probleme fonction PID sur UVR1611
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c
- rod33
- Technicien Solaire
- Messages : 440
- Enregistré le : ven. avr. 24, 2009 15:24 pm
- Localisation : illats
probleme fonction PID sur UVR1611
Bonjour,
J'ai un soucis avec la fonction PID pour ma pompe solaire. La fonction n'a aucune action sur le débit délivré par le circulateur.
La régul fonctionne normalement: le "réglage" PID varie normalement en fonction des températures mais cela n'a aucune incidence sur la pompe
J'ai essayé différent "paramètre" PID sans succès. Je suis sur la sortie 2 en "paquet d'ondes". Ma pompe est une wilo ST20/9 C.
Rodrigue
J'ai un soucis avec la fonction PID pour ma pompe solaire. La fonction n'a aucune action sur le débit délivré par le circulateur.
La régul fonctionne normalement: le "réglage" PID varie normalement en fonction des températures mais cela n'a aucune incidence sur la pompe
J'ai essayé différent "paramètre" PID sans succès. Je suis sur la sortie 2 en "paquet d'ondes". Ma pompe est une wilo ST20/9 C.
Rodrigue
[url=http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=39&t=7589&start=30]Mon installation[/url]
[url=http://78.214.167.27:36/GRAFIK.htm]l'instalation en direct[/url]
[url=http://78.214.167.27:36/GRAFIK.htm]l'instalation en direct[/url]
- monteric
- Modérateur
- Messages : 1637
- Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
- Localisation : Chavilleu (01)
- Contact :
Re: probleme fonction PID sur UVR1611
Salut,
Tu as un CMI ou un BL-NET ?
Si c'est un CMI, je veux bien jeter un oeil si tu m'autorise a faire une telemaintenance.
Sinon, tu peux aussi nous partager ton programme Tapps pour voir ...
A+
eric
Tu as un CMI ou un BL-NET ?
Si c'est un CMI, je veux bien jeter un oeil si tu m'autorise a faire une telemaintenance.
Sinon, tu peux aussi nous partager ton programme Tapps pour voir ...
A+
eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
- rod33
- Technicien Solaire
- Messages : 440
- Enregistré le : ven. avr. 24, 2009 15:24 pm
- Localisation : illats
Re: probleme fonction PID sur UVR1611
Salut Eric,
J'ai un BL-NET. J'essaye de poster mon prog tapps2 ce soir.
Sinon, l'instal fonctionne à merveille depuis dimanche midi! Encore 2 ou 3 "suintements" à corriger et l'isolation des tuyauteries à faire.
J'ai un BL-NET. J'essaye de poster mon prog tapps2 ce soir.
Sinon, l'instal fonctionne à merveille depuis dimanche midi! Encore 2 ou 3 "suintements" à corriger et l'isolation des tuyauteries à faire.
[url=http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=39&t=7589&start=30]Mon installation[/url]
[url=http://78.214.167.27:36/GRAFIK.htm]l'instalation en direct[/url]
[url=http://78.214.167.27:36/GRAFIK.htm]l'instalation en direct[/url]
- rod33
- Technicien Solaire
- Messages : 440
- Enregistré le : ven. avr. 24, 2009 15:24 pm
- Localisation : illats
Re: probleme fonction PID sur UVR1611
Bonjour,
Voici mon prog. TAPPS2 et un schéma de "numérotation" des sondes.
Merci aux courageux qui se pencheront dessus,
A+
Voici mon prog. TAPPS2 et un schéma de "numérotation" des sondes.
Merci aux courageux qui se pencheront dessus,
A+
- Fichiers joints
-
- schema_sondes_TAPPS.pdf
- (150.93 Kio) Téléchargé 196 fois
-
- solaire_apper.zip
- (11.14 Kio) Téléchargé 197 fois
[url=http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=39&t=7589&start=30]Mon installation[/url]
[url=http://78.214.167.27:36/GRAFIK.htm]l'instalation en direct[/url]
[url=http://78.214.167.27:36/GRAFIK.htm]l'instalation en direct[/url]
- monteric
- Modérateur
- Messages : 1637
- Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
- Localisation : Chavilleu (01)
- Contact :
Re: probleme fonction PID sur UVR1611
Salut Rodrigue,
Il y a une bonne nouvelle : C'est normal que ca ne marche pas
En fait c'est une erreur de programmation sur l'utilisation de la fonction donc c'est pas grave.
Je t'ai corrigé la programmation mais je n'ai pas vérifié tout les contenus des fonctions ni les parametres. Pour le PID chez moi j'utilise les valeurs suivante (8/6/3) et ca marche pas mal.
Petit conseil si je peux me permettre, essai de regrouper et d'organiser ton programme et surtout de mettre des commentaires, tu verras dans quelques temps quand tu reviendras dessus au bout de quelques années tu seras comptant de les avoir
N'hésite si tu as d'autre soucis et surtout de nous tenir au courant si ca marche !
A+
Eric
Il y a une bonne nouvelle : C'est normal que ca ne marche pas
En fait c'est une erreur de programmation sur l'utilisation de la fonction donc c'est pas grave.
Je t'ai corrigé la programmation mais je n'ai pas vérifié tout les contenus des fonctions ni les parametres. Pour le PID chez moi j'utilise les valeurs suivante (8/6/3) et ca marche pas mal.
Petit conseil si je peux me permettre, essai de regrouper et d'organiser ton programme et surtout de mettre des commentaires, tu verras dans quelques temps quand tu reviendras dessus au bout de quelques années tu seras comptant de les avoir
N'hésite si tu as d'autre soucis et surtout de nous tenir au courant si ca marche !
