Nos programmes Arduino

Modérateurs: Balajol, monteric, ramses

Re: Nos programmes Arduino

Messagepar philippedc » Jeu Juil 26, 2018 20:32 pm

Bonjour Patrick07, j'ai dit 5 paliers parce que le steca parle de pwm à 250hz, et que du coup ça correspond à 5 périodes le temps d'une période à 50hz....
Philippe de Ptiwatt
Avatar de l’utilisateur
philippedc
Newbie
Newbie
 
Messages: 3
Enregistré le: Jeu Avr 26, 2018 0:05 am

Re: Nos programmes Arduino

Messagepar patrick07 » Jeu Juil 26, 2018 22:54 pm

Pas exactement, pas du tout même...

En découpage de phase tu aurais bien 5 paliers avec une base de temps (BDT) de 250Htz. Même pas en fait, puisque tu as une demi alternance positive et une demi négative, donc plutôt 500Htz pour 5 paliers.
En paquets d'ondes secteur il faudrait avoir une BDT de 10Htz.

Mais d'après ce que j'ai vu sur la doc Seca, le 250Htz ne concerne que la sortie PWM basse tension (11V). Donc tu devrais trouver des créneaux de 0 à 11V, à la fréquence de 250Htz, à largeur variable, sur cette sortie.
Avatar de l’utilisateur
patrick07
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1708
Enregistré le: Lun Avr 03, 2006 11:07 am
Localisation: Sud Ardèche -07- St Germain

Re: Nos programmes Arduino

Messagepar P'TIWATT » Jeu Aoû 30, 2018 18:06 pm

Une photo du thermostat pour chauffe-eau solaire développé et testé par Philippe DC.
Il permet de piloter un pompe à haute efficacité avec un signal PWM.
Bravo Philippe !
Thermostat-Philippe-PTIWATT.resized.jpg
Thermostat-Philippe-PTIWATT.resized.jpg (43.5 Kio) Vu 233 fois
Dominique BOUCHERIE - 27
http://ptiwatt.kyna.eu
Avatar de l’utilisateur
P'TIWATT
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
 
Messages: 61
Enregistré le: Ven Nov 27, 2015 14:11 pm
Localisation: VILLEGATS 27

Re: Nos programmes Arduino

Messagepar philippedc » Jeu Aoû 30, 2018 20:08 pm

patrick07 a écrit:Pas exactement, pas du tout même...

En découpage de phase tu aurais bien 5 paliers avec une base de temps (BDT) de 250Htz. Même pas en fait, puisque tu as une demi alternance positive et une demi négative, donc plutôt 500Htz pour 5 paliers.
En paquets d'ondes secteur il faudrait avoir une BDT de 10Htz.

Mais d'après ce que j'ai vu sur la doc Seca, le 250Htz ne concerne que la sortie PWM basse tension (11V). Donc tu devrais trouver des créneaux de 0 à 11V, à la fréquence de 250Htz, à largeur variable, sur cette sortie.


Bonjour, et merci pour ces renseignements. J'ai effectivement relevé les mesures sur le Steca, le signal pwm n'est pas du tout synchronisé sur la fréquence secteur.
Par ailleurs j'ai remarqué que le mli externe ne joue son rôle qu'au dernier degré (°C ou °K) avant arrêt de la pompe. J'ai donc fait le programme où il nous est possible de paramétrer ce seuil, en plus du seuil de mise en marche et du seuil d'arrêt.
Philippe de Ptiwatt
Avatar de l’utilisateur
philippedc
Newbie
Newbie
 
Messages: 3
Enregistré le: Jeu Avr 26, 2018 0:05 am

Re: Nos programmes Arduino

Messagepar P'TIWATT » Mar Sep 18, 2018 21:18 pm

Bonjour,
Philippe de P'tiwatt a développé un thermostat de chauffe-eau.
Cette application comporte de nombreux avantages comme le fait de pouvoir piloter la nouvelle génération de circulateur, d'être construit sur la base d'un Arduino UNO R3, d'être paramétrable... Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le tutoriel et les programmes développés par lui : http://ptiwatt.kyna.eu/?post/2018/09/18/Fabriquer-un-thermostat-de-chauffe-eau
Bonne lecture et bravo Philippe !
Dominique BOUCHERIE - 27
http://ptiwatt.kyna.eu
Avatar de l’utilisateur
P'TIWATT
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
 
Messages: 61
Enregistré le: Ven Nov 27, 2015 14:11 pm
Localisation: VILLEGATS 27

Re: Nos programmes Arduino

Messagepar domwood » Mar Sep 18, 2018 22:24 pm

Bonjour Dominique

Voilà une bonne nouvelle, et un joli tuto !
Grand merci à vous deux :cool:

domwood
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1075
Enregistré le: Ven Avr 02, 2010 17:47 pm
Localisation: langonnet (56)

Précédente

Retourner vers Arduino

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité