohms 1% et je règle le potar situé près de la sonde pour avoir 0° sur le millenium.
- puis je branche deux 274 ohms 1% en // (soit 137 ohms) et je règle le potar situé près du bornier pour obtenir 96° sur le millenium.
J'ai bon?
- je branche une 100 ohms 1% et je règle le potar situé près de la sonde pour avoir 0° sur le millenium.
- puis je branche deux 274 ohms 1% en // (soit 137 ohms) et je règle le potar situé près du bornier pour obtenir 96° sur le millenium.
J'ai bon?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
- Bernard (de Cagnes)
- Maitre Solaire
- Messages : 879
- Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
- Localisation : Fretterans 71
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1199
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
[quote="patrick07"]Bonjour François,
Oui, tu as bon. Je te conseille de faire au moins 2 fois la manip parce que les 2 réglages inter-agissent un peu l'un sur l'autre.[/quote]
Bonjour Patrick,
Oui je l'ai remarqué en réalisant mon étalonnage empirique...
Oui, tu as bon. Je te conseille de faire au moins 2 fois la manip parce que les 2 réglages inter-agissent un peu l'un sur l'autre.[/quote]
Bonjour Patrick,
Oui je l'ai remarqué en réalisant mon étalonnage empirique...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1199
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
Bonjour à tous,
Je suis allé acheter des résistances 1% de 100 et 274 ohms.
C'est inréglable, je suis au taquet bas du potar de gain:
- soit j'ai 96°, mais j'ai 7° au lieu de 0°
- soit j'ai 0°, mais j'ai 105° au lieu de 96°
C'est quoi la solution?
Je suis allé acheter des résistances 1% de 100 et 274 ohms.
C'est inréglable, je suis au taquet bas du potar de gain:
- soit j'ai 96°, mais j'ai 7° au lieu de 0°
- soit j'ai 0°, mais j'ai 105° au lieu de 96°
C'est quoi la solution?