Bonjour,

Un utilisateur de regul RVP331 Siemens peut il me dire si l'on peut en plus de la sonde exterieure, cabler la sonde d'ensoleillement QLS60 sur ce regulateur. Si oui sur quelle borne car je ne vois pas d'emplacement libre pour une entree ana 0/10 V ??

Jerome
_____________________________________
3 GMT+Drainbloc+preparateur instantané ECS 500 l
Phytoépuration
PC avec chaudière bois Vigas 25 KW+2000 l
1 kWc en auto conso. Voir https://enlighten.enphaseenergy.com/pub ... GWTN642906

jyf82
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 226
Enregistré le : lun. juin 04, 2007 22:31 pm
Localisation : Montauban 82

Message par jyf82 »

bonjour,
Le régulateur RVP331 (deux circuits) utilise des sondes LG-NI 1000 Ohms à 0°C ou élément CTN (QAW50... appareils d'ambiance ).
La sonde d'ensoleillement QLS60 (sortie 0-10 volts est réservée pour les régulations comportant de grandes baies vitrées (bureaux).
Si vous voulez avec le RVP 331 prendre en compte les apports solaires, il faut
vous orienter vers les appareils d'ambiance QAW50 QAW50.03 ou QAW70.
A+

Avatar du membre
Lanjer
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 213
Enregistré le : mar. août 28, 2012 10:34 am
Localisation : Gan (64)

Message par Lanjer »

Donc si utilisation d'un appareil d'ambiance type QAW50, etc..., une sonde d'ensoleillement devient inutile ? C'est cela ?
Vous semblez bien connaitre la gamme Siemens. Je vais avoir 2 reseaux de PC avec de grandes surfaces vitrees et un poele a bois dans l'une des 2. Je pensais installer un QAW50 (ou QAW50.3 ? car 2 zones ?) dans la zone 1 et un QAW70 dans la zone 2 (celle possedant un poele a bois) ?
C'est cela ou c'est luxe ?

Jerome
_____________________________________
3 GMT+Drainbloc+preparateur instantané ECS 500 l
Phytoépuration
PC avec chaudière bois Vigas 25 KW+2000 l
1 kWc en auto conso. Voir https://enlighten.enphaseenergy.com/pub ... GWTN642906

jyf82
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 226
Enregistré le : lun. juin 04, 2007 22:31 pm
Localisation : Montauban 82

Message par jyf82 »

Bonjour,
une sonde d'ensoleillement devient inutile ? C'est cela ?

- Le régulateur RVP331 ne gère pas ce paramètre.
(ou QAW50.3 ? car 2 zones ?)

- 1 sonde QAW50.3 dans chaque zone.
QAW70 dans la zone 2 (celle possedant un poele a bois) ?
C'est cela ou c'est luxe ?

- La sonde QAW70 ne présente guère d'intérêt car un PC à une grande inertie.
Dans mon installation les sondes sont en permanence sur la position "Auto" et
il n'y a pas d'abaissement de température de nuit.
Remarque: la sonde extérieure doit être câblée avec le plus grand soin: de préférence côté nord en veillant à ce que celle ci ne soit pas perturbée le matin par le soleil à l'Est.
Pour le RVP331 il existe une doc "Information produit" référence:
- Edition 1 Série A FR1P2478fr 10.2000 permettant d'utiliser ce régulateur au
max de ses caractéristiques.
A+

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Message par lebritish »

[quote="jyf82"]
Remarque: la sonde extérieure doit être câblée avec le plus grand soin: de préférence côté nord en veillant à ce que celle ci ne soit pas perturbée le matin par le soleil à l'Est.[/quote]

Bjr,

Mon avis sur le sujet: plutôt que de mettre la sonde de T° au nord et de mettre une sonde ensoleillement, tu mets la sonde plein sud près de ta baie vitrée comme ça elle a les 2 fonctions. C'est ce que j'ai fait chez moi depuis 7 ans et j'en suis très content. En plus j'ai une QAW50 pr corriger / à la T° ambiante. Tout ca sur un RVP200.
Des fois faut pas chercher midi a 14H. :roll:

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

[quote="jyf82"]
Mon avis sur le sujet: plutôt que de mettre la sonde de T° au nord et de mettre une sonde ensoleillement, tu mets la sonde plein sud près de ta baie vitrée comme ça elle a les 2 fonctions. C'est ce que j'ai fait chez moi depuis 7 ans et j'en suis très content. En plus j'ai une QAW50 pr corriger / à la T° ambiante. Tout ca sur un RVP200.
Des fois faut pas chercher midi a 14H. :roll:[/quote]
Et en plein mois de Janvier avec soleil et - 10°C, ça fait quoi :roll: :roll:
Rémi
Modifié en dernier par remi.450 le ven. avr. 05, 2013 23:29 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Message par lebritish »

Ben 20°C ds le salon. :cool:
La baie vitrée fait très bien capteur solaire donc apport de calories "gratuites". Donc température d'eau départ radiateur réduite :roll:

Si tu mets une sonde ensoleillement elle fait quoi ? Elle diminue pas la T° de départ d'eau ?

Avatar du membre
cyril.64
Newbie
Newbie
Messages : 33
Enregistré le : mar. nov. 29, 2011 20:23 pm
Localisation : oloron st marie (64)
Contact :

Message par cyril.64 »

[quote="Lanjer"]Bonjour,

Un utilisateur de regul RVP331 Siemens peut il me dire si l'on peut en plus de la sonde exterieure, cabler la sonde d'ensoleillement QLS60 sur ce regulateur. Si oui sur quelle borne car je ne vois pas d'emplacement libre pour une entree ana 0/10 V ??

