PSD + SSC + Pacs + Cuisinière
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, andrebayle
- GAINDE
- Stagiaire Solaire
- Messages : 67
- Enregistré le : jeu. avr. 25, 2013 10:47 am
- Localisation : 72150 PRUILLE l'éguillé
Bonjour à toutes et tous,
L'année dernière, j'avais dit que j'avais un projet chauffage avec du solaire.
J'ouvre ce fil pour toutes mes questions si vous voulez bien y répondre.
Je vous joins un peu de littérature sur le projet.
J'ai créé le schéma et toute la régule sera faite sur le Maxisun(merci Patrick)
J'ai démarré un fil à ce sujet sur le forum Ard tek pour sa programmation
En rédigeant ma prose, je me suis rendu compte que je pouvais simplifié mon schéma avec un échangeur pour le solaire et éviter les serpentins dans le ballon et moins de circuit glycolé.
D’où ma première question:
Comment on calcule la puissance de l'échangeur?
J'ai du mal à trouver la bonne info ou alors je suis passé à coté
@mitiées ensoleillés
Thierry
L'année dernière, j'avais dit que j'avais un projet chauffage avec du solaire.
J'ouvre ce fil pour toutes mes questions si vous voulez bien y répondre.
Je vous joins un peu de littérature sur le projet.
J'ai créé le schéma et toute la régule sera faite sur le Maxisun(merci Patrick)
J'ai démarré un fil à ce sujet sur le forum Ard tek pour sa programmation
En rédigeant ma prose, je me suis rendu compte que je pouvais simplifié mon schéma avec un échangeur pour le solaire et éviter les serpentins dans le ballon et moins de circuit glycolé.
D’où ma première question:
Comment on calcule la puissance de l'échangeur?
J'ai du mal à trouver la bonne info ou alors je suis passé à coté
@mitiées ensoleillés
Thierry
- Fichiers joints
-
- Le Chabosson_A.zip
- (249.94 Kio) Téléchargé 228 fois
- GAINDE
- Stagiaire Solaire
- Messages : 67
- Enregistré le : jeu. avr. 25, 2013 10:47 am
- Localisation : 72150 PRUILLE l'éguillé
Bonjour à tous,
Voila, je suis parti un peu à l'envers mais j'ai terminé sur le site de Patrick le schéma, et la programmation (PDF).
Pour moi ça le fait, la régule sera MAXISUN.
Maintenant j'avais posé une question sur le dimensionnement de l'échangeur à plaques:
Avec 18 m² de panneaux, je penche pour 2m² d'après ce que j'ai pu lire dans les CR.
Autre solution, mettre un serpentin (inox annelé) dans un ballon de 150 litres (il est dans ma cour).
Autre question, le PSD:
J'ai repris les valeurs de Monteric concernant sa valeur en terme d’émetteur de chaleur (150 à 170 w/m² il me semble) mais pour sa capacité de stockage, comment on calcule?
Je souhaite ajuster la capacité du ballon stockeur au plus juste.
A moins que je raisonne par rapport à ma cuisinière pour le dimensionnement?
Merci pour vos réponses
@mitiés ensoleillés
Voila, je suis parti un peu à l'envers mais j'ai terminé sur le site de Patrick le schéma, et la programmation (PDF).
Pour moi ça le fait, la régule sera MAXISUN.
Maintenant j'avais posé une question sur le dimensionnement de l'échangeur à plaques:
Avec 18 m² de panneaux, je penche pour 2m² d'après ce que j'ai pu lire dans les CR.
Autre solution, mettre un serpentin (inox annelé) dans un ballon de 150 litres (il est dans ma cour).
Autre question, le PSD:
J'ai repris les valeurs de Monteric concernant sa valeur en terme d’émetteur de chaleur (150 à 170 w/m² il me semble) mais pour sa capacité de stockage, comment on calcule?
Je souhaite ajuster la capacité du ballon stockeur au plus juste.
A moins que je raisonne par rapport à ma cuisinière pour le dimensionnement?
Merci pour vos réponses
@mitiés ensoleillés
- Fichiers joints
-
- Projet Gaindé_2.pdf
- (328.25 Kio) Téléchargé 155 fois
- ventura
- Maitre Solaire
- Messages : 1000
- Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
- Localisation : narbonne (11 )
Bonsoir,
Ceci n'est que ma vue des choses, si il y a d'autre avis tant mieux.
Je n'ai pas fait de formation ni de stage en solaire.
