Page 1 sur 3

Posté : jeu. avr. 07, 2011 10:15 am
par mikael6002
bonjour,

j'ai un problème avec la régulation, j'ai fait la mise a jour pour l'avoir en français.

régul au départ A3.23 DE
mise a jour A3.25 FR

mise a jour

NODE 63
SUCCESSFUL DOWNLOAD

la regule reste blocker avec ca

NODE 63
ready for download

et quant j'appuis sur le bonton abort

spécial version
update bootsector
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
operat. syst: bootl
boot sector: B3.23


merci pour les réponse

Posté : jeu. avr. 07, 2011 10:20 am
par ramses
bonjour,

-Y avait-il une procedure a respecter proposee sur le site de mise a jour ?
-si rien sur le site, que dis le service technique ?

Bien a vous tous

Posté : jeu. avr. 07, 2011 10:29 am
par mikael6002
je viens de leur envoyer un mail

j'attend leur réponse.

Posté : jeu. nov. 01, 2012 12:28 pm
par mikael6002
salut a tous,

j'ai un probleme avec la regulation qui augmente progressivement les temperature des sonde.

Image

merci

Posté : jeu. nov. 01, 2012 18:29 pm
par monteric
Bonjour,

On ne voit pas grand chose sur l'image, est ce toute les sondes a la fois ?
Pour commencer un reboot pour verifier si le probleme revient immédiatement.

A+

Eric

Posté : jeu. nov. 01, 2012 21:50 pm
par lebritish
[quote="mikael6002"]salut a tous,

j'ai un probleme avec la regulation qui augmente progressivement les temperature des sonde.

merci[/quote]

Bsoir Mikael,

Tu nous présente un prbl en avril 2011, tu ne nous expliques jamais la fin de l'histoire. Tu reviens 1 an et demi (!!!) plus tard pr un autre prbl sur la même regul.
Ca serait bien que ce ne soit pas a sens unique. Expliques nous déjà comment tu as résolu le premier prbl ca peut interesser kkun d'autre...
Ici c'est un forum d’échanges pas un SAV gratos :roll:

Posté : jeu. nov. 01, 2012 21:52 pm
par mikael6002
oui c'est sur toute les sonde a la fois.

[url=http://www.servimg.com/image_previ ... .png[/img]

un reboot a était fait le 28/10/2012 et le 1/11/2012 et le problème persiste


merci

Posté : jeu. nov. 01, 2012 21:58 pm
par mikael6002
salut,

pour le premier problème il suffisait juste de faire la mise a jour en branchant les cable du dl + can et ne pas faire la mise a jour en infrarouge.

Posté : lun. nov. 05, 2012 21:36 pm
par monteric
Bonsoir,

Des nouvelles de ce souci ?
Sur l'image on ne voit pas trop de derive mais bon.
As tu une piste, un changement dans ton installation, dans la connexion ?????

Tiens nous au courant.

A+

Eric

Posté : lun. nov. 05, 2012 22:19 pm
par mikael6002
salut,

je vient encore aujourd'hui de couper le disjoncteur est rebelote une différence de 2°c sur toute mes sonde.

je n'ais rien changer sur l'installation.

merci pour votre aide.

Posté : jeu. déc. 06, 2012 11:53 am
par mikael6002
bonjour a tous,

donc ca fait 1 mois que je galère avec la régulation.

j'ais fait la mise a jour firmware uvr 1611 A3.28 et le bl net 2.16 et j'ais supprimer tous les fonction en le faisant depuis l'uvr 1611 et après réinjecter mes fonctionnalité est j'ais toujours le problème des sondes qui augmente toute seule.

merci pour votre aide

Posté : jeu. déc. 06, 2012 14:03 pm
par monteric
Bonjour,

J'avoue ne pas trop savoir d'ou ce genre de probleme peut venir (electronique ???). Juste pour info, ca monte en continu ? ou jusqu'a une certaine limite ?

A+

Eric

Posté : jeu. déc. 06, 2012 22:24 pm
par mikael6002
bonjour,

ca varie sa peut prendre entre 2°c ou moins et quand je reetalonne les sondes, les temperatures des autres sondes varie.

exemple( sonde 1 a 20.0°c, je regle la sonde 2 a 18°c et la sonde 1 passe a 22.0°c d'un coup )

Posté : ven. déc. 07, 2012 10:32 am
par monteric
Bonjour,

Bon perso je ne vois pas et apres recherche (rapide) sur les forums Alllemand je n'ai pas vu non plus se type de probleme. Il ne te reste qu'une chose a faire c'est poser la question directement au contructeur sur son site web !

A+

Eric

Posté : ven. déc. 07, 2012 10:53 am
par mikael6002
bonjour,

est encore merci pour les reponses