Chabalier
Newbie
Newbie
Messages : 4
Enregistré le : lun. févr. 25, 2013 12:23 pm
Localisation : Aubenas (07)

Message par Chabalier »

Bonjour,
Je viens de finir mon installation:3 capteurs, 2 ballons, 1 vanne d'inversion.
J'utlise en regulation le Vision + et j'ai branché comme indiqué:
- sonde capteur sur S1
- sonde ballon 1 sur S2
- sonde ballon 2 sur S3
- circulateur sur A1
- vanne trois voies sur A2
Le hic est que j'ai l'impression que le regulateur ne reconnait que les sondes S1 et S2
J'ai programmé sans problème le ballon 1 mais n'arrive pas à programmer le 2 (pas de possibilité)
J'ai essayé d'inverser les sondes (ballon 1 sur S3, ballon 2 sur S2) et là, je n'ai que le ballon 2.
Ce n'est donc pas un problème de sonde.
Soit un défaut du régulateur (borne S3 HS), soit c'est moi qui ai un probléme de compréhension et ai omis une manip...
De même, je n'arrive pas à programmer le ballon prioritaire (la régul n'en reconaissant qu'un)
Si quelqu'un peut me donner un tuyau, ce serait sympa

GABORIT
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 149
Enregistré le : sam. mars 29, 2008 16:35 pm
Localisation : carros 06

Message par GABORIT »

Bonjour,
Allez voir dans la doc au chapitre : 7.5 Menu "Réglage de base"
Je cite:
Afin d'éviter des modifications par erreur
dans le menu "Réglage de base", celui-ci
n'est pas éditable dans le fonctionnement
normal, mais n'a qu’une fonction d'indica-
tion.
Pour effectuer des modifications, ce
menu doit être sélectionné pendant la
première minute après la connexion.
C'est alors qu’une édition à temps indéfini
est possible.
Le menu "Réglage de base"
se „verrouille“ automatiquement une mi-
nute après la déconnexion ou resp. une
minute après la connexion de l'appareil.


Ce chapitre vous explique comment sélectionner le mode de fonctionnement (dernière ligne du tableau en page 25) qui correspond à votre schéma hydraulique (les types sont décrits en page 6).
Pour ce faire, vous devez:
-couper l'alimentation de la régul
-alimenter la régul
-dans la minute qui suit le démarrage, accéder au menu "outil" (logo "clé")
-ensuite vous avez tout votre temps pour choisir vos réglages
-sachez que si vous faites une erreur, c'est toujours corrigible.

Prenez du temps pour lire cette doc, car il est vrai qu'elle est un peu confuse , en plus traduite de l'allemand, et çà n'aide pas...

J'ai une Genius +, c'est très similaire, et la doc aussi claire...
Bon courage.
Francis

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Message par Balajol »

Bonsoir Tous,
Une petite astuce qui n'apparait que dans la notice "installateur" pas toujours fournie:
Le réglage de base de la GENIUS II + est accessible sans couper l'alimentation en appuyant simultanément plusieurs secondes sur les Fleche HAUT,BAS et droite.
Plus de limite de temps pour paramétrer tant que l'on a pas quitté le menu réglages de base ;-)
Peut être valable sur la vision :-?
LE meilleur moyen de s'approprier la régul:
Un Ampoule 220 v sur chaque sortie, des sondes câblées autant que nécessaire et utiliser la chaleur de l'ampoule pour simuler les différents basculements des différentiels.
Cordialement
Bertrand
Fichiers joints
Gen_pl_installateur.pdf
(66.94 Kio) Téléchargé 293 fois
Modifié en dernier par Balajol le lun. mai 13, 2013 23:21 pm, modifié 1 fois.
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Chabalier
Newbie
Newbie
Messages : 4
Enregistré le : lun. févr. 25, 2013 12:23 pm
Localisation : Aubenas (07)

Message par Chabalier »

Merci beaucoup pour vos indications.
En fait, mon problème était que la notice accompagnant le régulateur est incomplète, j'ai téléchargé la notice complète sur le site d'apper et tout est devenu clair.
J'ai effectué le réglage de base correspondant à mon installation et le problème est résolu.
Cordialement
Pascal