Anémomètre à impulsions

Message par Atok »

Bonjour à tous,

Pour la gestion d'une serre, je dois en particulier fermer les volets lorsque le vent souffle à près de 60 km/h.
Je voudrait utiliser un anémomètre à impulsion moins cher qu'un qui délivre du 0-10V.

impulsions : http://www.littoclime.net/vortex-oem-an ... EX-OEM.cfm
0-10V : http://www.littoclime.net/anemometre-so ... 2-010.cfm
J'avais trouvé un tuto pour faire un tachymètre en fonction des impulsion reçues par l'automate sur le site : http://www.kikologic.fr/http_www_kikolo ... ications.E

L'anémomètre à impulsion donne 1 impulsion chaque 4 km/h si j'ai bien compris.
Donc pour mon application, je devrait fermer les volet lorsque je détecte 15 impulsions par seconde.

Est ce que quelqu'un pourrait me confirmer tout ça et me dire ce que vous en pensez SVP ?
Merci beaucoup !

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2563
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Re: Anémomètre à impulsions

Message par ramses »

Bonsoir a tous,

ben le M3 gere ca tres bien puisqu'il peut accepter des impulsions jusqu'a 1KHz (1000Hz soit 1000 impulsions/sec), ce qui est largement superieur a tes besoins puisque tu parles de 15 impulsions/ sec (15Hz). Pour la programmation, il te faut juste prendre une entree filtree, un bloc compteur et c'est parti ! Puisqu'il s'agit du pilotage des volets, tu peux meme "jouer" en fermeture et ouverture en fonction de la periode et de la luminosite, ... tout est permis avec un M3 !

Bien a vous tous

Atok
Newbie
Newbie
Messages : 6
Enregistré le : mar. juil. 28, 2015 21:28 pm
Localisation : Près de Lyon

Re: Anémomètre à impulsions

Message par Atok »

un petit message pour vous dire ce que j'ai fait et expliquer comment :

L'anémomètre à impulsions est branché en borne I1 de l'automate.
Cette entrée à la particularité d'être implicitement raccordée à l'entrée du bloc fonction Speedcount.
Ce bloc à un mode tachymètre et calcul le temps écoulé entre 2 impulsions, ce qui est plus précis que de compter le nombre d'impulsion et du multiplier par 4 km/h par impulsion.

La sortie de Speedcount est lissée par le bloc de calcul de moyenne pour éviter la mise en sécurité du système au moindre coup de vent et pour éviter les changements de valeurs à l'écran trop fréquentes.

A 50km/h, je ferme le volet de ma serre, puis le rouvre de 1/3 si la température est plus élevée que la consigne. Ce blocage à 1/3 reste actif pendant 2 heures.
le volet ne peut que se fermer et s'ouvrir à 1/3.

Si besoin, le mode manuel permet de reprendre la main et un appui long sur ESC remet à zéro le compte à rebours de 2h.

j'adore le M3, on fait tout ce que veut avec !