Comment réduire cette section de programmation

Posté : sam. janv. 24, 2015 18:46 pm
par p128
Bonjour,
Actuellement sur la préparation d'une installation poêle bouilleur, panneaux solaire, accus d'eau 2000 l, 2 circuits de chauffages (radiateur et PC), je me colle actuellement a la programmation du M3.
Afin d'éviter le risque de surchauffe de la pièce ou ce situe le poêle, j'ai mis en place un bouton poussoir pour couper le circulateur du PC lorsque j'allume le poêle (pb d'inertie du plancher). Ayant dans la maison des enfants et très souvent une belle-mère touche à tous, ce bouton qui ressemble à n'importe quel bouton et avec un peu de mauvaise fois.... le PC risque de ne pas beaucoup tourner.... . J'ai donc mis en place ce petit programme mais je suis sûr que l'on peut le réduire avec une autre fonction. Ci quelqu'un a une idée.
Merci
Olivier

Re: Comment réduire cette section de programation

Posté : lun. janv. 26, 2015 23:38 pm
par Christian D
Bonjour,

J'ai utilisé du SFC, j'ai aussi réduit les temps pour tester en simulation.

Cordialement

Christian

Re: Comment réduire cette section de programation

Posté : mar. janv. 27, 2015 19:47 pm
par p128
Et une nouvelle fonction étudié

Merci Christian

Re: Comment réduire cette section de programation

Posté : mar. janv. 27, 2015 20:36 pm
par jpallaume
Bonsoir,

Et un bouton poussoir dans un coffret fermé ?

Bonne soirée

JPA

Re: Comment réduire cette section de programation

Posté : mer. janv. 28, 2015 11:21 am
par p128
Pourquoi pas, mais en plein milieu du mur, je voulais quelque chose de discret....

Re: Comment réduire cette section de programation

Posté : mer. janv. 28, 2015 19:58 pm
par GAINDE
Bonsoir P128 et tous,

je ne connais pas les caractéristiques des sorties du M3 que tu as choisi,
en général on est amené à relayer pour la puissance.
Si tu passe par un relais:
  • la bobine est commandée par ta sortie "poêle"
    et pour la puissance tu as:
  • Un contact NO pour le circulateur du poêle
    Un contact NF pour le circulateur du plancher
C'est transparent et pas besoin de bouton donc pas d'erreur possible.

(sinon par programmation: si "Circu_poêle" alors pas de Circu_plancher)

Re: Comment réduire cette section de programmation

Posté : dim. févr. 01, 2015 21:14 pm
par p128
Bonsoir GAINDE,

Le M3 est un XD 26 avec des sorties 8A et 5A.

Le but de ce bouton poussoir était de gagner du temps sur l'inertie du PC donc du confort dans la pièce et un peu de capacité dans le ballon.

J’ai lu quelque part (sur le forum ?) que les puissances de sortie du M3 étaient un peu théoriques. Quand est-il vraiment ?

Merci

Olivier

Re: Comment réduire cette section de programmation

Posté : dim. févr. 01, 2015 21:57 pm
par GAINDE
Salut P128,

J'ai bien compris que tu voulais arrêter le circulateur du plancher quand le poêle est allumé :-) .
Je pense que tu peux te passer du bouton :cool:.
soit par programmation, soit au travers d'un relais comme expliqué dans mon précédent post
(Je ne sais pas si je suis clair)

Mes questions:
  • Pilote tu le circulateur du poêle par le M3?
    Comment le M3 sait 'il que le poêle est en route?
Normalement, tu peux commander les circulateurs en direct:
Perso j'aime pas trop car si ta sortie dégage?:
peut tu intervenir dans le M3 et remplacer le relais.
Seul un spécialiste du M3 pourra te l'indiquer.

Re: Comment réduire cette section de programmation

Posté : lun. févr. 02, 2015 0:58 am
par p128
Salut GAINDE

Le circulateur LADDOMAT est piloté par le M3 grâce à une sonde directement installé dans la nourrice du poêle.

