Récupération données régulation clipsol

Modérateurs: monteric, ramses, Balajol

Récupération données régulation clipsol

Messagepar sylvain_br » Dim Nov 17, 2019 17:01 pm

Bonjour,
J'ai acheté avant l'été un ballon combi flex de clipsol, avec sa régulation. Je ne l'utilise que pour l'eau chaude sanitaire, pour le chauffage, je suis au bois, et ça me va bien.

La régulation intégrée en façade du ballon me semble être celle visible . Elle a une carte SD d'enfichée sur la droite, et sur la gauche, elle dispose d'un port RJ11 (prise téléphone, en gros) et d'un port RJ45 (prise informatique).

J'ai lu le manuel utilisateur et le manuel installateur sans trop y trouver de détail là dessus. Seule la prise RJ45 est abordée dans le manuel d'installateur, où il est expliqué sommairement les paramètre réseau à configurer (dhcp, ou conf manuelle statique). J'ai testé les deux, avec différentes vitesses (10/100 mbits, full/half duplex) sans jamais voire le lien monter du coté du PC.

Mon objectif est de relever toute les 5 minutes, par exemple, les différentes mesures disponible (j'adore collecter ce genre de chiffres et faire des courbes :-) ).

Est ce qu'à tout hasard quelqu'un aurait réussi à entrer en communication avec le bidule ? Je l'ai regardé sous tous les angles, la seule information que j'y ai vue est "version soft : 2.5".

Merci pour vos lumières !
Avatar de l’utilisateur
sylvain_br
Newbie
Newbie
 
Messages: 14
Enregistré le: Mer Mai 03, 2017 15:40 pm
Localisation: 35, Ille et Vilaine, 40km nord de Rennes, bazouges la perouse
Âge: 40

Re: Récupération données régulation clipsol

Messagepar j2c » Lun Nov 18, 2019 11:03 am

Je vais sans doute répondre un peu à coté de ta question.

Je suppose que ce lien RJ45 sert à ta régulation à exposer une interface web, plus facile à configurer.

Sur ce genre de régulation, on y met généralement un composant 10/100 peu cher, et largement suffisant pour assumer le débit de données.

Lors de tes tests, essaye de le prendre un ordinateur portable
* le mettre au cul de la régulation avec un câble croisé.
* mettre une IP fixe sur ton PC (genre 192.168.1.1/ 255.255.255.0)
* mettre une IP fixe sur la régulation (genre 192.168.1.2/255.255.255.0) La passerelle n'a pas d'importance, mais tu peux mettre 192.168.1.1
* regarder si les voyants du Pc sont allumés
* regarder si les voyants de la régul sont allumés
* faire un ping (via la console) vers 192.168.1.2
* ouvrir le navigateur vers http://192.168.1.2

Noter là où ça coince.

Si arrives à aller jusqu'au bout, tu peux tenter de mettre une IP de ton réseau, et rebrancher les 2 appareils après les avoir reconfigurés (DHCP pour ton PC, IP fixe ou bail fixe sur le routeur pour ta régulation).

Pour ma régulation de chauffage central, j'ai un boitier web, qui permet de configurer plus simplement la régulation (OZW).
Le soucis, c'est qu'on a une interface web, où faut s'authentifier... et des infos remontées au beau milieu des pages.
La documentation de l'API machine2machine n'est pas ouverte au public. Il faut avoir des relations privilégiée chez Siemens, et jurer sur ton panneau solaire que tu ne divulguera jamais d'info provenant de cette doc. Moche quoi.

J'ai donc codé, en python un petit outil capable de s'authentifier tout seul et d'aller picorer des éléments dans l'interface web. (Librairies utilisée 'request' et 'beautiful soap'.)
Code dispo ici (toujours en cours de dev) https://gitlab.j2c-s2c.com/open-source/ozw

Mais avant d'aller aussi loin, il faut vraiment réussi à se connecter sur ta régulation.
Je me demande si ton interface RJ45 .. est bien une interface réseau, et si elle ne nécessite pas une passerelle web pour fonctionner ?

Contacte éventuellement le SAV du fabricant pour avoir plus d'informations sur l'interface réseau.
CESI Auto installé en RP (démonté depuis)
Nouveau projet solaire dans une maison en travaux.
https://j2c.org
Avatar de l’utilisateur
j2c
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 286
Enregistré le: Ven Juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation: Somme (Amiens Sud)

Re: Récupération données régulation clipsol

Messagepar sylvain_br » Mer Nov 20, 2019 22:56 pm

Salut !

