Pilotage simple d'une vanne 3 voies

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c

Répondre
philou025
Newbie
Newbie
Messages : 24
Enregistré le : lun. déc. 24, 2007 9:32 am
Localisation : montbeliard (25)

Pilotage simple d'une vanne 3 voies

Message par philou025 »

Bonjour,
je voudrais pouvoir faire de l'ECS et une fois le ballon réchauffé basculer sur l'échangeur piscine avec une vanne 3 voie
Ma régulation STECA TR301 semble n'être capable que de mettre en route un circulateur en fonction des sondes température et point final.
Y a t-il un moyen simple de piloter cette vanne ou dois je envisager une régulation plus sophistiquée ?
j'ajoute que je souhaite systématiquement démarrer pr le ballon et seulement après basculer sur la piscine
merci de vos retours
schéma.xlsx
(12.53 Kio) Téléchargé 296 fois

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Re: pilotag simple d'une vanne 3 voies

Message par Balajol »

Bonsoir philou025,
L'idéal serait une régulation avec 2 sorties (Type gestion 2 Ballons) afin de na pas multiplier les sondes.
Le vanne 3 voies peut être une "3 Fils" 230 V équipée d'un relais pour utiliser une sortie Simple Tout ou rien.

http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf


Chez solareg tu en trouve à partir de 80 €, Tout dépend de l'évolution de ton installation si besoin de quelques chose de plus complet (là tu as l'embarra du choix et du prix ;-) )


http://www.solarkonzept.org/solarregler ... 2-ballons/

Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Avatar du membre
ROCHA 84
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 662
Enregistré le : sam. janv. 19, 2008 21:52 pm
Localisation : ISLE SUR LA SORGUE 84

Re: Pilotage simple d'une vanne 3 voies

Message par ROCHA 84 »

Bonjour,
Si tu utilises un vanne trois voies directionnelle avec ressort de rappel, http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... 04722a.htm . il y a la solution de l'aquastat qui n'est pas très onéreuse et facile à mettre en œuvre http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... 75042a.htm

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Re: Pilotage simple d'une vanne 3 voies

Message par Balajol »

ROCHA 84 a écrit :Bonjour,
Si tu utilises un vanne trois voies directionnelle avec ressort de rappel, http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... 04722a.htm . il y a la solution de l'aquastat qui n'est pas très onéreuse et facile à mettre en œuvre http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... 75042a.htm


Bonjour
dans ce cas il faut aussi basculer la sonde bas ballon vers celle de la piscine :-)
cdt
bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

philou025
Newbie
Newbie
Messages : 24
Enregistré le : lun. déc. 24, 2007 9:32 am
Localisation : montbeliard (25)

Re: Pilotage simple d'une vanne 3 voies

Message par philou025 »

Bonjour,
j'ai bien compris le schéma du relais 4 contact qui permet de basculer la 3 voies.c'est effectivement très simple
Mais lorsque le ballon aura atteint la température la sonde ballon haut coupera la pompe ; la vanne changera bien de position mais la pompe restera arrêtée .
C'est bien pour cela que tu me conseilles de prendre une régul 2 ballons
J'ai tout compris?

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Re: Pilotage simple d'une vanne 3 voies

Message par Balajol »

philou025 a écrit :Bonjour,
j'ai bien compris le schéma du relais 4 contact qui permet de basculer la 3 voies.c'est effectivement très simple
Mais lorsque le ballon aura atteint la température la sonde ballon haut coupera la pompe ; la vanne changera bien de position mais la pompe restera arrêtée .
C'est bien pour cela que tu me conseilles de prendre une régul 2 ballons
J'ai tout compris?
Bonjour Philou025 et tous,
En général la Limite de T° est gérée par la sonde Bas ballon , en tout cas sur les SOLAREG GENIUIS II + .
Il est nécessaire de basculer de la sonde Bas ballon sur une sonde "piscine " ou 2 ème ballon pour pouvoir gérer le delta de démarrage capteur/ Ballon ou Piscine.
Prenons l'exemple ou le ballon est chaud, un thermostat simple basculera la vanne trois voies pour chauffer la piscine mais ta régulation "verra" toujours la T° bas ballon et non celle de la piscine ----> l'installation restera à l'arrêt tant que le ballon aura sa T° de consigne Maxi.
Lors de son refroidissement la vanne trois voies redirigera le Primaire vers le ballon et le chauffera à nouveau Mais la Piscine :sad:
Mais je pense que c'est ce que tu avais déjà compris :-)
Si tu n'as pas d' autre fonction à gérer ce type de régulation est suffisant ( existe aussi chez STECA mais il me semble que le prix est équivalent à une GENIUS II en allemagne 8-) )

Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)