régulateur solaire thermique en folie

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c

Répondre
michbras
Newbie
Newbie
Messages : 5
Enregistré le : mer. oct. 02, 2013 16:47 pm
Localisation : porticcio

Message par michbras »

bonjour, depuis quelques jours j'ai un problème de régulateur qui ne s'arrête plus et qui fait chuter la température du ballon dès que le soleil ne tape plus sur les panneaux jusqu'à ce que la température du ballon et des panneaux soient identiques, malgré une valeur de référence de 74° sur le ballon. La seule solution que j'ai trouvé pour le moment est de débrancher le ballon pour ne pas perdre le bénéfice de toute cette énergie emmagasinée. que puis-je faire ? merci de votre aide
Modifié en dernier par michbras le mer. oct. 02, 2013 17:15 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
papoune47
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 385
Enregistré le : dim. août 17, 2008 12:06 pm
Localisation : agen 47

Message par papoune47 »

Bonjour,
Un peut maigre les infos, tu a quoi comme régulation? un automate ou bien une régul. du commerce, le type de sondes avec un petit schéma.
cdt dd

michbras
Newbie
Newbie
Messages : 5
Enregistré le : mer. oct. 02, 2013 16:47 pm
Localisation : porticcio

Message par michbras »

merci de ton intérêt pour ce problème. il s'agit d'une régulation oetrosol A de la marque oertli qui a des équivalents chez de dietrich et chappee entre autre; j'en site plusieurs pour ne pas faire de jaloux. le boitier est sur le ballon. C'est "une régulation intelligente" mais qui là a perdu la tête. la sonde extérieure me donne ce soir une température des panneaux de 85° alors que le soleil est tombé et que la température de l'air ne dépasse pas 23°. je l'ai vérifiée à l'ohmètre et la valeur relevée est conforme aux données du constructeur. je n'ai aucun message d'erreur, juste ce caprice de régul qui ne veut pas se mettre en veille compte tenu de mes réglages.voilà , je ne sais quoi rajouter d'autre pour le moment. merci

Avatar du membre
patrick13
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 387
Enregistré le : dim. déc. 30, 2007 20:38 pm
Localisation : Meyreuil (13)

Message par patrick13 »

Bonsoir,
tu 'y as déjà pensé mais :
- vérifier le delta T d’enclenchement et de déclenchement de la pompe entre capteur et ballon des fois que cela soit déréglé
- vérifié aussi la valeur de la résistance de ta ou tes sonde(s) ballon

Mais au vu de
la sonde extérieure me donne ce soir une température des panneaux de 85° alors que le soleil est tombé et que la température de l'air ne dépasse pas 23°
regardes si tu n'a pas un thermosiphon ballon/capteur en touchant tes tuyaux pour traquer une éventuelle conduction thermique.

@+
Patrick13

Avatar du membre
ROCHA 84
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 662
Enregistré le : sam. janv. 19, 2008 21:52 pm
Localisation : ISLE SUR LA SORGUE 84

Message par ROCHA 84 »

Bonsoir,

Un moyen de savoir si la sonde capteur est en cause: intervertir la sonde capteur avec la sonde ballon et voir la valeur affichée, si le défaut persiste vérifie toutes les connections de la sonde en cause essaie aussi de couper l'alimentaion de la régul et de la remettre en marche.

michbras
Newbie
Newbie
Messages : 5
Enregistré le : mer. oct. 02, 2013 16:47 pm
Localisation : porticcio

Message par michbras »

merci à tous. pour patrick 13, peux-tu m'expliquer comment ça peut se passer le thermosiphon ? pour le reste j'ai à peu près tout essayé: mesure des sondes, changement des valeurs références de la régul. la seule chose qui marche, c'est de couper le ballon pendant une bonne heure dès que la t° de réf. du ballon est atteinte et que les panneaux ne sont plus exposés. et là au petit matin le ballon affiche toujours 55°. sinon j'ai environ une valeur 25° PS le ballon a 4 ans et jusque là tout allait bien. bonsoir et bonne nuit à tout le monde

