Je suis nul ! les bornes 25/26 sont pour une sonde
il ne reste donc que 4/5 .... là ou était raccordée l'ancienne régulation Siemens
[RESOLU] connexion de dietrich Resol Deltasol MX
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c
- enthalpîe
- Technicien Solaire
- Messages : 498
- Enregistré le : mar. janv. 08, 2008 16:05 pm
- Localisation : YERRES 91330
- Contact :
Modifié en dernier par enthalpîe le ven. août 10, 2012 12:29 pm, modifié 2 fois.
soyez raisonnables demandez l'impossible.
Je suis chez ENERC-------- et quelle est propre et renouvelable mon électricité
Je suis chez ENERC-------- et quelle est propre et renouvelable mon électricité
- enthalpîe
- Technicien Solaire
- Messages : 498
- Enregistré le : mar. janv. 08, 2008 16:05 pm
- Localisation : YERRES 91330
- Contact :
Bonjour
pas comme dans les livres !!
Connexion de R14 sur les bornes 4/5 du bornier de la chaudière
à travers la lecture de la doc DD j'en ai déduis qu 'il fallait faire ceci :
Déconnexion du module ECS MB1 ( deux borniers multi broches bleu et rouge)
Installation d'un shunt entre les bornes 21/23 du bornier de la chaudière
Déplacement du pont TL sur les bornes 1/2 au lieu de 1/3 comme actuellement pour le module MB
IL s'avère que
la régulation envoi bien l'ordre pour le Relais pompe ECS et R14 se ferme mais pas d'allumage bruleur !??
pas comme dans les livres !!
Connexion de R14 sur les bornes 4/5 du bornier de la chaudière
à travers la lecture de la doc DD j'en ai déduis qu 'il fallait faire ceci :
Déconnexion du module ECS MB1 ( deux borniers multi broches bleu et rouge)
Installation d'un shunt entre les bornes 21/23 du bornier de la chaudière
Déplacement du pont TL sur les bornes 1/2 au lieu de 1/3 comme actuellement pour le module MB
IL s'avère que
la régulation envoi bien l'ordre pour le Relais pompe ECS et R14 se ferme mais pas d'allumage bruleur !??
soyez raisonnables demandez l'impossible.
Je suis chez ENERC-------- et quelle est propre et renouvelable mon électricité
Je suis chez ENERC-------- et quelle est propre et renouvelable mon électricité
- enthalpîe
- Technicien Solaire
- Messages : 498
- Enregistré le : mar. janv. 08, 2008 16:05 pm
- Localisation : YERRES 91330
- Contact :
En regardant le schéma logique (voir plus haut ) je constate que le relai ZT de test bruleur se situe dans la chaine après TAM (4/5).
Si donc l'action de ZT allume le bruleur c'est que R14 raccordé sur 4/5 n'envoie pas l'ordre puisque ensuite on retrouve les mêmes relais que ceux en série sur ZT
J'ai fais le test et ZT allume bien le bruleur !!
R14 est un relai sans potentiel n'est ce pas le soucis ? j'ignore ce que signifie sans potentiel, il est bien dans entre phase et neutre donc ??
Merci
EDIT relais sans potentiel = interrupteur
Si donc l'action de ZT allume le bruleur c'est que R14 raccordé sur 4/5 n'envoie pas l'ordre puisque ensuite on retrouve les mêmes relais que ceux en série sur ZT
J'ai fais le test et ZT allume bien le bruleur !!
R14 est un relai sans potentiel n'est ce pas le soucis ? j'ignore ce que signifie sans potentiel, il est bien dans entre phase et neutre donc ??
Merci
EDIT relais sans potentiel = interrupteur
Modifié en dernier par enthalpîe le ven. août 10, 2012 12:12 pm, modifié 1 fois.
soyez raisonnables demandez l'impossible.
Je suis chez ENERC-------- et quelle est propre et renouvelable mon électricité
Je suis chez ENERC-------- et quelle est propre et renouvelable mon électricité
- enthalpîe
- Technicien Solaire
- Messages : 498
- Enregistré le : mar. janv. 08, 2008 16:05 pm
- Localisation : YERRES 91330
- Contact :
AH Me.... alors c'était un peu fort de ne pas comprendre le logigramme.
En regardant de plus près j'ai fini par comprendre ou était mon erreur.
Il y a deux "coté" pour la commande du bruleur. un coté "été" et un coté "hiver" en fonction de la position de l'interrupteur ZEH. Pour moi la partie hiver était du coté gauche du schéma là ou ZEH commandait la pompe de chauffage via le module de régulation RG.
mais que neni car je me demandais dans ce cas pourquoi TAM qui est une sonde d'ambiance se trouvait du coté que je croyais "été" pour ZEH
En fait ZEH en position hiver coupe TAM et le reste de la régulation chauffage se fait via RG.
cela fonctionne donc
Je rappelle que j'ai fait ceci
Déconnexion du module ECS MB1 ( deux borniers multi broches bleu et rouge)
Installation d'un shunt entre les bornes 21/23 du bornier de la chaudière
Déplacement du pont TL sur les bornes 1/2 au lieu de 1/3 comme actuellement pour le module MB
En regardant de plus près j'ai fini par comprendre ou était mon erreur.
Il y a deux "coté" pour la commande du bruleur. un coté "été" et un coté "hiver" en fonction de la position de l'interrupteur ZEH. Pour moi la partie hiver était du coté gauche du schéma là ou ZEH commandait la pompe de chauffage via le module de régulation RG.
mais que neni car je me demandais dans ce cas pourquoi TAM qui est une sonde d'ambiance se trouvait du coté que je croyais "été" pour ZEH
En fait ZEH en position hiver coupe TAM et le reste de la régulation chauffage se fait via RG.
cela fonctionne donc
Je rappelle que j'ai fait ceci
Déconnexion du module ECS MB1 ( deux borniers multi broches bleu et rouge)
Installation d'un shunt entre les bornes 21/23 du bornier de la chaudière
Déplacement du pont TL sur les bornes 1/2 au lieu de 1/3 comme actuellement pour le module MB
Modifié en dernier par enthalpîe le ven. août 10, 2012 14:33 pm, modifié 3 fois.
soyez raisonnables demandez l'impossible.
Je suis chez ENERC-------- et quelle est propre et renouvelable mon électricité
Je suis chez ENERC-------- et quelle est propre et renouvelable mon électricité
- enthalpîe
- Technicien Solaire
- Messages : 498
- Enregistré le : mar. janv. 08, 2008 16:05 pm
- Localisation : YERRES 91330
- Contact :
ATTENTION
En fait le pont TL doit rester entre les bornes 1 et 3 et non pas entre 1 et 2. Dans ce cas il y a shunt de l'aquastat de la chaudière et risque de surchauffe du corps de chauffe
cordialement
En fait le pont TL doit rester entre les bornes 1 et 3 et non pas entre 1 et 2. Dans ce cas il y a shunt de l'aquastat de la chaudière et risque de surchauffe du corps de chauffe
cordialement
Modifié en dernier par enthalpîe le jeu. sept. 06, 2012 14:20 pm, modifié 1 fois.
soyez raisonnables demandez l'impossible.
Je suis chez ENERC-------- et quelle est propre et renouvelable mon électricité
Je suis chez ENERC-------- et quelle est propre et renouvelable mon électricité