Régulation UVR1611

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c

Répondre
Avatar du membre
Elfe
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 90
Enregistré le : jeu. juil. 14, 2011 16:07 pm
Localisation : Ardèche du nord

Message par Elfe »

Bonjour
Recherche google images "contacteur à flotteur" cela te donnera plein d'idées de réalisation.
Michel

pvilfr
Newbie
Newbie
Messages : 28
Enregistré le : lun. août 30, 2010 19:01 pm
Localisation : Paris

Message par pvilfr »

Oui c'est effectivement le plus simple avec un contacteur à flotteur.

pvilfr
Newbie
Newbie
Messages : 28
Enregistré le : lun. août 30, 2010 19:01 pm
Localisation : Paris

Message par pvilfr »

J'ai souvent des problèmes avec mon BL-NET qui se bloque ou qui n'enregistre pas les données : je m'absente 3 ou 4 jours et à chaque fois je suis obligé de le relancer car il est planté ! Et bien sûr adieu les données.

Vous avez aussi constaté ce type de problème ou alors c'est mon BL-NET qui ne fonctionne pas correctement ?

Merci pour vos retours d'expériences.

Phil

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1637
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Message par monteric »

Bonjour,

Pour ma part ce type de soucis etaient plus fréquent avec une ancienne version du BL-NET et cela m'arrive avec une tablette android qui apparemment met trop de temps a récupérer la page Web du serveur bl-net. C'est du moins ce que j'ai pu en déduire. Sinon plus trop de soucis depuis quelques mois de ce coté...

A+

Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

pvilfr
Newbie
Newbie
Messages : 28
Enregistré le : lun. août 30, 2010 19:01 pm
Localisation : Paris

Message par pvilfr »

Et bien j'étais en version 2.16, je vais faire une mise à jour vers la 2.19.
Je vais tester... :-)

Encore merci

Phil
Modifié en dernier par pvilfr le jeu. mai 02, 2013 17:45 pm, modifié 1 fois.

pvilfr
Newbie
Newbie
Messages : 28
Enregistré le : lun. août 30, 2010 19:01 pm
Localisation : Paris

Message par pvilfr »

Petit retour d'expérience sur mon BL-NET qui avait quelques ratés.
Après mise à jour du BL-NET avec la dernière version de micrologiciel (la 2.19 à l'heure ou je tape ce post) plus de souci. Rien à voir avec avant ou le schéma internet se bloquait. J'étais obligé de relancer le BL-NET avec perte de données bien sûr !
Modifié en dernier par pvilfr le dim. mai 05, 2013 7:53 am, modifié 2 fois.

Avatar du membre
rod33
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 440
Enregistré le : ven. avr. 24, 2009 15:24 pm
Localisation : illats

Message par rod33 »

Salut aux heureux possesseurs de cette bête :-D ,

J'ai une question sur le "bus DL". Il y a bien 2 fils pour ce type de connexion non? En tous cas, sur la notice des débitmètre FTS DL, il est mentionné "bus DL" et "cable de donné", donc 2 fils. Hors, sur la notice de l'uvr, je vois bien l'entrée DL A14 mais ou branche t'on le deuxième (cable de donné)???
Et peut on mettre plusieurs accessoires "DL" (typiquement dans mon cas, des débitmètres FTS4-50DL et FTS9-150DL) sur un UVR1611?
J'avoue que je suis un peu perdu :sad:

Merci d'avance
Rodrigue

Edit: en lisant la notice du BL-NET, je comprends que ce "deuxième fils" intitulé "cable de donné" serait la masse de sonde! Ai je bon :???: ? Tout çà est tout de meme pas très clair pour moi...
Modifié en dernier par rod33 le mar. nov. 12, 2013 16:51 pm, modifié 2 fois.
[url=http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=39&t=7589&start=30]Mon installation[/url]
[url=http://78.214.167.27:36/GRAFIK.htm]l'instalation en direct[/url]

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1637
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Message par monteric »

Bonsoir,

Et bien tu n'es pas si perdu que ca puisque effectivement le deuxieme fil est bien a relier sur la masse.
Oui tu peux relier plusieurs capteurs sur le bus DL il faut cependant que ton reseau soit en serie et non en parallele.
ATTENTION : bien penser a configurer ta sortie 14 comme bus de données sinon ca ne marchera pas !

Amicalement.

Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

Avatar du membre
rod33
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 440
Enregistré le : ven. avr. 24, 2009 15:24 pm
Localisation : illats

Message par rod33 »

[quote="monteric"]Bonsoir,

Et bien tu n'es pas si perdu que ca puisque effectivement le deuxieme fil est bien a relier sur la masse.
Oui tu peux relier plusieurs capteurs sur le bus DL il faut cependant que ton reseau soit en serie et non en parallele.
ATTENTION : bien penser a configurer ta sortie 14 comme bus de données sinon ca ne marchera pas !

Amicalement.

Eric[/quote]

Ok, merci. J'ai lut sur la doc de l'UVR, que l'on pouvait utiliser du cable réseau cat.5 pour des distances de quelques dizaines de mètre. Peut on également utiliser du cable téléphone (j'en ai plusieurs dizaines de mètres à la maison :roll: )?
[url=http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=39&t=7589&start=30]Mon installation[/url]
[url=http://78.214.167.27:36/GRAFIK.htm]l'instalation en direct[/url]

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1637
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Message par monteric »

Bonjour,

A mon avis sans aucun souci ..... 8-)

A+

Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

Avatar du membre
rod33
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 440
Enregistré le : ven. avr. 24, 2009 15:24 pm
Localisation : illats

Message par rod33 »

Salut Eric et tous,

Merci!!!
[url=http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=39&t=7589&start=30]Mon installation[/url]
[url=http://78.214.167.27:36/GRAFIK.htm]l'instalation en direct[/url]

Répondre

Retourner vers « UVR-1611 »