Message par lolo 340 »

bonjour remi



Le styrodur isole bien c'est ce que j'appelle de l'extrudé
enfin 70 cm c'est pas beaucoup ...tu ne te sent pas le courage de creuser autour pour y mettre du styrodur aussi ?
la largeur d'une pelle te permettant même de mettre plusieurs couche...
Dans ta region le sol ne devrai pas descendre en dessous de 10/12°
l'hiver a 1m ,mais c'est quand même peu

a moins que le sol soit rocailleux ...2/3 potes une pelle une ptite bouffe
et c'est fini en quelques heures de rigolade !!!

bon courage et plein de soleil
lolo

Avatar du membre
lejaune
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 114
Enregistré le : lun. sept. 16, 2013 10:43 am
Localisation : Dans le comminges (31)

Message par lejaune »

Bonjour lolo 340 et tout le monde,

Je regarde ton shémas de montage de tes panneaux solaires et je me pose une question:

De tout ce que j'ai pu lire ici et là, il est préconisé de monter le circuit hydrolique des panneaux solaires selon le principe de la boucle de Tickelman, ou à défaut selon un montage parallèle si pas trop de panneaux.
Et d'avoir le circuit d'arrivée d'eau froide plus "long" que celui de l'eau chaude réchauffée par les panneaux.

Penses tu que le fait de mettre des vannes dites d'équilibrage comme sur ton shémas peut remplacer ce principe?
J'en suis à étudier quelle sera la meilleure disposition pour mes 32 panneaux de 0.66 m2, donc toute idée m'interesse

merci et bonne journée

Avatar du membre
Fidèle Castor
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 560
Enregistré le : sam. oct. 27, 2012 12:43 pm
Localisation : Yvelines Sud

Message par Fidèle Castor »

Bonjour les "stockeurs de calories"

Suivant avec intérêt vos solutions de stockage, je vous présente la mienne.
Elle est basée sur deux cuves en Inox de 2660l de capacité pour chacune d'elle.
Elles reposent sur deux épaisseurs de 10 cm de polystyrène extrudé.
A l'intérieur j'ai posé pour chaque cuve deux serpentins en Inox annelé de 25 m et je vais probablement en rajouter.
J'ai commencé à isoler les parois de mes cuves avec de la mousse à matelas collée au Néoprène et je m'apprête à isoler le dessus de la même manière.
Les cuves doivent être chauffées par 14 m2 de panneaux solaires et un groupe électrogène en premier plan sur la photo, fonctionnant en trigénération et alimenté à l'huile de friture ( pour les jours d'hiver sans soleil !)
Fichiers joints
Les cuves avant isolation
Les cuves avant isolation
L'intérieur des cuves
L'intérieur des cuves
Les cuves en cours d'isolation
Les cuves en cours d'isolation
Serre solaire type walipini, microcogénérateur à l'HVU,
Cheminée insert avec marmite chaudière, cuves eau de pluie de 37 + 4 + 5 m3
42 panneaux solaires PV pour autoconsommation totale.

Avatar du membre
lolo 340
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 69
Enregistré le : lun. nov. 04, 2013 11:38 am
Localisation : 33 Medoc

Message par lolo 340 »

Bonjour messieurs


Réponse a lejaune
Suivant les préconisations du constructeur les panneaux sont par groupe de 5
entrée en diam 22... ensuite les 20 panneaux alignés font 25 m de longueur
j'ai donc opté pour 4 vannes et un seul tuyau d'alimentation et de sortie
les 2 premiers groupes de panneaux sont alimentes en diam 28 et les suivants en 22
Le réglage des vannes d'équilibrage s'est fait un jour de soleil et patiemment a l'aide du thermomètre de mon multimètre digital et plusieurs aller retours entre les vannes ....fermant de plus en plus les premières alimentés pour avoir la même température de sortie sur les 4 blocs ... la dernière vanne est ouverte complètement
Ces vannes permettent en plus une maintenance sur un groupe en particulier
sans vider tout les panneaux

Réponse a Fidèle Castor

Oh les belles cuves que voila :cool:
As tu déjà des chiffres genre tenue en température
dans le temps sans puisage ?
cela m'intéresse grandement :-)
Es tu sure du pouvoir isolant de la mousse a matelas et de sa tenue en température !!!??? une laine de roche avant la mousse pourrait le faire non ?
Maintenant qu'elle est collé la mousse :oops:
Beau travail


Quelques relevés pour info
pour rappel : distance panneaux maison 30 m en multicouche isolé diam 32

lolo
Fichiers joints
bilan solaire 4-12-2013.jpg
bilan solaire 24.9.2013.jpg
Modifié en dernier par lolo 340 le sam. déc. 14, 2013 2:05 am, modifié 1 fois.

