Bonjour à tous,
Mon installation avance doucement, et afin de palier à l'hiver qui pointe le bout du nez, je voudrais la faire fonctionner dans un premier temps sans ballon sanitaire, et uniquement avec mon plancher chauffant à accumulation.
Que pensez-vous de ce schéma simplifié, qu'il faudra que je transcrive dans un UVR1611.
Au début de mon projet, je voulais utiliser un drainback PAW mais il n'est plus possible de s'en approvisionner et je me suis retourné vers l'utilisation de glycol.
Et puis je voulais aussi utiliser un Millenium 3 que j'ai l'habitude de programmer (portail auto, gestion température cuverie...) mais vous avez réussi à me convaincre que l'UVR 1611 était plus adapté.
Je suis en-train de commander cette régulation via le groupement d'achat et je vais avoir besoin d'un peut d'aide.
Uploaded with ImageShack.us
Cordialement
Jacques
Mon installation avance doucement, et afin de palier à l'hiver qui pointe le bout du nez, je voudrais la faire fonctionner dans un premier temps sans ballon sanitaire, et uniquement avec mon plancher chauffant à accumulation.
Que pensez-vous de ce schéma simplifié, qu'il faudra que je transcrive dans un UVR1611.
Au début de mon projet, je voulais utiliser un drainback PAW mais il n'est plus possible de s'en approvisionner et je me suis retourné vers l'utilisation de glycol.
Et puis je voulais aussi utiliser un Millenium 3 que j'ai l'habitude de programmer (portail auto, gestion température cuverie...) mais vous avez réussi à me convaincre que l'UVR 1611 était plus adapté.
Je suis en-train de commander cette régulation via le groupement d'achat et je vais avoir besoin d'un peut d'aide.
Uploaded with ImageShack.us
Cordialement
Jacques
Modifié en dernier par jacques33 le dim. oct. 21, 2012 21:20 pm, modifié 4 fois.
- monteric
- Modérateur
- Messages : 1644
- Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
- Localisation : Chavilleu (01)
- Contact :
Bonjour Jacques,
Aucun soucis pour t'aider sur l'uvr1611, la programmation de ton schéma va être possible sans trop de problèmes. si tu veux, on peux se prévoir un moment pour que je t'explique les bases via teamviewer ( partage d'ordinateur a distance).
Amicalement.
Eric
Aucun soucis pour t'aider sur l'uvr1611, la programmation de ton schéma va être possible sans trop de problèmes. si tu veux, on peux se prévoir un moment pour que je t'explique les bases via teamviewer ( partage d'ordinateur a distance).
Amicalement.
Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 158
- Enregistré le : ven. oct. 10, 2008 21:12 pm
- Localisation : Saint Laurent Médoc 33
Bonjour Monteric,
Merci de ta proposition. Je t'avais déjà remercié mais ma réponse n'a pas été éditée (j'ai du faire une fausse manip )
Je ne connais pas teamviewer mais on peut toujours essayer.
Je n'ai pas encore reçu mon UVR1611 mais il faut que je commence à comprendre comment ça fonctionne.
Pour te donner une idée de mes connaissances, je sais programmer en langage à contact, grafcet, blocs fonction, et je connais bien le millénium 3.
J'ai commencé à lire le Tutorial, mais c'est assez imbuvable.
aurais-tu un programme simple à m'envoyer par mail pour que je le décortiquer ?
Merci pour ton aide
Jacques
Merci de ta proposition. Je t'avais déjà remercié mais ma réponse n'a pas été éditée (j'ai du faire une fausse manip )
Je ne connais pas teamviewer mais on peut toujours essayer.
Je n'ai pas encore reçu mon UVR1611 mais il faut que je commence à comprendre comment ça fonctionne.
Pour te donner une idée de mes connaissances, je sais programmer en langage à contact, grafcet, blocs fonction, et je connais bien le millénium 3.
J'ai commencé à lire le Tutorial, mais c'est assez imbuvable.
aurais-tu un programme simple à m'envoyer par mail pour que je le décortiquer ?
Merci pour ton aide
Jacques
Modifié en dernier par jacques33 le lun. nov. 05, 2012 22:37 pm, modifié 2 fois.
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 158
- Enregistré le : ven. oct. 10, 2008 21:12 pm
- Localisation : Saint Laurent Médoc 33
Bonjour à tous,
Un grand merci à Monteric qui je vient de passer 3/4 d'heure avec moi via Teamviewer pour m'explique les bases de la programmation de l'UVR1611.
je reçois tellement, par ce forum, que je ne sais pas si je pourrais contribuer à mon tour avec autant d'efficacité (drainback, UVR1611, dimensionnement de mon instal, les fiches theorie d'APPER etc...)
Merci à tous, je ne manquerais pas de faire un compte rendu quand ça sera fini.
A+
Jacques
Un grand merci à Monteric qui je vient de passer 3/4 d'heure avec moi via Teamviewer pour m'explique les bases de la programmation de l'UVR1611.
je reçois tellement, par ce forum, que je ne sais pas si je pourrais contribuer à mon tour avec autant d'efficacité (drainback, UVR1611, dimensionnement de mon instal, les fiches theorie d'APPER etc...)
Merci à tous, je ne manquerais pas de faire un compte rendu quand ça sera fini.
A+
Jacques
- monteric
- Modérateur
- Messages : 1644
- Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
- Localisation : Chavilleu (01)
- Contact :
Bonjour Jacques,
C'est vraiment du plaisir de pouvoir partager.
