Sloareg PICO 400
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c
- Franck
- Stagiaire Solaire
- Messages : 74
- Enregistré le : lun. janv. 30, 2006 10:02 am
- Localisation : Trigance (83)
Bonjour à tous,
J'ai installé chez un copain, un petit CESI en circulation forcée, par l'intermediaire du groupement.
J'ai mis une petite regul PICO400, que je connais et qui marche bien, en général. J'ai là un soucis puisque le circulateur fonctionne ne permanence. Cette am, 22 dans le ballon et -5 au capteur et ca tournait !!!!
Comme si elle était en marche forcée.
J'ai intervertit mes sondes 1 et 2 au cas où.....mais non, idem.
Est ce que ce quelqu'un a deja rencontré ce probleme, ou aurait une piste à suivre pour le regler ?
Solairement votre.
Franck
J'ai installé chez un copain, un petit CESI en circulation forcée, par l'intermediaire du groupement.
J'ai mis une petite regul PICO400, que je connais et qui marche bien, en général. J'ai là un soucis puisque le circulateur fonctionne ne permanence. Cette am, 22 dans le ballon et -5 au capteur et ca tournait !!!!
Comme si elle était en marche forcée.
J'ai intervertit mes sondes 1 et 2 au cas où.....mais non, idem.
Est ce que ce quelqu'un a deja rencontré ce probleme, ou aurait une piste à suivre pour le regler ?
Solairement votre.
Franck
-
- Expert Solaire
- Messages : 543
- Enregistré le : lun. mars 03, 2008 12:43 pm
- Localisation : montoulieu (34)
B'soir Franck et tous
dans la doc (si c'est bien Solareg PICO 400) il est dit:
7.2.1 Protection antigel (cavalier sur ON)
La fonction doit alors être activée, lorsque le liquide caloporteur peut geler.
Si la température du capteur descend sous la température fixe de 5°C, la pompe est
lancée pour réchauffer le capteur en prélevant les calories du ballon par l'échangeur
solaire.
peut être le cavalier est sur ON - pour réchauffer les papattes des piafs
dans la doc (si c'est bien Solareg PICO 400) il est dit:
7.2.1 Protection antigel (cavalier sur ON)
La fonction doit alors être activée, lorsque le liquide caloporteur peut geler.
Si la température du capteur descend sous la température fixe de 5°C, la pompe est
lancée pour réchauffer le capteur en prélevant les calories du ballon par l'échangeur
solaire.
peut être le cavalier est sur ON - pour réchauffer les papattes des piafs
Nicolas Pons pour CR (pas que c'était mieux avant..mais un peu quand même)
https://webold.apper-solaire.org/
https://webold.apper-solaire.org/
-
- Expert Solaire
- Messages : 543
- Enregistré le : lun. mars 03, 2008 12:43 pm
- Localisation : montoulieu (34)
Bonjour tous
[quote="jeha"]Bonsoir à vous.
Vous semblez bien connaitre ces régul. Merci[/quote]
perso, non, j'ai juste cherché la doc. Les symptomes pourraient correspondre, mais ce n'est qu'une hypothèse....
Franck, un retour ?
D'autres avis ?
Belle journée, même si 14 au dessous ce mat'
A plus
[quote="jeha"]Bonsoir à vous.
Vous semblez bien connaitre ces régul. Merci[/quote]
perso, non, j'ai juste cherché la doc. Les symptomes pourraient correspondre, mais ce n'est qu'une hypothèse....
Franck, un retour ?
D'autres avis ?
Belle journée, même si 14 au dessous ce mat'
A plus
Nicolas Pons pour CR (pas que c'était mieux avant..mais un peu quand même)