Message par AD 44 »

EDIT : le problème serait peut être moins flagrant en période estivale, vu que le serpentin baigne dans un stock à plus haute température .

Et qu'en plus l'eau du réseau arrivant dans le serpentin est aussi déjà plus chaude.
Modifié en dernier par AD 44 le sam. nov. 23, 2013 17:33 pm, modifié 1 fois.
CESI 300L + radiateur - 4.5m² tinox
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)

juliengarrigue
Newbie
Newbie
Messages : 27
Enregistré le : sam. nov. 16, 2013 20:40 pm
Localisation : Castin (32)

Message par juliengarrigue »

[referp=100201;quote="AD 44"]Salut purjuju,

Comme je l'évoquais sur F.S, je me demande si le serpentin de l'ECS instantané a une surface d échange suffisante ( 3,1 m2 je crois me souvenir).

Ne serait ce pas la cause de ces variations de température? Des que le débit est trop important, l'échange ne serait plus suffisamment assuré.

Cordialement[/quote

Salut AD44,

content de te voir sur ce forum. Je pense que la surface d’échange est correcte puisque l'été, quand le ballon est bien chaud, on a de l'eau chaude autant qu'on veut

Avatar du membre
lolo 340
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 69
Enregistré le : lun. nov. 04, 2013 11:38 am
Localisation : 33 Medoc

Message par lolo 340 »

bonjour

je viens de regarder la doc du circulateur et effectivement comme l'a remarqué
Elfe le circulateur doit être monté avec l'axe horizontal et dans ton cas le bornier au dessus ... le montage actuel fait que si de l'air s'accumule en haut du
circulateur l'axe n'y seras plus lubrifié d'où usure prématurée ou grippage

bon soleil !

juliengarrigue
Newbie
Newbie
Messages : 27
Enregistré le : sam. nov. 16, 2013 20:40 pm
Localisation : Castin (32)

Message par juliengarrigue »

[quote="AD 44"]EDIT : le problème serait peut être moins flagrant en période estivale, vu que le serpentin baigne dans un stock à plus haute température .[/quote]

Avant, à l'intersaison, on mettait le robinet d'eau chaude à fond et la température de l'eau était maintenue à une température suffisamment confortable pour prendre une douche

Samounet et Papoune47 viennent demain après-midi. on peut organiser une conférence téléphonique si vous voulez discuter tous ensemble

juliengarrigue
Newbie
Newbie
Messages : 27
Enregistré le : sam. nov. 16, 2013 20:40 pm
Localisation : Castin (32)

Message par juliengarrigue »

J'ai pris ma douche (le haut du ballon est à 48,8°C) :
Robinet d'eau chaude à fond : l'eau est chaude (confortable) au début pendant 10 - 20 secondes environ puis devient tiède à t° régulière tout le temps de la douche. Si j'éteins l'eau le temps de me savonner, lorsque je rallume, l'eau est chaude qq secondes puis redevient tiède à t° régulière.

Avatar du membre
AD 44
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1389
Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
Localisation : Divatte sur Loire

Message par AD 44 »

purjuju a écrit :Avant, à l'intersaison, on mettait le robinet d'eau chaude à fond et la température de l'eau était maintenue à une température suffisamment confortable pour prendre une douche
Mmm...mouais...moi ça me fait toujours penser à ce serpentin instantané. Meuh bon je suis pas un spécialiste non plus :-?
Samounet et Papoune47 viennent demain après-midi.
:cool:
on peut organiser une conférence téléphonique si vous voulez discuter tous ensemble
Difficile, je serai en direction d Istres.


r dur
Modifié en dernier par AD 44 le sam. nov. 23, 2013 20:45 pm, modifié 1 fois.
CESI 300L + radiateur - 4.5m² tinox
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)

Avatar du membre
AD 44
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1389
Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
Localisation : Divatte sur Loire

Message par AD 44 »

Sinon, petit test facile à réaliser. Faire couler l'eau chaude, mais tout petit débit, juste pour voir s'il y a stabilité de la température dans ces conditions.

Je sais pas... faut voir!

P.s : navré pour l'orthographe, pas évident avec un téléphone amusant. :lol:
CESI 300L + radiateur - 4.5m² tinox
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)

Avatar du membre
arnal.dz
Newbie
Newbie
Messages : 30
Enregistré le : dim. mars 31, 2013 22:33 pm
Localisation : Douarnenez 29

Message par arnal.dz »

POST déjà développé sur chaleur terre!!!!

http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#148615

Je me suis pris la tête analyser ton souci puis tu as arrêter de poster sur chaleur terre pour refaire un post sur apper / futura science ...

Bref ton pb n'est pas amener de la même façon que celui de chaleur terre !!!



1- tu partais d'une instal gaz a la base !!
2 - après instal tu couplage solaire tu a baisser de 40 % TA CONSO DE GAZ ---> ça marche
3- Tu a décider de supprimer le réchauffeur instantané ecs en série dérière l'ECS et maintenant tu n'as plus d'ECS assez chaude !!!!!


Tu es le genre de loulou qui dis au pro comment il faut faire et ce retrouve comme un con après ... :-x
Cette situation c'est un peu toi qui l'a créer visiblement en suprimant ton ecs gaz instantané
j'ai bon ????????????????

