connexion CMI et UVR
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 123
- Enregistré le : mar. déc. 09, 2014 0:15 am
- Localisation : Les Abrets
connexion CMI et UVR
Bonjour
Je viens d'achever l'installation de mon UVR avec tous les raccordements de sondes, de pompes, de vannes. Maintenant je dois relier le CMI à l'UVR.
Malgré la lecture des docs fournies, je n'ai pas compris où je dois les relier entre eux.
Quelqu'un peut il me faire un petit schéma du branchement ?
Le CMI à deux prises bleues comment doivent elles être reliées ?
Merci
PS: Je pense qu'Eric va s'empresser de me répondre.... Merci
Je viens d'achever l'installation de mon UVR avec tous les raccordements de sondes, de pompes, de vannes. Maintenant je dois relier le CMI à l'UVR.
Malgré la lecture des docs fournies, je n'ai pas compris où je dois les relier entre eux.
Quelqu'un peut il me faire un petit schéma du branchement ?
Le CMI à deux prises bleues comment doivent elles être reliées ?
Merci
PS: Je pense qu'Eric va s'empresser de me répondre.... Merci
- rod33
- Technicien Solaire
- Messages : 440
- Enregistré le : ven. avr. 24, 2009 15:24 pm
- Localisation : illats
Re: connexion CMI et UVR
Bonjour,
Selon la doc, c'est comme pour le BL-NET: par le bus CAN ou le bus DL. Il vaut mieux privilégié le bus CAN. Mais c'est bien expliqué dans la doc pourtant
Selon la doc, c'est comme pour le BL-NET: par le bus CAN ou le bus DL. Il vaut mieux privilégié le bus CAN. Mais c'est bien expliqué dans la doc pourtant
[url=http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=39&t=7589&start=30]Mon installation[/url]
[url=http://78.214.167.27:36/GRAFIK.htm]l'instalation en direct[/url]
[url=http://78.214.167.27:36/GRAFIK.htm]l'instalation en direct[/url]
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 123
- Enregistré le : mar. déc. 09, 2014 0:15 am
- Localisation : Les Abrets
Re: connexion CMI et UVR
Bonjour,
BUS CAN L & H +Terre branchée sur l'UVR sur CAN H et L + terre et c'est tout ?
L'alimentation du CMi se fera alors par l'UVR
Dans ce cas le BUS DL du CMI n'est pas utilisé correct ?
j'ai tout compris ou rien ?
Merci
BUS CAN L & H +Terre branchée sur l'UVR sur CAN H et L + terre et c'est tout ?
L'alimentation du CMi se fera alors par l'UVR
Dans ce cas le BUS DL du CMI n'est pas utilisé correct ?
j'ai tout compris ou rien ?
Merci
- rod33
- Technicien Solaire
- Messages : 440
- Enregistré le : ven. avr. 24, 2009 15:24 pm
- Localisation : illats
Re: connexion CMI et UVR
C'est très bien expliqué page 6 de la doc "Manual_CMI_1.10_FR" téléchargeable sur le site TA (et sur celle de l'UVR1611 aussi).
En gros tu branche en série sur le bus CAN avec l'uvr avec les terminaisons qui vont bien. Le bus Dl ne te servira pas.
Pour l'alimentation électrique, il faut rajouter un transfo 12v sur le reseau CAN:
"Alimentation en tension
Le fonctionnement du C.M.I. exige l'alimentation en tension 12 V par le bus CAN ou par un bloc
d'alimentation 12 V. Le bus DL n'assure aucune alimentation en tension.
Afin d'assurer l'alimentation en tension en présence d'autres participants CAN (sans alimentation
électrique propre) pour chaque UVR1611, le recours à un bloc d'alimentation 12 V est
impérativement obligatoire."
En gros tu branche en série sur le bus CAN avec l'uvr avec les terminaisons qui vont bien. Le bus Dl ne te servira pas.
Pour l'alimentation électrique, il faut rajouter un transfo 12v sur le reseau CAN:
"Alimentation en tension
Le fonctionnement du C.M.I. exige l'alimentation en tension 12 V par le bus CAN ou par un bloc
d'alimentation 12 V. Le bus DL n'assure aucune alimentation en tension.
Afin d'assurer l'alimentation en tension en présence d'autres participants CAN (sans alimentation
électrique propre) pour chaque UVR1611, le recours à un bloc d'alimentation 12 V est
impérativement obligatoire."
[url=http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=39&t=7589&start=30]Mon installation[/url]
[url=http://78.214.167.27:36/GRAFIK.htm]l'instalation en direct[/url]
[url=http://78.214.167.27:36/GRAFIK.htm]l'instalation en direct[/url]
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 123
- Enregistré le : mar. déc. 09, 2014 0:15 am
- Localisation : Les Abrets
Re: connexion CMI et UVR
Merci du retour
- monteric
- Modérateur
- Messages : 1637
- Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
- Localisation : Chavilleu (01)
- Contact :
Re: connexion CMI et UVR
Bonsoir,
Salut Francois ... NON ne pas ajouter d'alimentation ce n'est pas ce qui est dit et ca ne sert a rien!
Tu branches le bus CAN comme tu l'as dit avec les 4 connections et c'est tout.
L'alimentation est necessaire que si tu as trop de périphériquesCAN reliés a l'UVR mais la pour toi c'est tout bon.
A+
Eric
Salut Francois ... NON ne pas ajouter d'alimentation ce n'est pas ce qui est dit et ca ne sert a rien!
Tu branches le bus CAN comme tu l'as dit avec les 4 connections et c'est tout.
L'alimentation est necessaire que si tu as trop de périphériquesCAN reliés a l'UVR mais la pour toi c'est tout bon.
A+
Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
- rod33
- Technicien Solaire
- Messages : 440
- Enregistré le : ven. avr. 24, 2009 15:24 pm
- Localisation : illats
Re: connexion CMI et UVR
désolé,j'ai mal compris leur explication
en fait,c'est comme avec le bl-net
en fait,c'est comme avec le bl-net
[url=http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=39&t=7589&start=30]Mon installation[/url]
[url=http://78.214.167.27:36/GRAFIK.htm]l'instalation en direct[/url]
[url=http://78.214.167.27:36/GRAFIK.htm]l'instalation en direct[/url]