Page 1 sur 1
connexion CMI et UVR
Posté : ven. févr. 27, 2015 15:13 pm
par Francois_D
Bonjour
Je viens d'achever l'installation de mon UVR avec tous les raccordements de sondes, de pompes, de vannes. Maintenant je dois relier le CMI à l'UVR.
Malgré la lecture des docs fournies, je n'ai pas compris où je dois les relier entre eux.
Quelqu'un peut il me faire un petit schéma du branchement ?
Le CMI à deux prises bleues comment doivent elles être reliées ?
Merci
PS: Je pense qu'Eric va s'empresser de me répondre.... Merci

Re: connexion CMI et UVR
Posté : ven. févr. 27, 2015 15:44 pm
par rod33
Bonjour,
Selon la doc, c'est comme pour le BL-NET: par le bus CAN ou le bus DL. Il vaut mieux privilégié le bus CAN. Mais c'est bien expliqué dans la doc pourtant

Re: connexion CMI et UVR
Posté : ven. févr. 27, 2015 17:18 pm
par Francois_D
Bonjour,
BUS CAN L & H +Terre branchée sur l'UVR sur CAN H et L + terre et c'est tout ?
L'alimentation du CMi se fera alors par l'UVR
Dans ce cas le BUS DL du CMI n'est pas utilisé correct ?
j'ai tout compris ou rien ?
Merci

Re: connexion CMI et UVR
Posté : ven. févr. 27, 2015 17:39 pm
par rod33
C'est très bien expliqué page 6 de la doc "Manual_CMI_1.10_FR" téléchargeable sur le site TA (et sur celle de l'UVR1611 aussi).
En gros tu branche en série sur le bus CAN avec l'uvr avec les terminaisons qui vont bien. Le bus Dl ne te servira pas.
Pour l'alimentation électrique, il faut rajouter un transfo 12v sur le reseau CAN:
"Alimentation en tension
Le fonctionnement du C.M.I. exige l'alimentation en tension 12 V par le bus CAN ou par un bloc
d'alimentation 12 V. Le bus DL n'assure aucune alimentation en tension.
Afin d'assurer l'alimentation en tension en présence d'autres participants CAN (sans alimentation
électrique propre) pour chaque UVR1611, le recours à un bloc d'alimentation 12 V est
impérativement obligatoire."
Re: connexion CMI et UVR
Posté : ven. févr. 27, 2015 18:09 pm
par Francois_D
Merci du retour
Re: connexion CMI et UVR
Posté : ven. févr. 27, 2015 19:42 pm
par monteric
Bonsoir,
Salut Francois ... NON ne pas ajouter d'alimentation ce n'est pas ce qui est dit et ca ne sert a rien!
Tu branches le bus CAN comme tu l'as dit avec les 4 connections et c'est tout.
L'alimentation est necessaire que si tu as trop de périphériquesCAN reliés a l'UVR mais la pour toi c'est tout bon.
A+
Eric
Re: connexion CMI et UVR
Posté : ven. févr. 27, 2015 20:10 pm
par rod33
désolé,j'ai mal compris leur explication
en fait,c'est comme avec le bl-net