Oui, j'ai déjà testé le portable, ainsi que de passer par un switch. J'ai testé en mettant sur ip automatique (dhcp, j'imagine), et ip fixe, bien chiant à configurer via le boitier.
De mon portable, j'ai passé ma carte réseau en 10 mbits, 100mbits, half/full duplex, mais je n'ai jamais vu le lien ethernet monter (sous linux, j'ai fait avec ethtool)

Bref, je crois que je suis bon pour aller pleurer au sav. Peut être qu'il serait possible que je m'en tire avec un mise à jour du logiciel embarqué...

J'ai acheté l'ensemble sur lbc, je ne sais pas trop comment le sav va me recevoir ...

Sinon, ce sera le plan B : installation de sondes de températures en double dans les panneaux et au niveau du ballon, mais c'est un peu débile. Je vous tiendrai au courant.
Avatar de l’utilisateur
sylvain_br
Newbie
Newbie
 
Messages: 14
Enregistré le: Mer Mai 03, 2017 15:40 pm
Localisation: 35, Ille et Vilaine, 40km nord de Rennes, bazouges la perouse
Âge: 40

Re: Récupération données régulation clipsol

Messagepar j2c » Ven Nov 22, 2019 12:58 pm

Que tu ais acheté ton matos d'occasion ou pas ne regarde pas le fournisseur ;) lui a vendu le matos neuf un jour.

Essaye de le contacter pour une demande d'information.

J'avais été très mal reçu par le sav de prozzeda à l'époque car j'étais venu avec une demande très particulière : un produit vendu et tout de suite arrêté (modem ssk serie).
Ce truc est introuvable à la vente.
Et j'avais demandé des infos sur le protocole utilisé (ssk). A part me fournir un logiciel qui fait office d'écran déporté sous Windows.... C'est moche, je suis sous Linux..
CESI Auto installé en RP (démonté depuis)
Nouveau projet solaire dans une maison en travaux.
https://j2c.org
Avatar de l’utilisateur
j2c
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 286
Enregistré le: Ven Juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation: Somme (Amiens Sud)

Re: Récupération données régulation clipsol

Messagepar sylvain_br » Mar Déc 03, 2019 18:07 pm

J'ai pris contact avec l'entreprise, via le formulaire, mais il semblerait que la marque/gamme clipsol/blocsol qui appartenait à gdf/suez a été rachetée par MaVieSun. A priori, cette entreprise fait plutot du photovoltaïque, et pas de solaire thermique. Sur la page principale de leur site, ils affichent brièvement un texte qui dit qu'ils assurent le sav de clipsol, mais faut avoir l'oeil pour le voir.

Bref, j'ai contacté le SAV, mais je suis plutot pessimiste sur le sujet. Le premier retour que j'ai eu serait que ce ne soit pas supporté par cette régulation. :mad:

Du coup, soit :
  • je double les capteurs pour les suivre avec un truc perso à base d'arduino/raspberry
  • Soit j'arrive à me greffer sur la régulation existante, en mode espion (sur l'afficheur ? sur les sondes PT1000 ?)
Avatar de l’utilisateur
sylvain_br
Newbie
Newbie
 
Messages: 14
Enregistré le: Mer Mai 03, 2017 15:40 pm
Localisation: 35, Ille et Vilaine, 40km nord de Rennes, bazouges la perouse
Âge: 40

Re: Récupération données régulation clipsol

Messagepar j2c » Mar Déc 03, 2019 18:13 pm

Sur l'afficheur, éventuellement. Sur les PT1000, c'est une très mauvaise idée : tu vas ruiner les mesures en te greffant dessus.


Le plus simple serait de foutre une doublage des capteurs. Des capteurs Dallas coûtent 3 fois rien. Et ta régulation continueras à fonctionner de manière indépendante.
CESI Auto installé en RP (démonté depuis)
Nouveau projet solaire dans une maison en travaux.
https://j2c.org
Avatar de l’utilisateur
j2c
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 286
Enregistré le: Ven Juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation: Somme (Amiens Sud)


Retourner vers Les régulations du commerce

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité