reglage deltasol MX
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 324
- Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 16:04 pm
- Localisation : 33 bordeaux en gironde
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 91
- Enregistré le : dim. juil. 14, 2013 13:21 pm
- Localisation : qq part en démocratie (France)
[quote="ludocool33"]tu dois parler de la sonde "salon" que j'ai rajouté, et bien elle est juste branché pour avoir une courbe, car sinon je ne pouvais pas visualiser sur le datalogger...[/quote]
si elle est raccordée au RESOL elle peut peut être mise dans le circuit comme élément de régulation.
bon écoute tu peux fonctionner ainsi si tu dis que le circulateur se coupe mais je ne vois pas sur quelle valeur aucune n'est déclarée dans le programme
tu vois (copie 2 ) il y a
th amb 1 == S5
type sonde = inter
sonde ambiance S5
mais température S5 c'est ce que je disais il y a 5 jours si type sonde => sonde alors tu auras le choix pour définir la température de S5 qui provoquera l'arrêt du chauffage
là rien et oui c'est un interrupteur donc actionné manuellement ou via le programme jours/nuit je pense ?
si elle est raccordée au RESOL elle peut peut être mise dans le circuit comme élément de régulation.
bon écoute tu peux fonctionner ainsi si tu dis que le circulateur se coupe mais je ne vois pas sur quelle valeur aucune n'est déclarée dans le programme
tu vois (copie 2 ) il y a
th amb 1 == S5
type sonde = inter
sonde ambiance S5
mais température S5 c'est ce que je disais il y a 5 jours si type sonde => sonde alors tu auras le choix pour définir la température de S5 qui provoquera l'arrêt du chauffage
là rien et oui c'est un interrupteur donc actionné manuellement ou via le programme jours/nuit je pense ?
Modifié en dernier par zoro le ven. déc. 20, 2013 18:21 pm, modifié 2 fois.
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 324
- Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 16:04 pm
- Localisation : 33 bordeaux en gironde
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 91
- Enregistré le : dim. juil. 14, 2013 13:21 pm
- Localisation : qq part en démocratie (France)
[quote="ludocool33"]actionné via le programme je pense....En tout cas ca marche!! L'avantage c'est que je peux modifier la valeur directement depuis le salon, pas besoin d'aller dans le régulateur...[/quote]
moi j'ai les deux
RTA11 pour +/- stop
et sonde réglée une fois pour toute à 21°C qui fais que je n'ai jamais plus de 21 ..
maintenant chacun fait ce qu'il veut en fonction de ses besoins
PS tu avais un soucis ..rien n'a été changé ... et ça marche ton soucis n'est plus là ?
super
moi j'ai les deux
RTA11 pour +/- stop
et sonde réglée une fois pour toute à 21°C qui fais que je n'ai jamais plus de 21 ..
maintenant chacun fait ce qu'il veut en fonction de ses besoins
PS tu avais un soucis ..rien n'a été changé ... et ça marche ton soucis n'est plus là ?
super
Modifié en dernier par zoro le ven. déc. 20, 2013 19:06 pm, modifié 1 fois.
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 324
- Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 16:04 pm
- Localisation : 33 bordeaux en gironde