Salut Eric, tous,
Il y a une bonne nouvelle: çà marche avec ta modif
Le débit se régule!!! J'ai mis tes paramètres (8/6/3). Je ferais des tests avec d'autres pour voir la réaction du système.
Je suis bien d'accord avec toi que ma programmation, c'est un peu (beaucoup...) le foutoir
En tout cas, mille fois merci!
J'aurais bien une autre question

sur le "timeouts reseau can"... Plusieurs fois mon UVR1611 a "planté" et j'avais comme message sur le cantouch "canbus timeouts" au lieu des valeurs de mesures des sondes. A chaque fois,j’ai du débrancher l'uvr pour qu'il reparte. Jusqu’à présent, ce n'était pas très grave vu que je n'avais que la gestion du chauffage mais maintenant que la partie solaire est en route, c'est beaucoup plus embêtant si la pompe solaire ne démarre pas... Donc en gros, c'est quoi ce délai "timeout"?

[url=http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=39&t=7589&start=30]Mon installation[/url]
[url=http://78.214.167.27:36/GRAFIK.htm]l'instalation en direct[/url]