Posté : mar. déc. 30, 2014 23:20 pm
par Lanjer
Bonjour à tous,

En pleine réalisation de mon projet chaudière bois Vigas 25 kW + tampon 2000 l pour alimenter un PC + 3 GMT sur Drainblock PAW avec 1 KER 500 l. Je travaille sur la programmation de mon M3 pour piloter entre autre ma boucle de circulation eau chaude + transfert calories du tampon chauffage ainsi que 1 résistance électrique secours ECS.
Question: Me faut il passer par un relais de puissance interfacé entre mon M3 et ma résistance de 3.5 kW compte tenu de la limitation en ampérage des sorties relais de ce dernier ?

Merci pour vos éclairages !

Nota: le CR de ma réalisation sortira avant l'été !!

Re: Pilotage résistance 3.5 KW par M3

Posté : mer. déc. 31, 2014 1:40 am
par ramses
bonsoir a tous,

3,5kW ... chipote pas, un relais sur rails DIN ne coute pas bien chere et te permettra de preserver les relais en sortie du M3 ... 3,5kW en mono, ca fait quand meme presque 16A !

Bien a vous tous

Re: Pilotage résistance 3.5 KW par M3

Posté : mer. déc. 31, 2014 18:54 pm
par Lanjer
Merci Ramses pour ton avis qui confirme mes doutes sur la capacité d'un relais sortie du M3 à encaisser un tel ampérage. Ma sortie de mon XD26 viendra donc piloter la bobine 24 V d'un relais de puissance ?

Amicalement,

Jérôme

BON RÉVEILLON A TOUS !!

Re: Pilotage résistance 3.5 KW par M3

Posté : mer. déc. 31, 2014 19:40 pm
par ice 54
Tout a fait un petit relais et hop l'automate est protégé, je ne pense même pas que niveau conception il supporte 10A ?

Re: Pilotage résistance 3.5 KW par M3

Posté : jeu. janv. 01, 2015 12:40 pm
par Terran
Pense au relais statique (Solid state), complètement silencieux, inusable, coupure au zéro de courant (donc pas d'étincelle de rupture) ..

Re: Pilotage résistance 3.5 KW par M3

Posté : jeu. janv. 01, 2015 20:22 pm
par Lanjer
Merci Terran mais peux tu me donner un exemple de relais statique ? Pour moi un relais passe par l'utilisation d'un bobine qui vient ouvrir ou fermer un contact sec.

Amicalement,

Jérôme

Re: Pilotage résistance 3.5 KW par M3

Posté : jeu. janv. 01, 2015 21:15 pm
par ramses
Bonsoira tous,

ben non ... tu n'est pas oblige de prendre un relais 24V puisque les sorties du M3 sont hors potentiel, c-a-d un simple interrupteur NO. Tu peux donc prendre aussi un simple relais avec bobine en 230V. Pour la solution des relais "statiques", meme chose pas de probleme avec les avantages de la duree de vie mais se mefier quand meme dans les coin a risque orage quand meme ... ce type de relais a tendance a moins les apprecier ! En fait la solution sera dictee par ce qui traine dans tes tiroirs si tu ne veux pas ouvrir ton portefeuille.

Bien a vous tous

Re: Pilotage résistance 3.5 KW par M3

Posté : jeu. janv. 01, 2015 21:16 pm
par Balajol

Re: Pilotage résistance 3.5 KW par M3

Posté : sam. janv. 17, 2015 9:47 am
par Fidèle Castor
Bonjour à tous,
Mes relais de puissance je les ai achetés ici :
http://www.ebay.fr/itm/N-25A-SSR-Solid- ... 27ede395f5
Et j'en suis très satisfait.
Tension d'alimentation 3 à 32V et courant mesuré 17 mA pour 12V.
De plus je n'ai pas de dissipation thermique et pas de bruit.
Il existe aussi des modèles en 40 et 70A.

Re: Pilotage résistance 3.5 KW par M3

Posté : sam. janv. 17, 2015 10:41 am
par Lanjer
En effet pas cher !!
Merci à toi le Castor !!

Amicalement,

Jérôme

Re: Pilotage résistance 3.5 KW par M3

Posté : sam. janv. 17, 2015 15:13 pm
par Fidèle Castor
Lanjer a écrit :En effet pas cher !!
Merci à toi le Castor !!

Amicalement,

Jérôme
J'oubliais une chose à te dire :
Ne serres pas les vis comme un "malade" et ne le fais pas trop souvent car c'est plutôt fragile de ce côté là :mad:
L'idéal serait de passer par un bornier intermédiaire de façon à ne pas jouer trop souvent avec les bornes du relais statique.