A+
Eric
- Fichiers joints
-
- solaire_apper.zip
- (10.72 Kio) Téléchargé 216 fois
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
- rod33
- Technicien Solaire
- Messages : 440
- Enregistré le : ven. avr. 24, 2009 15:24 pm
- Localisation : illats
Re: probleme fonction PID sur UVR1611
Salut Eric, tous,
Il y a une bonne nouvelle: çà marche avec ta modif
Le débit se régule!!! J'ai mis tes paramètres (8/6/3). Je ferais des tests avec d'autres pour voir la réaction du système.
Je suis bien d'accord avec toi que ma programmation, c'est un peu (beaucoup...) le foutoir
En tout cas, mille fois merci!
J'aurais bien une autre question sur le "timeouts reseau can"... Plusieurs fois mon UVR1611 a "planté" et j'avais comme message sur le cantouch "canbus timeouts" au lieu des valeurs de mesures des sondes. A chaque fois,j’ai du débrancher l'uvr pour qu'il reparte. Jusqu’à présent, ce n'était pas très grave vu que je n'avais que la gestion du chauffage mais maintenant que la partie solaire est en route, c'est beaucoup plus embêtant si la pompe solaire ne démarre pas... Donc en gros, c'est quoi ce délai "timeout"?
Il y a une bonne nouvelle: çà marche avec ta modif
Le débit se régule!!! J'ai mis tes paramètres (8/6/3). Je ferais des tests avec d'autres pour voir la réaction du système.
Je suis bien d'accord avec toi que ma programmation, c'est un peu (beaucoup...) le foutoir
En tout cas, mille fois merci!
J'aurais bien une autre question sur le "timeouts reseau can"... Plusieurs fois mon UVR1611 a "planté" et j'avais comme message sur le cantouch "canbus timeouts" au lieu des valeurs de mesures des sondes. A chaque fois,j’ai du débrancher l'uvr pour qu'il reparte. Jusqu’à présent, ce n'était pas très grave vu que je n'avais que la gestion du chauffage mais maintenant que la partie solaire est en route, c'est beaucoup plus embêtant si la pompe solaire ne démarre pas... Donc en gros, c'est quoi ce délai "timeout"?
[url=http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=39&t=7589&start=30]Mon installation[/url]
[url=http://78.214.167.27:36/GRAFIK.htm]l'instalation en direct[/url]
[url=http://78.214.167.27:36/GRAFIK.htm]l'instalation en direct[/url]
- monteric
- Modérateur
- Messages : 1637
- Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
- Localisation : Chavilleu (01)
- Contact :
Re: probleme fonction PID sur UVR1611
Salut,
Nickel si ca marche ...
Hum, plus difficile a voir a distance le probleme du "time out" .
Une idée, une piste ... Qu'as tu sur ton réseau CAN : UVR, CANTouch et surement ton BL-NET. As tu d'autres appareils ?
Dans les idées : As tu bien parametré les terminaisons CAN ? une terminaison pour chaque appareil de fin de reseau CAN et pas de terminaison sur les appareils au milieu ... Si tu as plus de trois appareil sur le réseau CAN, il faut une alimentation 12V en plus. Apparemment le CAN TOUCH a une alimentation spécifique (perso je n'ai jamais testé le CAN TOuch).
A+
Eric
Nickel si ca marche ...
Hum, plus difficile a voir a distance le probleme du "time out" .
Une idée, une piste ... Qu'as tu sur ton réseau CAN : UVR, CANTouch et surement ton BL-NET. As tu d'autres appareils ?
Dans les idées : As tu bien parametré les terminaisons CAN ? une terminaison pour chaque appareil de fin de reseau CAN et pas de terminaison sur les appareils au milieu ... Si tu as plus de trois appareil sur le réseau CAN, il faut une alimentation 12V en plus. Apparemment le CAN TOUCH a une alimentation spécifique (perso je n'ai jamais testé le CAN TOuch).
A+
Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
- rod33
- Technicien Solaire
- Messages : 440
- Enregistré le : ven. avr. 24, 2009 15:24 pm
- Localisation : illats
Re: probleme fonction PID sur UVR1611
Salut,
J'ai bien 3 appareils sur le réseau CAN: UVR1611, BL-NET et le CANTOUCH. J'ai une alimentation 12V en plus. Il me semble bien que j'avais fait attention aux terminaisons. Je regarderais ce week end.
Le problème c'est que çà va marcher pendant 6 mois puis lâcher 2 fois coup sur coup... Peut etre que c'est l'alim de 12V qui commence à faiblir
Mais je me demande qu'elle influence à le temps/durée que l'on mets au "timeout"
J'ai bien 3 appareils sur le réseau CAN: UVR1611, BL-NET et le CANTOUCH. J'ai une alimentation 12V en plus. Il me semble bien que j'avais fait attention aux terminaisons. Je regarderais ce week end.
Le problème c'est que çà va marcher pendant 6 mois puis lâcher 2 fois coup sur coup... Peut etre que c'est l'alim de 12V qui commence à faiblir
Mais je me demande qu'elle influence à le temps/durée que l'on mets au "timeout"
[url=http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=39&t=7589&start=30]Mon installation[/url]
[url=http://78.214.167.27:36/GRAFIK.htm]l'instalation en direct[/url]
[url=http://78.214.167.27:36/GRAFIK.htm]l'instalation en direct[/url]