Pilotage simple d'une vanne 3 voies
Posté : ven. févr. 27, 2015 19:04 pm
par philou025
Bonjour,
je voudrais pouvoir faire de l'ECS et une fois le ballon réchauffé basculer sur l'échangeur piscine avec une vanne 3 voie
Ma régulation STECA TR301 semble n'être capable que de mettre en route un circulateur en fonction des sondes température et point final.
Y a t-il un moyen simple de piloter cette vanne ou dois je envisager une régulation plus sophistiquée ?
j'ajoute que je souhaite systématiquement démarrer pr le ballon et seulement après basculer sur la piscine
merci de vos retours
Re: pilotag simple d'une vanne 3 voies
Posté : ven. févr. 27, 2015 21:25 pm
par Balajol
Bonsoir philou025,
L'idéal serait une régulation avec 2 sorties (Type gestion 2 Ballons) afin de na pas multiplier les sondes.
Le vanne 3 voies peut être une "3 Fils" 230 V équipée d'un relais pour utiliser une sortie Simple Tout ou rien.
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
Chez solareg tu en trouve à partir de 80 €, Tout dépend de l'évolution de ton installation si besoin de quelques chose de plus complet (là tu as l'embarra du choix et du prix
)
http://www.solarkonzept.org/solarregler ... 2-ballons/
Cordialement
Bertrand
Re: Pilotage simple d'une vanne 3 voies
Posté : sam. févr. 28, 2015 11:45 am
par ROCHA 84
Bonjour,
Si tu utilises un vanne trois voies directionnelle avec ressort de rappel,
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... 04722a.htm . il y a la solution de l'aquastat qui n'est pas très onéreuse et facile à mettre en œuvre
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... 75042a.htm
Re: Pilotage simple d'une vanne 3 voies
Posté : sam. févr. 28, 2015 13:19 pm
par Balajol
Bonjour
dans ce cas il faut aussi basculer la sonde bas ballon vers celle de la piscine
cdt
bertrand
Re: Pilotage simple d'une vanne 3 voies
Posté : dim. mars 01, 2015 19:25 pm
par philou025
Bonjour,
j'ai bien compris le schéma du relais 4 contact qui permet de basculer la 3 voies.c'est effectivement très simple
Mais lorsque le ballon aura atteint la température la sonde ballon haut coupera la pompe ; la vanne changera bien de position mais la pompe restera arrêtée .
C'est bien pour cela que tu me conseilles de prendre une régul 2 ballons
J'ai tout compris?
Re: Pilotage simple d'une vanne 3 voies
Posté : dim. mars 01, 2015 20:14 pm
par Balajol
philou025 a écrit :Bonjour,
j'ai bien compris le schéma du relais 4 contact qui permet de basculer la 3 voies.c'est effectivement très simple
Mais lorsque le ballon aura atteint la température la sonde ballon haut coupera la pompe ; la vanne changera bien de position mais la pompe restera arrêtée .
C'est bien pour cela que tu me conseilles de prendre une régul 2 ballons
J'ai tout compris?
Bonjour Philou025 et tous,
En général la Limite de T° est gérée par la sonde Bas ballon , en tout cas sur les SOLAREG GENIUIS II + .
Il est nécessaire de basculer de la sonde Bas ballon sur une sonde "piscine " ou 2 ème ballon pour pouvoir gérer le delta de démarrage capteur/ Ballon ou Piscine.
Prenons l'exemple ou le ballon est chaud, un thermostat simple basculera la vanne trois voies pour chauffer la piscine mais ta régulation "verra" toujours la T° bas ballon et non celle de la piscine ----> l'installation restera à l'arrêt tant que le ballon aura sa T° de consigne Maxi.
Lors de son refroidissement la vanne trois voies redirigera le Primaire vers le ballon et le chauffera à nouveau Mais la Piscine
Mais je pense que c'est ce que tu avais déjà compris
Si tu n'as pas d' autre fonction à gérer ce type de régulation est suffisant ( existe aussi chez STECA mais il me semble que le prix est équivalent à une GENIUS II en allemagne
)
Cordialement
Bertrand