Personnellement je le fais en fonction du lieu d'habitation des membres du Forum et des ressources disponible autour genre : vins, spécialité culinaire ...etc En me disant que si il faut venir donner un coup de main sur site ....
A bientot.
Amicalement.
Eric
C'est vraiment du plaisir de pouvoir partager.
Personnellement je le fais en fonction du lieu d'habitation des membres du Forum et des ressources disponible autour genre : vins, spécialité culinaire ...etc En me disant que si il faut venir donner un coup de main sur site ....
A bientot.
Amicalement.
Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
- monteric
- Modérateur
- Messages : 1644
- Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
- Localisation : Chavilleu (01)
- Contact :
Bonsoir Jacques,
Alors il te faut absolument une assistance a domicile
A bientot.
Eric
Alors il te faut absolument une assistance a domicile
A bientot.
Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 158
- Enregistré le : ven. oct. 10, 2008 21:12 pm
- Localisation : Saint Laurent Médoc 33
Bonjour à tous,
Petite question : peut-on utiliser du câble blindé informatique pour transmettre les info des sondes.
Je m'explique, dans le grenier, il y aura, à peu près au même endroit, mes 3 fils de sondes + un capteur de niveau d'eau. J'aurais voulu mettre tout ça dans une boite, puis descendre à l'UVR1611 avec un seul câble informatique car j'en ai qui me reste de la construction de la maison.
Cela pose-t-il un problème ?
Jacques
Petite question : peut-on utiliser du câble blindé informatique pour transmettre les info des sondes.
Je m'explique, dans le grenier, il y aura, à peu près au même endroit, mes 3 fils de sondes + un capteur de niveau d'eau. J'aurais voulu mettre tout ça dans une boite, puis descendre à l'UVR1611 avec un seul câble informatique car j'en ai qui me reste de la construction de la maison.
Cela pose-t-il un problème ?
Jacques
-
- Maitre Solaire
- Messages : 1457
- Enregistré le : lun. avr. 13, 2009 7:08 am
- Localisation : Saint Gervais (en Vendée - 85)
Salut Jacques,
J'avais posé la même question il y a quelques temps et apparemment cela ne pose aucun problème.
Si tu veux t'en assurer fais un essai avec un ohmètre avec le cable info et sans pour une température identique et tu verras ce que cela donne...
A+
Fotourefair
J'avais posé la même question il y a quelques temps et apparemment cela ne pose aucun problème.
Si tu veux t'en assurer fais un essai avec un ohmètre avec le cable info et sans pour une température identique et tu verras ce que cela donne...
A+
Fotourefair
12 m2 capteurs tubes circulation directe (tubes à l'horizontale) + Ballon tampon 1000L
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???
- monteric
- Modérateur
- Messages : 1644
- Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
- Localisation : Chavilleu (01)
- Contact :
Bonjour,
Je te confirme que ca marche sans problemes !
J'ai 35m de cable réseau blindé pour aller vers mes capteurs et j'ai 3 sondes reliées dessus. J'ai doublé les fils pour chaque sondes pour etre plus sur
Donc j'ai mis en commun les "masses" des 3 sondes et puis utilisé les autres fils pour les 3 sondes.
Aucun soucis, ca marche nickel !
Amicalement.
Eric
Je te confirme que ca marche sans problemes !
J'ai 35m de cable réseau blindé pour aller vers mes capteurs et j'ai 3 sondes reliées dessus. J'ai doublé les fils pour chaque sondes pour etre plus sur
Donc j'ai mis en commun les "masses" des 3 sondes et puis utilisé les autres fils pour les 3 sondes.
Aucun soucis, ca marche nickel !
Amicalement.
Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
- monteric
- Modérateur
- Messages : 1644
- Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
- Localisation : Chavilleu (01)
- Contact :
RE ...
tiens il faudra que je le fasse car pour le moment je n'ai pas relié la masse mais je n'ai pas de soucis.
Eric
tiens il faudra que je le fasse car pour le moment je n'ai pas relié la masse mais je n'ai pas de soucis.
Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 158
- Enregistré le : ven. oct. 10, 2008 21:12 pm
- Localisation : Saint Laurent Médoc 33
Bonjour à tous,
Voilà un début de programme avec la gestion du plancher chauffant seul.
Si l'un d'entre vous, qui maitrisez l'UVR1611, peut me dire s'il n'y a pas d'incohérence ?
J'ai essayé de faire comme si mon Plancher chauffant à accumulation était un ballon de stockage dont la consigne était donnée par une loi d'eau.
Pour voir si le plancher est chargé ou déchargé, je suis parti du principe que quand la température de retour du PC a atteint la température de consigne -1°, c'est qu'il est plein. Est ce correct ?
Merci
Jacques
Voilà un début de programme avec la gestion du plancher chauffant seul.
Si l'un d'entre vous, qui maitrisez l'UVR1611, peut me dire s'il n'y a pas d'incohérence ?
J'ai essayé de faire comme si mon Plancher chauffant à accumulation était un ballon de stockage dont la consigne était donnée par une loi d'eau.
Pour voir si le plancher est chargé ou déchargé, je suis parti du principe que quand la température de retour du PC a atteint la température de consigne -1°, c'est qu'il est plein. Est ce correct ?
Merci
Jacques
- Fichiers joints
-
- Tapps.rar
- (13.14 Kio) Téléchargé 172 fois