Ok, donc tu pense qu'il est préfèrable d'utiliser l'eau plutôt que le serpentin.
Et sinon il ne manque pas des clapet anti retour sur ton schéma?
[quote="vile-coyote"]bonsoir langevert
je te propose ca comme schéma,
ca vaut a mon avis le cout de prélever l'eau du tampon plutot que juste la chaleur. a ce mmoment la le circulateur origine devrait suffire
je réfléchis au sondes nécessaire et te post la suite..
ps : pour éditer le schéma rentre le dans paint...c'est super facile.http://forum.apper-solaire.org/album_pi ... er_id=1725[/quote]
Et sinon il ne manque pas des clapet anti retour sur ton schéma?
[quote="vile-coyote"]bonsoir langevert
je te propose ca comme schéma,
ca vaut a mon avis le cout de prélever l'eau du tampon plutot que juste la chaleur. a ce mmoment la le circulateur origine devrait suffire
je réfléchis au sondes nécessaire et te post la suite..
ps : pour éditer le schéma rentre le dans paint...c'est super facile.http://forum.apper-solaire.org/album_pi ... er_id=1725[/quote]
- ringeval
- Expert Solaire
- Messages : 714
- Enregistré le : sam. nov. 01, 2008 11:34 am
- Localisation : saint silvain sous toulx-creuse (23)
bonsoir,
çi ça peut aider un comparatif fait par daniel guinebault
comme je ne trouve plus le lien, je l'envoie
thierry
çi ça peut aider un comparatif fait par daniel guinebault
comme je ne trouve plus le lien, je l'envoie
thierry
- Fichiers joints
-
- comparatif_resol_steca.pdf
- (73.49 Kio) Téléchargé 198 fois
- vile-coyote
- Maitre Solaire
- Messages : 873
- Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
- Localisation : bretagne (56)
le clapet anti retour. oups j'ai dû oublier quelque chose, en fait non !
je n'en ai pas un seul sur mon installation.
le seul endroit ou un serait éventuellement nécessaire, c'est sur la branche froide de la V3V ( départ chauffage ) , mais je crois bien que meme sans cela fonctionerait très bien.
l'idéal serait un circulateur après la V3V en direction du circuit radiateur.
pour le reste j'ai toujours tendance a faire simple, moins de composants égal moins de panne.
faisons l'inventaire de ce qui est nécessaire pour la régulation,
niveau entrée:
1 sonde extérieure
1 sonde départ chauffage ( après V3V)
1 sonde température haut ballon tampon ( BT)
1 sonde température bas BT
1 sonde retour chauffage
1 sonde température capteur
1 sonde température bas ballon ECS
1 sonde température ballon haut ECS
1 sonde au cas ou j'aurais oublié quelque chose
niveau sortie :
2 sortie commande V3V chauffage
1 sortie commande V3V monostable BT
1 sortie commande V3V Solaire
1 sortie commande circulateur solaire
1 sortie commande bruleur pour ECS
1 sortie commande circulateur chauffage ( coté radiateur )
1 sortie au cas ou j'aurais oublié quelque chose.
maintenant, il faut jeter uncoupd'oeil sur les régul pour voir comment l'on peut gérer cela, en fait, sur la deltasol les sorties ne sont pas configurables a souhait, mais utilisable en fonction de ce qui a été pensé par resol...
il faudrais donc bien vérifier cela.
si jamis j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas.
