Bonsoir
Avant de me lancer dans le développement d'un système de régulation adapté à mon installation, j'essaie de comprendre dans quelle mesure un régulateur standard pourrait m'être utile.
Concernant le DelataSol BS, je ne comprends pas le rôle des 2 relais configurables en pourcentage et décrits dans la documentation comme servant au réglage d'une la vitesse de rotation.
Comment un relais peut-il servir à faire varier la vitesse de rotation d'un ventilateur AC? Quelque chose m'échappe mais quoi?
Merci pour votre aide.
DeltaSol BS
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3123
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: DeltaSol BS
Il existe des moteur à double vitesse, c'est le cas des VMC... donc un relais peut piloter l'allumage du ventilateur et l'autre servira à la sélection petite ou grande vitesse.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
- vile-coyote
- Maitre Solaire
- Messages : 873
- Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
- Localisation : bretagne (56)
Re: DeltaSol BS
parce que la sortie n'est pas un relai, mais bel et bien un semiconducteur, qui va agir comme un variateur de vitesse en ne fournissant qu'une partie de la tension au moteur, ce que l'on appelle du PWM pulse width modulation.
et cette modulation enverra vers le moteur une faible alimentation si le besoin est faible et une forte si le besoin est important.
cela fonctionne très très très bien
mon ancienne installation https://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Delcourt%20Bertrand%2085/ses%2020m2%20de%20capteurs%20tubes%20et%20son%20ballon%20combi/index.htm
bientôt un nouveau projet solaire thermique
bientôt un nouveau projet solaire thermique
Re: DeltaSol BS
Désolé de répondre aussi tard mais mon chantier m'occupe beaucoup.
Merci pour votre explication. Le terme de relais est donc impropre.
Pour mon besoin de variation, un des 2 ventilateurs de mon système dispose d'un moteur EC directement commandé au moyen d'un signal 0.10V.
Pour le second, à moteur AC monophasé à condensateur, je pensais utiliser un variateur de tension à technologie triac lui aussi commandé en 0..10V.
Dans la solution de régulation native, que je n'ai pas retenue, ce moteur est piloté par un DeltaSol BS (d'où ma question) qui utiliserait donc une variation de vitesse PWM. En première et rapide analyse j'avais écartée cette techno car je pensais qu'elle était destinée à des moteurs DC. Je vais donc devoir creuser un peu plus le sujet.
Encore merci pour votre réponse.
Merci pour votre explication. Le terme de relais est donc impropre.
Pour mon besoin de variation, un des 2 ventilateurs de mon système dispose d'un moteur EC directement commandé au moyen d'un signal 0.10V.
Pour le second, à moteur AC monophasé à condensateur, je pensais utiliser un variateur de tension à technologie triac lui aussi commandé en 0..10V.
Dans la solution de régulation native, que je n'ai pas retenue, ce moteur est piloté par un DeltaSol BS (d'où ma question) qui utiliserait donc une variation de vitesse PWM. En première et rapide analyse j'avais écartée cette techno car je pensais qu'elle était destinée à des moteurs DC. Je vais donc devoir creuser un peu plus le sujet.
Encore merci pour votre réponse.