Bonjour,
je voudrais pouvoir faire de l'ECS et une fois le ballon réchauffé basculer sur l'échangeur piscine avec une vanne 3 voie
Ma régulation STECA TR301 semble n'être capable que de mettre en route un circulateur en fonction des sondes température et point final.
Y a t-il un moyen simple de piloter cette vanne ou dois je envisager une régulation plus sophistiquée ?
j'ajoute que je souhaite systématiquement démarrer pr le ballon et seulement après basculer sur la piscine
merci de vos retours
Pilotage simple d'une vanne 3 voies
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re: pilotag simple d'une vanne 3 voies
Bonsoir philou025,
L'idéal serait une régulation avec 2 sorties (Type gestion 2 Ballons) afin de na pas multiplier les sondes.
Le vanne 3 voies peut être une "3 Fils" 230 V équipée d'un relais pour utiliser une sortie Simple Tout ou rien.
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
Chez solareg tu en trouve à partir de 80 €, Tout dépend de l'évolution de ton installation si besoin de quelques chose de plus complet (là tu as l'embarra du choix et du prix )
http://www.solarkonzept.org/solarregler ... 2-ballons/
Cordialement
Bertrand
L'idéal serait une régulation avec 2 sorties (Type gestion 2 Ballons) afin de na pas multiplier les sondes.
Le vanne 3 voies peut être une "3 Fils" 230 V équipée d'un relais pour utiliser une sortie Simple Tout ou rien.
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
Chez solareg tu en trouve à partir de 80 €, Tout dépend de l'évolution de ton installation si besoin de quelques chose de plus complet (là tu as l'embarra du choix et du prix )
http://www.solarkonzept.org/solarregler ... 2-ballons/
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- ROCHA 84
- Expert Solaire
- Messages : 662
- Enregistré le : sam. janv. 19, 2008 21:52 pm
- Localisation : ISLE SUR LA SORGUE 84
Re: Pilotage simple d'une vanne 3 voies
Bonjour,
Si tu utilises un vanne trois voies directionnelle avec ressort de rappel, http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... 04722a.htm . il y a la solution de l'aquastat qui n'est pas très onéreuse et facile à mettre en œuvre http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... 75042a.htm
Si tu utilises un vanne trois voies directionnelle avec ressort de rappel, http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... 04722a.htm . il y a la solution de l'aquastat qui n'est pas très onéreuse et facile à mettre en œuvre http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... 75042a.htm
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re: Pilotage simple d'une vanne 3 voies
ROCHA 84 a écrit :Bonjour,
Si tu utilises un vanne trois voies directionnelle avec ressort de rappel, http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... 04722a.htm . il y a la solution de l'aquastat qui n'est pas très onéreuse et facile à mettre en œuvre http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... 75042a.htm
Bonjour
dans ce cas il faut aussi basculer la sonde bas ballon vers celle de la piscine
cdt
bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-
- Newbie
- Messages : 24
- Enregistré le : lun. déc. 24, 2007 9:32 am
- Localisation : montbeliard (25)
Re: Pilotage simple d'une vanne 3 voies
Bonjour,
j'ai bien compris le schéma du relais 4 contact qui permet de basculer la 3 voies.c'est effectivement très simple
Mais lorsque le ballon aura atteint la température la sonde ballon haut coupera la pompe ; la vanne changera bien de position mais la pompe restera arrêtée .
C'est bien pour cela que tu me conseilles de prendre une régul 2 ballons
J'ai tout compris?
j'ai bien compris le schéma du relais 4 contact qui permet de basculer la 3 voies.c'est effectivement très simple
Mais lorsque le ballon aura atteint la température la sonde ballon haut coupera la pompe ; la vanne changera bien de position mais la pompe restera arrêtée .
C'est bien pour cela que tu me conseilles de prendre une régul 2 ballons
J'ai tout compris?
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re: Pilotage simple d'une vanne 3 voies
Bonjour Philou025 et tous,philou025 a écrit :Bonjour,
j'ai bien compris le schéma du relais 4 contact qui permet de basculer la 3 voies.c'est effectivement très simple
Mais lorsque le ballon aura atteint la température la sonde ballon haut coupera la pompe ; la vanne changera bien de position mais la pompe restera arrêtée .
C'est bien pour cela que tu me conseilles de prendre une régul 2 ballons
J'ai tout compris?
En général la Limite de T° est gérée par la sonde Bas ballon , en tout cas sur les SOLAREG GENIUIS II + .
Il est nécessaire de basculer de la sonde Bas ballon sur une sonde "piscine " ou 2 ème ballon pour pouvoir gérer le delta de démarrage capteur/ Ballon ou Piscine.
Prenons l'exemple ou le ballon est chaud, un thermostat simple basculera la vanne trois voies pour chauffer la piscine mais ta régulation "verra" toujours la T° bas ballon et non celle de la piscine ----> l'installation restera à l'arrêt tant que le ballon aura sa T° de consigne Maxi.
Lors de son refroidissement la vanne trois voies redirigera le Primaire vers le ballon et le chauffera à nouveau Mais la Piscine
Mais je pense que c'est ce que tu avais déjà compris
Si tu n'as pas d' autre fonction à gérer ce type de régulation est suffisant ( existe aussi chez STECA mais il me semble que le prix est équivalent à une GENIUS II en allemagne )
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)