Jerome[/quote]

Bonjour,

je vous joint la doc du RVP elle vous sera surement utile malgré tout
Cordialement
Fichiers joints
N2478_RVP331_FR.pdf
(340.58 Kio) Téléchargé 392 fois
Cyril Bonnemason
Osmose Energies
Maintenance/dépannage
Chauffage toutes énergies
http://osmose-energies.blogspot.fr/

gilles
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 257
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 17:02 pm
Localisation : Couzon au mont d'or 69270

Message par gilles »

bonjour
Je vois qu'il y a des spécialistes j'en profite donc
la regulation siemens RVA 53.280 est t'elle la même que la RV 53.280
c'est la régul que j'ai sur ma chaudière fioul sur radiateurs (PC à venir) et j'ai une contrainte de fonctionnement qui m'embête

la regulation demande un certaine température de consigne
pour des raisons de garantie (10ans) la consigne de chaudière est fixée à 60°C
si cette température de consigne n'est pas atteinte la chaudière se met en erreur
et la V4V reste en position fixe
mon installation solaire produisant une T° souvent inférieure à 60° si je veux utiliser cette réserve solaire 800 litres (1600 litres bientôt)
peut t'on entrer dans la regul (paramétrage chauffagiste) et passer outre cette contrainte et faire fonctionner la regul en ayant une T° de fonctionnement fluctuante disons qu'en fonctionnant sur radiateurs la temp minimale est de 40°C environ
merci
gilles

Avatar du membre
cyril.64
Newbie
Newbie
Messages : 33
Enregistré le : mar. nov. 29, 2011 20:23 pm
Localisation : oloron st marie (64)
Contact :

Message par cyril.64 »

[quote="gilles"] la régulation siemens RVA 53.280 est t'elle la même que la RV 53.280 [/quote]

Bonjour,
malheureusement pour vous, votre régulation est surement un modèle développé par Siemens pour votre chaudière. Je vous joint la documentation complète pour le paramétrage d'un RVP 331, qui y ressemble, mais les codes risques de ne pas être les même.
Envoyer moi par MP le modèle de la chaudière avec les référence afin de voir si je peux vous aider. Mais c'est sans garantis.

https://www.siemens.be/cmc/upload/cms/d ... 331_FR.pdf
Cyril Bonnemason
Osmose Energies
Maintenance/dépannage
Chauffage toutes énergies
http://osmose-energies.blogspot.fr/

gilles
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 257
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 17:02 pm
Localisation : Couzon au mont d'or 69270

Message par gilles »

merci pour le document joint
apparemment beaucoup de paramètres sont communs
ça devrait aller
gilles

Avatar du membre
Lanjer
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 213
Enregistré le : mar. août 28, 2012 10:34 am
Localisation : Gan (64)

Message par Lanjer »

Bonjour,

Toujours pour les spécialistes de la gamme Siemens...
Quelle est la différence entre un QAW50.03 et une QAA24 pour une RVP331 qui régulera un PC BT en 2 zones ?
Merci à vous

Jérôme
_____________________________________
3 GMT+Drainbloc+preparateur instantané ECS 500 l
Phytoépuration
PC avec chaudière bois Vigas 25 KW+2000 l
1 kWc en auto conso. Voir https://enlighten.enphaseenergy.com/pub ... GWTN642906

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Bonjour,
La QAA24 n'est qu'une simple sonde dans un boitier " élément NI1000"
LA QAW50 est la sonde et en plus avec correction d'ambiance, arrêt, marche auto.
La QAW50.3 est la même que la QAW50 mais adressable pour 2 circuits de chauffage.
https://www.siemens.be/cmc/upload/cms/d ... W50_FR.pdf
https://www.siemens.be/cmc/upload/cms/d ... 2.._FR.pdf
Beau temps à vous.

Avatar du membre
Lanjer
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 213
Enregistré le : mar. août 28, 2012 10:34 am
Localisation : Gan (64)

Message par Lanjer »

Merci mais encore qques hésitations pour finaliser mon choix...
Mon installation sera composée de 2 zones PC BT au RdC car présence d'un poêle dans l'une des zones et de grandes surfaces vitrées Sud pour les 2 zones.
Un conseil ?

Sonde QAA24 ou QAW50.03 ?
Possibilité de n'avoir que la sonde QA24 dans la zone qui n'est pas pourvue d'un poële et la QAW50 dans l'autre ?

Jérôme
_____________________________________
3 GMT+Drainbloc+preparateur instantané ECS 500 l
Phytoépuration
PC avec chaudière bois Vigas 25 KW+2000 l
1 kWc en auto conso. Voir https://enlighten.enphaseenergy.com/pub ... GWTN642906

jyf82
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 226
Enregistré le : lun. juin 04, 2007 22:31 pm
Localisation : Montauban 82

Message par jyf82 »

Bonjour,
Sonde QAA24 ou QAW50.03 ?
Possibilité de n'avoir que la sonde QA24 dans la zone qui n'est pas pourvue d'un poële et la QAW50 dans l'autre ?

- Remi.450 vous a donné la réponse.Si vous regardez avec attention le schéma
de câblage des sondes du RVP331 il n'y a que deux bornes repérées A6 et MD
pour les circuits CC1 et CC2 . Les sondes CC1 et CC2 ( QAW50.3) possèdent
à l'arrière du boitier un commutateur rotatif de sélection d'adresse.
- Si vous voulez utiliser ce régulateur au max de ses possibilités il faut se reporter à la doc référencée dans mon message du 05/04/13.
- A Gan le cagnard chauffe dur , j'espère que les grandes surfaces vitrées sont
protégées du soleil d'éte par une casquette.
A+