bonjour, je suis la recherche d'un conseiller technique pour un branchement sur un regulateur steca 0603. je suis dans la configuration est/ouest pour les capteurs, la regulation ne fait sur la captation de la chaleur quand le soleil passe sur secteur ouest. et pourtant quand je passe en manuel cela marche??
cordialement
sercude@yahoo.fr
cordialement
sercude@yahoo.fr
- p_bricoleur
- Modérateur
- Messages : 1671
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
- Localisation : Rueil-Malmaison (92)
- Contact :
montage 4.2.9 systeme9, 2 champs de capteurs (toiture est/ouest) commande a vanne- 2 ballons de stockage-1 pompe-2 vannes.
Alors c la vanne d'inversion (R3) qui ne fait pas son office d'aller chercher les calories dans le capteur le plus chaud. elle reste sur le capteur ouest? j'ai les sondes dans les 2 capteurs elle marche bien j'ai les temperatures qui s'affiche.
cordialemnt
Alors c la vanne d'inversion (R3) qui ne fait pas son office d'aller chercher les calories dans le capteur le plus chaud. elle reste sur le capteur ouest? j'ai les sondes dans les 2 capteurs elle marche bien j'ai les temperatures qui s'affiche.
cordialemnt
- thermitch
- Maitre Solaire
- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
Première chose à voir : la régule commande t'elle de basculer R3 ?
-> si non : voir paramètres, si paramètres corrects = défaut interne de la régul
Deuxième chose : R3 reçoit t'elle cet ordre ?
-> si non : voir la sortie de régule et le câblage de R3
Troisième chose : le signal arrive sur R3 mais rien ne bouge
-> R3 est en défaut.
Testes ces différentes choses une à une :
- R3 c'est vite vu par alimentation directe de la vanne
- sortie de commande R3, vérifies bien la présence ou non du pont, suivant que tu es en contact sec ou en sortie alimentée.
- paramètre de sélection du champ : là je suis bien embêté ... pas une seule ligne dans la doc sur le paramètre à gérer :evil:
Question con mais on a vu pire tu as bien sélectionné le bon schéma au départ ?
-> si non : voir paramètres, si paramètres corrects = défaut interne de la régul
Deuxième chose : R3 reçoit t'elle cet ordre ?
-> si non : voir la sortie de régule et le câblage de R3
Troisième chose : le signal arrive sur R3 mais rien ne bouge
-> R3 est en défaut.
Testes ces différentes choses une à une :
- R3 c'est vite vu par alimentation directe de la vanne
- sortie de commande R3, vérifies bien la présence ou non du pont, suivant que tu es en contact sec ou en sortie alimentée.
- paramètre de sélection du champ : là je suis bien embêté ... pas une seule ligne dans la doc sur le paramètre à gérer :evil:
Question con mais on a vu pire tu as bien sélectionné le bon schéma au départ ?
- thermitch
- Maitre Solaire
- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
Le principal c'est que ça marche pour toi 8)
Peux-tu toutefois expliquer le lien entre un prise de t° ballon et la sélection du champ de capteurs ?
Cela aurait été le choix du stockage ou de l'utilisation d'un ballon ou l'autre, j'aurais compris ... mais là je ne vois pas le lien avec la choucroute
Si d'autres ont l'expérience de cette régule et cette config, ça peut participer au choix pour certains d'entre nous.
Peux-tu toutefois expliquer le lien entre un prise de t° ballon et la sélection du champ de capteurs ?
Cela aurait été le choix du stockage ou de l'utilisation d'un ballon ou l'autre, j'aurais compris ... mais là je ne vois pas le lien avec la choucroute
Si d'autres ont l'expérience de cette régule et cette config, ça peut participer au choix pour certains d'entre nous.