Avatar du membre
Fidèle Castor
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 560
Enregistré le : sam. oct. 27, 2012 12:43 pm
Localisation : Yvelines Sud

Message par Fidèle Castor »

lolo 340

En ce qui concerne la tenue en température de la mousse, je ne suis pas trop inquiet car je pense que cela va tenir sans problème jusqu'à ébullition de la cuve. En effet je me suis inspiré de cette solution d'isolation que j'ai trouvé sur une cuve du commerce (l'échangeur de Terran est isolé à la mousse).
L'avantage c'est que c'est un isolant assez facile à mettre en œuvre et gratuit (à condition d'être patient pour la récupération des matelas :smile:

Je n'ai pas de chiffres de tenue en température car mon installation n'est pas encore en service, mais je me réserve la possibilité de doubler voire tripler mes épaisseurs si je ne suis pas satisfait :smile:

Je reviens sur ton installation solaire : Elles ressemblent à quoi tes vannes d'équilibrage ? je n'ai pas encore acheté les miennes.
En fait je comptais insérer en final des rondelles à trous calibrés dans mes raccords.

J'ai aussi noté ta méthode pour faire l'équilibrage :-D
Serre solaire type walipini, microcogénérateur à l'HVU,
Cheminée insert avec marmite chaudière, cuves eau de pluie de 37 + 4 + 5 m3
42 panneaux solaires PV pour autoconsommation totale.

Avatar du membre
lolo 340
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 69
Enregistré le : lun. nov. 04, 2013 11:38 am
Localisation : 33 Medoc

Message par lolo 340 »

Bonjour Fidèle Castor

Nickel pour la mousse alors


Ce sont de simple vannes commune a poignée rouge en 20/27

Conseil : une fois le réglage fait ... retirer la poignée car elle rouille !

Et comme je l'ai dit il faut être patient pour le réglage et attendre a chaque changement de position des vannes que la température de sortie de tous les modules a atteint son max et soit stable
pour te donner une idée la première vanne est presque au 3/4 fermée
la 2eme a 1/2 fermée la 3eme 1/4 fermée et la dernière ouverte
Ce qui semble logique :-)
Fichiers joints
V14MMPL_1.jpg

jyf82
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 226
Enregistré le : lun. juin 04, 2007 22:31 pm
Localisation : Montauban 82

Message par jyf82 »

Bonjour,
Pour Fidèle Castor et Lolo 340
Je reviens sur ton installation solaire : Elles ressemblent à quoi tes vannes d'équilibrage ? je n'ai pas encore acheté les miennes.
En fait je comptais insérer en final des rondelles à trous calibrés dans mes raccords.
Ce sont de simple vannes commune a poignée rouge en 20/27

Conseil : une fois le réglage fait ... retirer la poignée car elle rouille !


- Vous pouvez utiliser des coudes ou tés de réglage pour radiateur ( par exemple Thermador ou Danfoss RLV-S).
- Réglage du débit entre 1/4 et 4 tours avec une bonne linéarité.
A+

Avatar du membre
lejaune
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 114
Enregistré le : lun. sept. 16, 2013 10:43 am
Localisation : Dans le comminges (31)

Message par lejaune »

bonsoir lolo 340 et tout le monde

Je te remercie pour ta réponse, qui m'ouvre de nouvelles voies de reflexions et surtout d'éventuelles autres options de montage que le principe de la boucle de tickelman (qui me plait beaucoup ceci dit!)

Mais dans mon cas de pose et raccords de panneaux (que je détaillerais plus tard dans un post dédié), ta solution pourrait peut être être la plus adapatée.