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

Salut.
Est-ce que c'est une sortie à relais ? Dans certains cas il arrive que les contacts du relais restent "collés" physiquement.
Si ce n'est pas le cas et que tu ne trouves pas la solution, une régul pas chère : http://www.chocdiscount.com/PBSCProduct ... D=12430661 (je n'ai pas d'action)
@ +
M.You - 49

michbras
Newbie
Newbie
Messages : 5
Enregistré le : mer. oct. 02, 2013 16:47 pm
Localisation : porticcio

Message par michbras »

bonsoir, merci tout d'abord , merci à tous, je n'espérais pas tant; A m.you.free , je n'en sais rien si c'est une régul à relais , la marque c'est oertli modèle oetrosol A. maintenant, tout est possible. mais je n'entends pas le bruit d'un relais se coller. J'ai l'impression que l'on est plus sur une régul électronique avec un probable défaut sur une des consignes, mais je ne suis pas spécialiste. 2e, est-ce-que ta proposition de régul peut gérer la surchauffe sur les panneaux et le refroidissement du ballon une fois le soleil couché ? merci pour ton aide. A+

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

Salut[quote="michbras"] A m.you.free , je n'en sais rien si c'est une régul à relais , la marque c'est oertli modèle oetrosol A. maintenant, tout est possible. mais je n'entends pas le bruit d'un relais se coller. J'ai l'impression que l'on est plus sur une régul électronique avec un probable défaut sur une des consignes, mais je ne suis pas spécialiste.[/quote] Peut-être que c'est une sortie régulée à vitesse variable ?[referp=99048;quote="michbras"]2e, est-ce-que ta proposition de régul peut gérer la surchauffe sur les panneaux et le refroidissement du ballon une fois le soleil couché ? merci pour ton aide. A+[/quote]C'est la même que la mienne et elle permet 2 options : 1) température maxi du bas du ballon (70 °C réglé en usine, mais modifiable), d’où pas d’intérêt de refroidir le ballon la nuit.
2) Fonction antigel par réchauffement des panneaux la nuit si on est en autovidangeable avec de l'eau comme fluide et qu'on a peur que de l'eau reste piégée... J'ai utilisé cette option, mais c'est sans doute ce qui m'a créé un pb de gel capteur. Donc plus utilisée...
Manuel et fiche technique sur cette page : http://www.steca.com/index.php?Steca_TR_0301_fr
Bon courage.
@ +
M.You - 49

michbras
Newbie
Newbie
Messages : 5
Enregistré le : mer. oct. 02, 2013 16:47 pm
Localisation : porticcio

Message par michbras »

pour m_you 49. bonjour, j'ai besoin de la fonction refroidissement aux dires "d'oertli", pour évacuer les degrés supplémentaires à la température de consigne du ballon, degrés emmagasinés quand le soleil tape trop fort en Corse. J'ai au vue de toutes les réponses reçues fait le choix d'une régul de marque steca type 301 sc, mais achetée en Allemagne car 25% moins chère qu'en France. Aixia me faisait peut-être à tort un peu peur car la boite a déposé son bilan. merci à tous, mais la situation continuant à se dégrader pour cette régul ( 59° à l'affichage à minuit pour les panneaux et 53 pour le ballon) il fallait passer à l'action. je laisserai un message dès le changement effectué afin de d'enrichir ce forum.

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

[quote="michbras"]pour m_you 49. bonjour, j'ai besoin de la fonction refroidissement aux dires "d'oertli", pour évacuer les degrés supplémentaires à la température de consigne du ballon, degrés emmagasinés quand le soleil tape trop fort en Corse[/quote]Veinard. Je serai près d' Ile Rousse la semaine prochaine :cool: [referp=99086;quote="michbras"] J'ai au vue de toutes les réponses reçues fait le choix d'une régul de marque steca type 301 sc, mais achetée en Allemagne car 25% moins chère qu'en France. Aixia me faisait peut-être à tort un peu peur car la boite a déposé son bilan[/quote]Ce sont les mêmes modèles. J'ai la Steca pour moi, et l'Aixia pour le CESI de démo.[referp=99086;quote="michbras"]Merci à tous, mais la situation continuant à se dégrader pour cette régul ( 59° à l'affichage à minuit pour les panneaux et 53 pour le ballon) il fallait passer à l'action. Je laisserai un message dès le changement effectué afin d'enrichir ce forum.[/quote]Merci et @ + avec des infos sur la suite.
M.You - 49

Répondre