bonjour,

j'ai un problème avec la régulation, j'ai fait la mise a jour pour l'avoir en français.

régul au départ A3.23 DE
mise a jour A3.25 FR

mise a jour

NODE 63
SUCCESSFUL DOWNLOAD

la regule reste blocker avec ca

NODE 63
ready for download

et quant j'appuis sur le bonton abort

spécial version
update bootsector
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
operat. syst: bootl
boot sector: B3.23


merci pour les réponse
Modifié en dernier par mikael6002 le jeu. nov. 01, 2012 12:24 pm, modifié 2 fois.

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2563
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Message par ramses »

bonjour,

-Y avait-il une procedure a respecter proposee sur le site de mise a jour ?
-si rien sur le site, que dis le service technique ?

Bien a vous tous

mikael6002
Newbie
Newbie
Messages : 23
Enregistré le : mar. sept. 28, 2010 11:41 am
Localisation : sinceny (02)
Contact :

Message par mikael6002 »

je viens de leur envoyer un mail

j'attend leur réponse.

mikael6002
Newbie
Newbie
Messages : 23
Enregistré le : mar. sept. 28, 2010 11:41 am
Localisation : sinceny (02)
Contact :

Message par mikael6002 »

salut a tous,

j'ai un probleme avec la regulation qui augmente progressivement les temperature des sonde.

Image

merci
Modifié en dernier par mikael6002 le jeu. nov. 01, 2012 12:33 pm, modifié 2 fois.

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1637
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Message par monteric »

Bonjour,

On ne voit pas grand chose sur l'image, est ce toute les sondes a la fois ?
Pour commencer un reboot pour verifier si le probleme revient immédiatement.

A+

Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Message par lebritish »

[quote="mikael6002"]salut a tous,

j'ai un probleme avec la regulation qui augmente progressivement les temperature des sonde.

merci[/quote]

Bsoir Mikael,

Tu nous présente un prbl en avril 2011, tu ne nous expliques jamais la fin de l'histoire. Tu reviens 1 an et demi (!!!) plus tard pr un autre prbl sur la même regul.
Ca serait bien que ce ne soit pas a sens unique. Expliques nous déjà comment tu as résolu le premier prbl ca peut interesser kkun d'autre...
Ici c'est un forum d’échanges pas un SAV gratos :roll:

mikael6002
Newbie
Newbie
Messages : 23
Enregistré le : mar. sept. 28, 2010 11:41 am
Localisation : sinceny (02)
Contact :

Message par mikael6002 »

oui c'est sur toute les sonde a la fois.

[url=http://www.servimg.com/image_previ ... .png[/img]

un reboot a était fait le 28/10/2012 et le 1/11/2012 et le problème persiste


merci
Modifié en dernier par mikael6002 le dim. nov. 04, 2012 19:38 pm, modifié 1 fois.

mikael6002
Newbie
Newbie
Messages : 23
Enregistré le : mar. sept. 28, 2010 11:41 am
Localisation : sinceny (02)
Contact :

Message par mikael6002 »

salut,

pour le premier problème il suffisait juste de faire la mise a jour en branchant les cable du dl + can et ne pas faire la mise a jour en infrarouge.

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1637
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Message par monteric »

Bonsoir,

Des nouvelles de ce souci ?
Sur l'image on ne voit pas trop de derive mais bon.
As tu une piste, un changement dans ton installation, dans la connexion ?????

Tiens nous au courant.

A+

Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

mikael6002
Newbie
Newbie
Messages : 23
Enregistré le : mar. sept. 28, 2010 11:41 am
Localisation : sinceny (02)
Contact :

Message par mikael6002 »

salut,

je vient encore aujourd'hui de couper le disjoncteur est rebelote une différence de 2°c sur toute mes sonde.

je n'ais rien changer sur l'installation.

merci pour votre aide.

mikael6002
Newbie
Newbie
Messages : 23
Enregistré le : mar. sept. 28, 2010 11:41 am
Localisation : sinceny (02)
Contact :

Message par mikael6002 »

bonjour a tous,

donc ca fait 1 mois que je galère avec la régulation.

j'ais fait la mise a jour firmware uvr 1611 A3.28 et le bl net 2.16 et j'ais supprimer tous les fonction en le faisant depuis l'uvr 1611 et après réinjecter mes fonctionnalité est j'ais toujours le problème des sondes qui augmente toute seule.

merci pour votre aide

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1637
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Message par monteric »

Bonjour,

J'avoue ne pas trop savoir d'ou ce genre de probleme peut venir (electronique ???). Juste pour info, ca monte en continu ? ou jusqu'a une certaine limite ?

A+

Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

mikael6002
Newbie
Newbie
Messages : 23
Enregistré le : mar. sept. 28, 2010 11:41 am
Localisation : sinceny (02)
Contact :

Message par mikael6002 »

bonjour,

ca varie sa peut prendre entre 2°c ou moins et quand je reetalonne les sondes, les temperatures des autres sondes varie.

exemple( sonde 1 a 20.0°c, je regle la sonde 2 a 18°c et la sonde 1 passe a 22.0°c d'un coup )

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1637
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Message par monteric »

Bonjour,

Bon perso je ne vois pas et apres recherche (rapide) sur les forums Alllemand je n'ai pas vu non plus se type de probleme. Il ne te reste qu'une chose a faire c'est poser la question directement au contructeur sur son site web !

A+

Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

mikael6002
Newbie
Newbie
Messages : 23
Enregistré le : mar. sept. 28, 2010 11:41 am
Localisation : sinceny (02)
Contact :

Message par mikael6002 »

bonjour,

est encore merci pour les reponses

Répondre