Mais une question: Ne penses tu pas que toutes ces vannes vont avoir une répercution importante au niveau des pertes de charges de l'ensemble du circuit hydrolique ?



bonne soirée à tous, je replonge dans mes reflexions... :roll:

Avatar du membre
lolo 340
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 69
Enregistré le : lun. nov. 04, 2013 11:38 am
Localisation : 33 Medoc

Message par lolo 340 »

Bonjour Lejaune


Oh alors la ! les pertes de charge ... Encore un mot presque trop savant pour moi :lol:

Je ne verrais une perte anormale de charge que si je fermais même qu'un peu la vanne d'alimentation du dernier groupe de panneaux !
Evidement le diamètre intérieur de cette vanne doit être au moins égal au diamètre du tube sur lequel elle est raccordée
Je rappelle que celle ci ne me sert qu'a pouvoir isoler le groupe concerné pour maintenance sur un autre groupe sans vider ce groupe
La vidange se trouvant a l'extrémité la plus basse du tuyau d'alimentation
des panneaux

Et bien sur !... les trois vannes alimentant les premiers panneaux crée une perte de charge voulue et réglable
par exemple : si il n'y a pas de vanne sur le premier groupe de panneaux
avec ce montage ..... Seul celui-ci sera alimenté

Peut être que si je nomme ces vannes en : vannes d'équilibrage de charge .... :roll:

Enfin le principal c'est que cela fonctionne !

lolo
Modifié en dernier par lolo 340 le dim. déc. 15, 2013 9:17 am, modifié 1 fois.

Avatar du membre
ice 54
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1856
Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
Localisation : dombasle 54

Message par ice 54 »

je passe tout vite dans le poste :)))) Il y a les vannes de réglage des radiateurs qui marche t bien !! faite pour régler et ne rouille pas que du bonheur :))))))))))))
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.

Avatar du membre
lolo 340
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 69
Enregistré le : lun. nov. 04, 2013 11:38 am
Localisation : 33 Medoc

Message par lolo 340 »

bonjour ice 54



Comme tu dit ... tu passe tout vite

ces vannes sont cités dans la réponse de jyf82

mais ces vannes sont souvent peut-être même toujours (je ne les connais pas toutes!) très réduites de diamètre intérieur

et pour les vannes a bille ce n'est pas la vanne qui rouille mais uniquement la manette
et comme il n'est pas nécessaire qu'elle soit vissé a la vanne pour pouvoir actionner celle ci je les retire de plus cela évite une fermeture accidentelle
Fichiers joints
vanne ouverte !!!!.jpg

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Message par Balajol »

[quote="lolo 340"]bonjour ice 54



et pour les vannes a bille ce n'est pas la vanne qui rouille mais uniquement la manette
[/quote]

Bonjour Tous,
Ce type de vanne existe avec une poignée en fonte d'aluminium qui ne rouille pas :-)
Un exemple parmis bien d'autres ci dessous
Cordialement
Bertrand
Fichiers joints
vanne-boisseau-fem-fem-20-27.jpg
vanne-boisseau-fem-fem-20-27.jpg (4.64 Kio) Vu 2585 fois
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Avatar du membre
ezza
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 644
Enregistré le : dim. sept. 25, 2011 15:28 pm
Localisation : La côte Ouest 33

Message par ezza »

Salut

pour "vanne boisseau" .... sphérique, pas le top pour l'équilibrage de circuit hydraulique, la courbe est loin d’être linéaire, un exemple constructeur http://www.belimo.fr/pdf/f/r_8_f.pdf (page 6) ...un Té d'équilibrage est plus approprié, réglage plus fin et stable suivant le débit.

A+

lilian07
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 241
Enregistré le : mar. juil. 26, 2016 22:00 pm
Localisation : Chomérac - Ardèche - France

Re: lolo 340 présentation

Message par lilian07 »

Bonjour Lolo 340.
As tu poursuivi dans le stockage dans le sol ? j'en suis au stade de l'avant mise en oeuvre et un retour d’expérience n'est jamais à négliger?
Cordialement.

Avatar du membre
lolo 340
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 69
Enregistré le : lun. nov. 04, 2013 11:38 am
Localisation : 33 Medoc

Re: lolo 340 présentation

Message par lolo 340 »

Bonjour lilian

La réponse est non !!!
N'ayant pas fini le remplissage avant la remontée de la nappe phréatique tout le montage est remonté a la surface est s'est disloqué !
Apres discutions avec CHIROUZE Patrice
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... stantanee/
j'ai opté pour une cuve en pehd de 6500 l a 1700 euros... que je doit installer prochainement
https://www.pompe-moteur.fr/874-reservo ... 08293.html

cordialement