A+
je n'en ai pas un seul sur mon installation.
le seul endroit ou un serait éventuellement nécessaire, c'est sur la branche froide de la V3V ( départ chauffage ) , mais je crois bien que meme sans cela fonctionerait très bien.
l'idéal serait un circulateur après la V3V en direction du circuit radiateur.
pour le reste j'ai toujours tendance a faire simple, moins de composants égal moins de panne.
faisons l'inventaire de ce qui est nécessaire pour la régulation,
niveau entrée:
1 sonde extérieure
1 sonde départ chauffage ( après V3V)
1 sonde température haut ballon tampon ( BT)
1 sonde température bas BT
1 sonde retour chauffage
1 sonde température capteur
1 sonde température bas ballon ECS
1 sonde température ballon haut ECS
1 sonde au cas ou j'aurais oublié quelque chose
niveau sortie :
2 sortie commande V3V chauffage
1 sortie commande V3V monostable BT
1 sortie commande V3V Solaire
1 sortie commande circulateur solaire
1 sortie commande bruleur pour ECS
1 sortie commande circulateur chauffage ( coté radiateur )
1 sortie au cas ou j'aurais oublié quelque chose.
maintenant, il faut jeter uncoupd'oeil sur les régul pour voir comment l'on peut gérer cela, en fait, sur la deltasol les sorties ne sont pas configurables a souhait, mais utilisable en fonction de ce qui a été pensé par resol...
il faudrais donc bien vérifier cela.
si jamis j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas.
A+
mon ancienne installation https://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Delcourt%20Bertrand%2085/ses%2020m2%20de%20capteurs%20tubes%20et%20son%20ballon%20combi/index.htm
bientôt un nouveau projet solaire thermique
bientôt un nouveau projet solaire thermique
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 50
- Enregistré le : mer. sept. 12, 2007 8:43 am
- Localisation : strasbourg (67)
En fait, moi ce qui m'embête, c'est de débrancher certain truc de la régul de la chaudière, j'aimerais bien laisser la commande du bruleur sur la chaudière...et aussi est ce que je peux brancher l'entrée de la sonde haut du ballon ECS de la deltasol en parrallèle sur cette même entrée sur la chaudière (en gros une sonde qui part sur 2 régul).
Pour le plancher chauffant, laisser également la sonde départ (qui est intégrée dans la chaudière) sur la régul de la chaudière, et réguler en parrallèle le départ après la V3V avec la deltasol.
Hier j'ai un peu regardé tout les fils dans la chaudière.. , et je sais pas si toutes les sécurités resteront active si je debranche des trucs...
Pour le plancher chauffant, laisser également la sonde départ (qui est intégrée dans la chaudière) sur la régul de la chaudière, et réguler en parrallèle le départ après la V3V avec la deltasol.
Hier j'ai un peu regardé tout les fils dans la chaudière.. , et je sais pas si toutes les sécurités resteront active si je debranche des trucs...
- vile-coyote
- Maitre Solaire
- Messages : 873
- Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
- Localisation : bretagne (56)
heum, j'ai peur de pas bien comprendre ,
en fait, la sonde départ PC, elle peut resté branchée mais elle ne sert plus a rien,
la commande de la V3V départ chauffage, est désormais pilotée par la deltasol.
pour le ballon ECS l'a pas compris,
au pire, tu rajoute une sonde pour la chaudière
mais cela sera difficile de réguler avec 2 régul a la fois.
il faut rendre la régul de la chaudière esclave de la deltasol.
en la laissant gérer ses sécurités .
A+
en fait, la sonde départ PC, elle peut resté branchée mais elle ne sert plus a rien,
la commande de la V3V départ chauffage, est désormais pilotée par la deltasol.
pour le ballon ECS l'a pas compris,
au pire, tu rajoute une sonde pour la chaudière
mais cela sera difficile de réguler avec 2 régul a la fois.
il faut rendre la régul de la chaudière esclave de la deltasol.
en la laissant gérer ses sécurités .
A+
mon ancienne installation https://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Delcourt%20Bertrand%2085/ses%2020m2%20de%20capteurs%20tubes%20et%20son%20ballon%20combi/index.htm
bientôt un nouveau projet solaire thermique
bientôt un nouveau projet solaire thermique
- remi.450
- Maitre Solaire
- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
Bonsoir,
Pour Langevert, est-tu sur du raccordement, comme sur ton schéma, de la V3V qui se trouve après le circulateur ???