BREF :roll: :roll: :roll: :roll:

Donc comme tu as un montage par augmentation de retour sur ton circuit de chauffage et bien tu refroidit le haut de ton ballon "conex"


A mon avis :

- La modif hydraulique est débile car tu ammenne la source de chaleur depuis la chaudière gaz et tu lui autorise une augmentation de retour sue ce même volume :
- v3v d'augmentation de retour radia refroidi systématiquement de 10 ° la chaleur que tu viens de lui amené !!!!!!

- soit tu autorise le basculement par augmentation de retour pour des température > 60 ° (pour avoir de l'esc a 50 °)

-soit tu règle ton régime d'eau a 60 ° sur tes radia --> ton solaire ne sert plus a rien ....--> A cause de la state supérieur du stockage ECS.

- Bref dans tous les cas il te faut un ballon elec (100 litres minimum) en série derrière ton ECS instantané !!!!!!!!!!!!!

La dernière modif hydraulique ne t'as apporter que des souci d'ecs visiblement.... de plus tu flingue tous le bénéfice du solaire.

Il ne faut jamais mélanger l'ecs et le chauffage (sauf si on met un ballon elec ou instantané gaz en aval ) ce que tu avais avant la modif :roll: :roll: :roll:

C'est quand même dommage de faire modifier une installation "bien pensé a la base" pour avoir de souci ensuite.
Modifié en dernier par arnal.dz le dim. nov. 24, 2013 1:35 am, modifié 3 fois.

Avatar du membre
arnal.dz
Newbie
Newbie
Messages : 30
Enregistré le : dim. mars 31, 2013 22:33 pm
Localisation : Douarnenez 29

Message par arnal.dz »

je n'irai pas plus loin sur ce post a but d'entraide communautaire et totalement désintéresser pour le professionnel que je suis ...


Car visiblement suivant le message perso que je vient de recevoir j'utilise des propos diffamatoire ...

Ca vaut bien le coup de ce faire chier a aider les gens via internet ...

Allez hop moi je retourne servir la soupe au resto du coeur !!! les sourires sont bien plus gratifiant ...

Avatar du membre
AD 44
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1389
Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
Localisation : Divatte sur Loire

Message par AD 44 »

Salut,

Qu'on données les visites conjointes de papoune et de samounet?

Quelles sont leurs conclusions? Cela t a t il aidé à y voir plus clair?
CESI 300L + radiateur - 4.5m² tinox
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1000
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Message par ventura »

Bonjour, :-)
Sur des doc techniques les échangeurs direct puisage en acier inox pour ECS font 6,5m2

Avatar du membre
AD 44
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1389
Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
Localisation : Divatte sur Loire

Message par AD 44 »

Salut ventura,

Je viens de re-verifier sur la doc technique du conus 501 de consolar, et la superficie annoncée de l échangeur d'eau chaude est bien de 3,1m2.

Superficie qui me paraît d ailleurs assez faible ( peut être la cause des ennuis de purjuju).
Modifié en dernier par AD 44 le sam. nov. 30, 2013 5:22 am, modifié 1 fois.
CESI 300L + radiateur - 4.5m² tinox
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)

juliengarrigue
Newbie
Newbie
Messages : 27
Enregistré le : sam. nov. 16, 2013 20:40 pm
Localisation : Castin (32)

Message par juliengarrigue »

Bonjour à tous,

Et merci pour votre implication. Suite à la visite de Papoune et Samounet, nous pensons que le pb provient du mitigeur malgré qu'il ai déjà été changé par le prestataire lors de l'une de ses interventions mais peut-être que ce mitigeur est aussi défectueux car il n'a pas l'air neuf. Donc je vais shunter le mitigeur en bouchant l'arrivée d'au froide et en branchant la sortie du ballon directement sur le chaud.

Concernant la surface, il faut savoir qu'avant, même en intersaison lorsque l'eau n'était pas hyper chaude, nous n'avions pas ce genre de pb.

Etant donné que je suis en vacances loin de chez moi, je ne pourrai pas vous donner une réponse concernant cette expérience dans un délai court. Je pense pouvoir le faire durant le mois de décembre.

Merci encore à tous pour votre implication.

A très bientôt.

Julien

juliengarrigue
Newbie
Newbie
Messages : 27
Enregistré le : sam. nov. 16, 2013 20:40 pm
Localisation : Castin (32)

Message par juliengarrigue »

Bonjour à tous,

J'ai fait l'expérience ce week-end :
J'ai démonté le mitigeur, bouché l'arrivée d'eau froide et testé pour voir si l'eau restait chaude.
Malheureusement le même problème se produit : l'eau est très chaude au début puis devient tiède quelques secondes après (j'ai rempli une demi bassine d'eau) donc le problème ne vient pas du mitigeur.

Cette semaine j'appellerai CONSOLAR (le fabricant du ballon) et vous tiendrai au courant de ce qui résulte de notre conversation.

Bonne fin de week-end !

Julien

Avatar du membre
AD 44
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1389
Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
Localisation : Divatte sur Loire

Message par AD 44 »

Salut Julien, toutes et tous,

...surface échangeur instantané :roll:

ok je sors :oops:
CESI 300L + radiateur - 4.5m² tinox
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)