Messagepar philou025 » Ven Fév 27, 2015 19:04 pm

Bonjour,
je voudrais pouvoir faire de l'ECS et une fois le ballon réchauffé basculer sur l'échangeur piscine avec une vanne 3 voie
Ma régulation STECA TR301 semble n'être capable que de mettre en route un circulateur en fonction des sondes température et point final.
Y a t-il un moyen simple de piloter cette vanne ou dois je envisager une régulation plus sophistiquée ?
j'ajoute que je souhaite systématiquement démarrer pr le ballon et seulement après basculer sur la piscine
merci de vos retours
schéma.xlsx
(12.53 Kio) Téléchargé 87 fois

philou025
Newbie
Newbie
 
Messages: 24
Enregistré le: Lun Déc 24, 2007 9:32 am
Localisation: montbeliard (25)

Re: pilotag simple d'une vanne 3 voies

Messagepar Balajol » Ven Fév 27, 2015 21:25 pm

Bonsoir philou025,
L'idéal serait une régulation avec 2 sorties (Type gestion 2 Ballons) afin de na pas multiplier les sondes.
Le vanne 3 voies peut être une "3 Fils" 230 V équipée d'un relais pour utiliser une sortie Simple Tout ou rien.

http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf


Chez solareg tu en trouve à partir de 80 €, Tout dépend de l'évolution de ton installation si besoin de quelques chose de plus complet (là tu as l'embarra du choix et du prix ;-) )


http://www.solarkonzept.org/solarregler ... 2-ballons/

Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II
Compte rendu de mon installation ici
Avatar de l’utilisateur
Balajol
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 2290
Enregistré le: Dim Avr 03, 2011 23:27 pm
Localisation: Saint-OMER 62
Âge: 56

Re: Pilotage simple d'une vanne 3 voies

Messagepar ROCHA 84 » Sam Fév 28, 2015 11:45 am

Bonjour,
Si tu utilises un vanne trois voies directionnelle avec ressort de rappel, http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... 04722a.htm . il y a la solution de l'aquastat qui n'est pas très onéreuse et facile à mettre en œuvre http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... 75042a.htm
Avatar de l’utilisateur
ROCHA 84
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 545
Enregistré le: Sam Jan 19, 2008 21:52 pm
Localisation: ISLE SUR LA SORGUE 84

Re: Pilotage simple d'une vanne 3 voies

Messagepar Balajol » Sam Fév 28, 2015 13:19 pm

ROCHA 84 a écrit:Bonjour,
Si tu utilises un vanne trois voies directionnelle avec ressort de rappel, http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... 04722a.htm . il y a la solution de l'aquastat qui n'est pas très onéreuse et facile à mettre en œuvre http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... 75042a.htm




Bonjour
dans ce cas il faut aussi basculer la sonde bas ballon vers celle de la piscine :-)
cdt
bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II
Compte rendu de mon installation ici
Avatar de l’utilisateur
Balajol
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 2290
Enregistré le: Dim Avr 03, 2011 23:27 pm
Localisation: Saint-OMER 62
Âge: 56

Re: Pilotage simple d'une vanne 3 voies

Messagepar philou025 » Dim Mar 01, 2015 19:25 pm

Bonjour,
j'ai bien compris le schéma du relais 4 contact qui permet de basculer la 3 voies.c'est effectivement très simple
Mais lorsque le ballon aura atteint la température la sonde ballon haut coupera la pompe ; la vanne changera bien de position mais la pompe restera arrêtée .
C'est bien pour cela que tu me conseilles de prendre une régul 2 ballons
J'ai tout compris?

philou025
Newbie
Newbie
 
Messages: 24
Enregistré le: Lun Déc 24, 2007 9:32 am
Localisation: montbeliard (25)

Re: Pilotage simple d'une vanne 3 voies

Messagepar Balajol » Dim Mar 01, 2015 20:14 pm

philou025 a écrit:Bonjour,
j'ai bien compris le schéma du relais 4 contact qui permet de basculer la 3 voies.c'est effectivement très simple
Mais lorsque le ballon aura atteint la température la sonde ballon haut coupera la pompe ; la vanne changera bien de position mais la pompe restera arrêtée .
C'est bien pour cela que tu me conseilles de prendre une régul 2 ballons
J'ai tout compris?


Bonjour Philou025 et tous,
En général la Limite de T° est gérée par la sonde Bas ballon , en tout cas sur les SOLAREG GENIUIS II + .
Il est nécessaire de basculer de la sonde Bas ballon sur une sonde "piscine " ou 2 ème ballon pour pouvoir gérer le delta de démarrage capteur/ Ballon ou Piscine.
Prenons l'exemple ou le ballon est chaud, un thermostat simple basculera la vanne trois voies pour chauffer la piscine mais ta régulation "verra" toujours la T° bas ballon et non celle de la piscine ----> l'installation restera à l'arrêt tant que le ballon aura sa T° de consigne Maxi.
Lors de son refroidissement la vanne trois voies redirigera le Primaire vers le ballon et le chauffera à nouveau Mais la Piscine :sad:
Mais je pense que c'est ce que tu avais déjà compris :-)
Si tu n'as pas d' autre fonction à gérer ce type de régulation est suffisant ( existe aussi chez STECA mais il me semble que le prix est équivalent à une GENIUS II en allemagne 8-) )

Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II
Compte rendu de mon installation ici