Avez-vous la doc complète de la Deltasol M ?? car je suis preneur.
Je pense à la fonction ECO jour. Existe-elle sur la régulation de la chaudière mural et de la Deltasol M ??
Rémi
Pour Langevert, est-tu sur du raccordement, comme sur ton schéma, de la V3V qui se trouve après le circulateur ???
Avez-vous la doc complète de la Deltasol M ?? car je suis preneur.
Je pense à la fonction ECO jour. Existe-elle sur la régulation de la chaudière mural et de la Deltasol M ??
Rémi
- vile-coyote
- Maitre Solaire
- Messages : 873
- Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
- Localisation : bretagne (56)
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 50
- Enregistré le : mer. sept. 12, 2007 8:43 am
- Localisation : strasbourg (67)
Si la sonde intégrée à la chaudière est branché, le bruleur sera tjrs piloté par la chaudière en fonction de la température...
En fait, ma chaudière chauffe soit le ballon d'ECS, soit le PC avec priorité à l'ECS.
Ce que j'ai pensé, c'est de laisser la régul de la chaudière tel quel, et mettre la V3V mélangeuse à la sortie du ballon tampon en mettant la courbe de chauffe un peu plus haut (sur la deltasol E) que celle de la chaudière ce qui empechera que le bruleur s'allume tant que la temperature du ballon est plus haute que la consigne de départ. Et vu que j'ai déjà une vanne mélangeuse placé à la sortie du ballon (mais qui fonctionne en tout ou rien pour l'instant), ça m'evitera du boulot en plus.
En fait, ma chaudière chauffe soit le ballon d'ECS, soit le PC avec priorité à l'ECS.
Ce que j'ai pensé, c'est de laisser la régul de la chaudière tel quel, et mettre la V3V mélangeuse à la sortie du ballon tampon en mettant la courbe de chauffe un peu plus haut (sur la deltasol E) que celle de la chaudière ce qui empechera que le bruleur s'allume tant que la temperature du ballon est plus haute que la consigne de départ. Et vu que j'ai déjà une vanne mélangeuse placé à la sortie du ballon (mais qui fonctionne en tout ou rien pour l'instant), ça m'evitera du boulot en plus.
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 50
- Enregistré le : mer. sept. 12, 2007 8:43 am
- Localisation : strasbourg (67)
En fait, sur la régul de ma chaudière, j'ai tout ce qu'il faut, sauf commande du solaire et commande de vanne mélangeuse...
[quote="remi.450"]Bonsoir,
Pour Langevert, est-tu sur du raccordement, comme sur ton schéma, de la V3V qui se trouve après le circulateur ???
Avez-vous la doc complète de la Deltasol M ?? car je suis preneur.
Je pense à la fonction ECO jour. Existe-elle sur la régulation de la chaudière mural et de la Deltasol M ??
Rémi[/quote]
[quote="remi.450"]Bonsoir,
Pour Langevert, est-tu sur du raccordement, comme sur ton schéma, de la V3V qui se trouve après le circulateur ???
Avez-vous la doc complète de la Deltasol M ?? car je suis preneur.
Je pense à la fonction ECO jour. Existe-elle sur la régulation de la chaudière mural et de la Deltasol M ??
Rémi[/quote]
- remi.450
- Maitre Solaire
- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
Si je peut me permettre de faire le lien vers le nouveau sujet afin de s'y retrouver...
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 2762#42762
Rémi
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 2762#42762
Rémi
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 50
- Enregistré le : mer. sept. 12, 2007 8:43 am
- Localisation : strasbourg (67)
Merci remi.450
[quote="remi.450"]Si je peut me permettre de faire le lien vers le nouveau sujet afin de s'y retrouver...
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 2762#42762
Rémi[/quote]
[quote="remi.450"]Si je peut me permettre de faire le lien vers le nouveau sujet afin de s'y retrouver...
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 2762#42762
Rémi[/quote]