Bonjour,
Je galère un peu pour régler une fonction gain sur mon XD26
Il s'agit d'un capteur h.r. avec une plage de détection de 0 à 100%, et une boucle de courant 4-20mA,
Là ou je bug, c'est parce-que sur le xa04 j'ai une entrée 0-20mA, et non 4-20mA en 10 bits
Est-ce qu'une bonne âme aurait la gentillesse de m'expliquer afin que je comprennes une fois pour toutes, et que je sache me débrouiller la prochaine fois ?
Un grand merci d'avance
Gaëtan Rosaux
J'ai corrigé, j'avais par mégarde indiqué 8 bits au lieu de 10 bits ...
Convertion A/N mise a l'échelle du signal 4-20mA --> 0-20mA
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c
-
- Newbie
- Messages : 34
- Enregistré le : jeu. déc. 25, 2014 22:38 pm
- Localisation : Nantes
Re: Convertion A/N mise a l'échelle du signal 4-20mA --> 0-
Bonjour,
Avec un capteur Hygro de 0 à 100% en 4-20mA sur une entrée 0-20mA il faut les paramètres suivant dans la fonction gain :
A = 100 (pour 100%)
B= 1023 - 1/5 de 1023 = 818
C = -25 offset de -25%
On perd 1/5 de la plage par rapport à un capteur 0-20mA.
J'ai pas de capteur mais en simulation ça marche.
Tu confirmes ?
Christian
Avec un capteur Hygro de 0 à 100% en 4-20mA sur une entrée 0-20mA il faut les paramètres suivant dans la fonction gain :
A = 100 (pour 100%)
B= 1023 - 1/5 de 1023 = 818
C = -25 offset de -25%
On perd 1/5 de la plage par rapport à un capteur 0-20mA.
J'ai pas de capteur mais en simulation ça marche.
Tu confirmes ?
Christian
Re: Convertion A/N mise a l'échelle du signal 4-20mA --> 0-
Merci Christian,
Je n'avais pas eu la notification de réponse, je vais essayer je te dis quoi après
ça fais plaisir d'avoir une réponse :)
Merci
Gaëtan
Je n'avais pas eu la notification de réponse, je vais essayer je te dis quoi après
ça fais plaisir d'avoir une réponse :)
Merci
Gaëtan
Re: Convertion A/N mise a l'échelle du signal 4-20mA --> 0-
Hé bien cela a l'air de fonctionner, même si je n'ai pas mis de pt100 pour la compensation de température sur le capteur, j'obtiens une valeur de 53 % sur les deux avec +- 1% de différence !
Merci ! C'est une réponse claire en tout cas
Gaëtan
Merci ! C'est une réponse claire en tout cas
Gaëtan
-
- Newbie
- Messages : 34
- Enregistré le : jeu. déc. 25, 2014 22:38 pm
- Localisation : Nantes
Re: Convertion A/N mise a l'échelle du signal 4-20mA --> 0-
Gaëtan,
Peux tu me dire ce que tu utilises comme capteur d'humidité ?
Christian
Peux tu me dire ce que tu utilises comme capteur d'humidité ?
Christian