Il est juste que les relais du M3 seraient moins usés s’ils commandaient la bobine d’un relais. Quel type de relais utiliserais-tu ?

Après pour une résistance électrique ou un circulateur ok mais pour une V3V M21 ou un circulateur PICO faible consommation est-ce que ça vaut le coup ?

Re: Comment réduire cette section de programmation

Posté : mer. févr. 04, 2015 23:53 pm
par Christian D
p128 a écrit :Bonsoir GAINDE,

Le M3 est un XD 26 avec des sorties 8A et 5A.

Le but de ce bouton poussoir était de gagner du temps sur l'inertie du PC donc du confort dans la pièce et un peu de capacité dans le ballon.

J’ai lu quelque part (sur le forum ?) que les puissances de sortie du M3 étaient un peu théoriques. Quand est-il vraiment ?

Merci

Olivier
Bonjour,

Le courant admissible par un relais est donné pour une charge résistive.
Pour le 8A : c'est 8A en 250VAC ou en 30VDC pour le résistif, pour un moteur il fait 1/2 HP
si c'est pour une bobine d'électro, là ça baisse vraiment, environ 24W max (1A / 24VDC)

Christian

Re: Comment réduire cette section de programmation

Posté : jeu. févr. 05, 2015 13:27 pm
par p128
Euh… là je botte en touche, je n’ai pas vraiment tous compris :-?

Re: Comment réduire cette section de programmation

Posté : jeu. févr. 05, 2015 22:44 pm
par Christian D
Bonjour

Est-ce au sujet des caractéristiques du relais que tu bottes en touche ?

Re: Comment réduire cette section de programmation

Posté : ven. févr. 06, 2015 10:25 am
par p128
Alors voilà ce que je pense comprendre :

- Tu me dis qu’en 250VAC (soit 2000W) et en 30VDC (soit 240W) nous avons droit à 8A.
- Tu me dis que si on utilise un relais extérieur la bobine ne doit pas dépasser 1A pour 24VDC.

Ce que je ne comprends pas c'est le ½ HP du moteur et la différence entre une puissance résistive et une bobine. :-?

Re: Comment réduire cette section de programmation

Posté : ven. févr. 06, 2015 19:40 pm
par Christian D
Bonjour,

Un constructeur donne le courant maximum admissible par le relais dans le meilleur cas :
C'est en alternatif (le contact chauffe moins car le courant change de sens en permanence).
Ce qui explique dans mon exemple avec le relais 8A du Millenium :
8A / 250VAC (2000 VA) et 1,5A / 24VDC (36 W) il y a une grande différence entre AC & DC.
et c'est pour du résistif (genre résistance de chauffage)
Pour des charges inductives (moteur, bobine d'électrovanne, bobine de relais ...) ou autre comme des lampes,
le courant de coupure baisse, c'est la commutation qui abime les contacts, il y a le courant d'appel mais il y a aussi l'ouverture
du contact, l’énergie qui est dans une bobine (qui est un réservoir d'énergie comme un condensateur) se libère au moment de l'ouverture
et l'arc détruit les contacts. Il y a des moyens de protections (Mov en AC, diode en DC...)
Donc avec une charge inductive en AC le courant de coupure passe de 8A à 1,5A voire 1A.
et avec une charge inductive en DC le courant de coupure passe de 1,5A à 1A voire 0,6A.
Pour les utilisateur de moteur, l'habitude est de parler en Cheval vapeur (Horse Power en anglais). Le H.P vaut 735 W

voilà, c'est un résumé (car le relais c'est en fait quelque chose de compliqué, il y a différentes compositions des contacts suivant l'utilisation, la température ambiante, la longueur des câbles, la cadence de commutation.... ) mais j'espère que tu vois un peu plus clair maintenant

Christian

Re: Comment réduire cette section de programmation

Posté : lun. févr. 09, 2015 20:30 pm
par p128
Salut

Merci pour toutes ces explications.

En résumé pour mes vannes motorisées et pompes de circulations il va falloir relayer.

A bientôt.