Bonjour,

J'ai un soucis avec la fonction PID pour ma pompe solaire. La fonction n'a aucune action sur le débit délivré par le circulateur.
La régul fonctionne normalement: le "réglage" PID varie normalement en fonction des températures mais cela n'a aucune incidence sur la pompe :cry:
J'ai essayé différent "paramètre" PID sans succès. Je suis sur la sortie 2 en "paquet d'ondes". Ma pompe est une wilo ST20/9 C.

Rodrigue
[url=http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=39&t=7589&start=30]Mon installation[/url]
[url=http://78.214.167.27:36/GRAFIK.htm]l'instalation en direct[/url]

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1637
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Re: probleme fonction PID sur UVR1611

Message par monteric »

Salut,

Tu as un CMI ou un BL-NET ?
Si c'est un CMI, je veux bien jeter un oeil si tu m'autorise a faire une telemaintenance.
Sinon, tu peux aussi nous partager ton programme Tapps pour voir ...
A+

eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

Avatar du membre
rod33
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 440
Enregistré le : ven. avr. 24, 2009 15:24 pm
Localisation : illats

Re: probleme fonction PID sur UVR1611

Message par rod33 »

Salut Eric,

J'ai un BL-NET. J'essaye de poster mon prog tapps2 ce soir.
Sinon, l'instal fonctionne à merveille depuis dimanche midi! Encore 2 ou 3 "suintements" à corriger et l'isolation des tuyauteries à faire.
[url=http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=39&t=7589&start=30]Mon installation[/url]
[url=http://78.214.167.27:36/GRAFIK.htm]l'instalation en direct[/url]

Avatar du membre
rod33
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 440
Enregistré le : ven. avr. 24, 2009 15:24 pm
Localisation : illats

Re: probleme fonction PID sur UVR1611

Message par rod33 »

Bonjour,

Voici mon prog. TAPPS2 et un schéma de "numérotation" des sondes.
Merci aux courageux qui se pencheront dessus,

A+
Fichiers joints
schema_sondes_TAPPS.pdf
(150.93 Kio) Téléchargé 196 fois
solaire_apper.zip
(11.14 Kio) Téléchargé 197 fois
[url=http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=39&t=7589&start=30]Mon installation[/url]
[url=http://78.214.167.27:36/GRAFIK.htm]l'instalation en direct[/url]

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1637
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Re: probleme fonction PID sur UVR1611

Message par monteric »

Salut Rodrigue,

Il y a une bonne nouvelle : C'est normal que ca ne marche pas :cool:
En fait c'est une erreur de programmation sur l'utilisation de la fonction donc c'est pas grave.
Je t'ai corrigé la programmation mais je n'ai pas vérifié tout les contenus des fonctions ni les parametres. Pour le PID chez moi j'utilise les valeurs suivante (8/6/3) et ca marche pas mal.
Petit conseil si je peux me permettre, essai de regrouper et d'organiser ton programme et surtout de mettre des commentaires, tu verras dans quelques temps quand tu reviendras dessus au bout de quelques années tu seras comptant de les avoir :-D

N'hésite si tu as d'autre soucis et surtout de nous tenir au courant si ca marche !

A+

Eric
Fichiers joints
solaire_apper.zip
(10.72 Kio) Téléchargé 216 fois
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

Avatar du membre
rod33
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 440
Enregistré le : ven. avr. 24, 2009 15:24 pm
Localisation : illats

Re: probleme fonction PID sur UVR1611

Message par rod33 »

Salut Eric, tous,

Il y a une bonne nouvelle: çà marche avec ta modif :cool:
Le débit se régule!!! J'ai mis tes paramètres (8/6/3). Je ferais des tests avec d'autres pour voir la réaction du système.
Je suis bien d'accord avec toi que ma programmation, c'est un peu (beaucoup...) le foutoir :roll:
En tout cas, mille fois merci!

J'aurais bien une autre question :oops: sur le "timeouts reseau can"... Plusieurs fois mon UVR1611 a "planté" et j'avais comme message sur le cantouch "canbus timeouts" au lieu des valeurs de mesures des sondes. A chaque fois,j’ai du débrancher l'uvr pour qu'il reparte. Jusqu’à présent, ce n'était pas très grave vu que je n'avais que la gestion du chauffage mais maintenant que la partie solaire est en route, c'est beaucoup plus embêtant si la pompe solaire ne démarre pas... Donc en gros, c'est quoi ce délai "timeout"? :-? :-? :-?
[url=http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=39&t=7589&start=30]Mon installation[/url]
[url=http://78.214.167.27:36/GRAFIK.htm]l'instalation en direct[/url]

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1637
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Re: probleme fonction PID sur UVR1611

Message par monteric »

Salut,

Nickel si ca marche ... :cool:
Hum, plus difficile a voir a distance le probleme du "time out" :mefie: .
Une idée, une piste ... Qu'as tu sur ton réseau CAN : UVR, CANTouch et surement ton BL-NET. As tu d'autres appareils ?
Dans les idées : As tu bien parametré les terminaisons CAN ? une terminaison pour chaque appareil de fin de reseau CAN et pas de terminaison sur les appareils au milieu ... Si tu as plus de trois appareil sur le réseau CAN, il faut une alimentation 12V en plus. Apparemment le CAN TOUCH a une alimentation spécifique (perso je n'ai jamais testé le CAN TOuch).

A+

Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

Avatar du membre
rod33
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 440
Enregistré le : ven. avr. 24, 2009 15:24 pm
Localisation : illats

Re: probleme fonction PID sur UVR1611

Message par rod33 »

Salut,

J'ai bien 3 appareils sur le réseau CAN: UVR1611, BL-NET et le CANTOUCH. J'ai une alimentation 12V en plus. Il me semble bien que j'avais fait attention aux terminaisons. Je regarderais ce week end.
Le problème c'est que çà va marcher pendant 6 mois puis lâcher 2 fois coup sur coup... Peut etre que c'est l'alim de 12V qui commence à faiblir :?:
Mais je me demande qu'elle influence à le temps/durée que l'on mets au "timeout" :idea:
[url=http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=39&t=7589&start=30]Mon installation[/url]