Bonsoir,
Ceci n'est que ma vue des choses, si il y a d'autre avis tant mieux.
Je n'ai pas fait de formation ni de stage en solaire.
J'aimerai avoir ton savoir faire en informatique
Tu es dans le 72 ville de référence LE MAN
pour commencer sur le logiciel CALSOL
A DONNÉE CLIMATIQUE ......LE MAN .......Insolation 1.99h en janvier
Insolation 8.06h en juin
A GISEMENT SOLAIRE..........LE MAN ........75°.........Sud
Irradiation Globale ( IGP ) 1.73Kwh en janvier
3.7 Kwh en juin
Puissance moyenne reçu au niveau de tes capteurs /
en Janvier 1.73 : 1.99 = 0.87 Kw/m2 soit 0.87 x18m2 = 15.66 Kw
En Juin 3.7 : 8.06 = 0. 46Kw/m2 soit 0.46 x 18m2= 8.28 Kw
Si il n'y avait pas de déperditions , c'est ce que potentiellement tu peut récupérer.
Personnellement je choisirai un échangeur à plaque de 16 KW
Sous conditions de sélections:
Glycol
Delta T 5°C
voir les pertes de charges des 2 cotés (primaire glycol, secondaire eau)
Pour ta présentation de ton projet:
petite remarque 2 personnes+3 x 1/2 + 4 x 1/4 = 4.5 la moyenne
La valeur recommandée de 50l/jour/personne pour : douche, lavabo, vaisselle
Le Béton emmagasine 2 fois moins de chaleur que l'eau pour le même volume
Pour l'inclinaison avec moins de pente tu favorise la puissance en été
Ceci n'est que ma vision , vas chercher d'autres avis ( je radotte )
J'espère ne t'avoir pas trop soûlé dans mes propos.
J'ai eu la visite d'un appérien chez moi Roger, et son avis avisé m'a été très profitable
@