Bonjour,
Pour que les sondes aient la même température mesurée par le M3 je les aient toutes branchées avec leur longueurs de câble respective , a savoir celle des panneaux de 35m celle de la piscine de 20m et les autres non rallongées
Ensuite je les aient toute mise ensemble avec la sonde thermomètre de mon multimètre dans un verre ....et quand les températures se sont stabilisées, J'ai réglé le gain des bloc CTN2 pour qu'il corresponde a ce que mon multimètre indiquait
pour le plus complet en 24 v avec 16 entrées TOR dont 6 analogiques et 10 sortie relais dont 8 relais 8 A et 2 relais 5 A
Avec le câble usb C'est celui là qu'il faut rechercher sur le net !
MILLENIUM 3 SMART KIT XD26 24Vcc réf: 88974084 Sans alimentation !
Sinon pour presque 100 euros de plus soit 420 euros le nouveau eM4 local

Mais sans possibilité de connexion internet

pour ce modele
Avec entre autre !
12 entrées TOR/
analogiques dont 4 configurables (0-10 V, 0-20, 4-20 mA) de haute précision pour capteurs
Crouzet Kit de découverte B26, em4 Local 24 V c.c. réf: 88981106 ou 88981107 avec le câble usb
Le eM4 local + ethernet devrais sortir d'ici quelque mois ! prix encore inconnu !
AH oui j'oubliais
la ref:89750180 AS est un lot de 10 sondes !!!!!
lolo