J'aimerai avoir ton savoir faire en informatique
Tu es dans le 72 ville de référence LE MAN
pour commencer sur le logiciel CALSOL
A DONNÉE CLIMATIQUE ......LE MAN .......Insolation 1.99h en janvier
Insolation 8.06h en juin
A GISEMENT SOLAIRE..........LE MAN ........75°.........Sud
Irradiation Globale ( IGP ) 1.73Kwh en janvier
3.7 Kwh en juin
Puissance moyenne reçu au niveau de tes capteurs /
en Janvier 1.73 : 1.99 = 0.87 Kw/m2 soit 0.87 x18m2 = 15.66 Kw
En Juin 3.7 : 8.06 = 0. 46Kw/m2 soit 0.46 x 18m2= 8.28 Kw
Si il n'y avait pas de déperditions , c'est ce que potentiellement tu peut récupérer.
Personnellement je choisirai un échangeur à plaque de 16 KW
Sous conditions de sélections:
Glycol
Delta T 5°C
voir les pertes de charges des 2 cotés (primaire glycol, secondaire eau)
Pour ta présentation de ton projet:
petite remarque 2 personnes+3 x 1/2 + 4 x 1/4 = 4.5 la moyenne
La valeur recommandée de 50l/jour/personne pour : douche, lavabo, vaisselle
Le Béton emmagasine 2 fois moins de chaleur que l'eau pour le même volume
Pour l'inclinaison avec moins de pente tu favorise la puissance en été
Ceci n'est que ma vision , vas chercher d'autres avis ( je radotte )
J'espère ne t'avoir pas trop soûlé dans mes propos.
J'ai eu la visite d'un appérien chez moi Roger, et son avis avisé m'a été très profitable
@
Ceci n'est que ma vue des choses, si il y a d'autre avis tant mieux.
Je n'ai pas fait de formation ni de stage en solaire.
J'aimerai avoir ton savoir faire en informatique
Tu es dans le 72 ville de référence LE MAN
pour commencer sur le logiciel CALSOL
A DONNÉE CLIMATIQUE ......LE MAN .......Insolation 1.99h en janvier
Insolation 8.06h en juin
A GISEMENT SOLAIRE..........LE MAN ........75°.........Sud
Irradiation Globale ( IGP ) 1.73Kwh en janvier
3.7 Kwh en juin
Puissance moyenne reçu au niveau de tes capteurs /
en Janvier 1.73 : 1.99 = 0.87 Kw/m2 soit 0.87 x18m2 = 15.66 Kw
En Juin 3.7 : 8.06 = 0. 46Kw/m2 soit 0.46 x 18m2= 8.28 Kw
Si il n'y avait pas de déperditions , c'est ce que potentiellement tu peut récupérer.
Personnellement je choisirai un échangeur à plaque de 16 KW
Sous conditions de sélections:
Glycol
Delta T 5°C
voir les pertes de charges des 2 cotés (primaire glycol, secondaire eau)
Pour ta présentation de ton projet:
petite remarque 2 personnes+3 x 1/2 + 4 x 1/4 = 4.5 la moyenne
La valeur recommandée de 50l/jour/personne pour : douche, lavabo, vaisselle
Le Béton emmagasine 2 fois moins de chaleur que l'eau pour le même volume
Pour l'inclinaison avec moins de pente tu favorise la puissance en été
Ceci n'est que ma vision , vas chercher d'autres avis ( je radotte )
J'espère ne t'avoir pas trop soûlé dans mes propos.
J'ai eu la visite d'un appérien chez moi Roger, et son avis avisé m'a été très profitable
@
- GAINDE
- Stagiaire Solaire
- Messages : 67
- Enregistré le : jeu. avr. 25, 2013 10:47 am
- Localisation : 72150 PRUILLE l'éguillé
Bonjour à tous,
Merci beaucoup Ventura pour ta réponse
j'ai du mal m'exprimer sur le nombre de personnes je pense:
2 à temps plein, 1 à 50% du temps en plus, 1 à 25% du temps en plus = 2.75
Par contre je suis étonné par tes données, je collecterai plus en hiver en moyenne?
J'avais prévu de modifier mon toit, il est à 45° et le passer à 75° en faisant une avancée peut être pas nécessaire alors.
Je me suis régler sur le solstice d'hiver (17° maxi)
Moi je veux favoriser le chauffage solaire en collecter le maximum, l' ECS étant secondaire et correspond à 6% de mes besoins.
Donc je pars sur un 16 kW pour l'échangeur.
d'autres avis? merci
@mitiées ensoleillées
Thierry
Merci beaucoup Ventura pour ta réponse
j'ai du mal m'exprimer sur le nombre de personnes je pense:
2 à temps plein, 1 à 50% du temps en plus, 1 à 25% du temps en plus = 2.75
Par contre je suis étonné par tes données, je collecterai plus en hiver en moyenne?
J'avais prévu de modifier mon toit, il est à 45° et le passer à 75° en faisant une avancée peut être pas nécessaire alors.
Je me suis régler sur le solstice d'hiver (17° maxi)
Moi je veux favoriser le chauffage solaire en collecter le maximum, l' ECS étant secondaire et correspond à 6% de mes besoins.
Donc je pars sur un 16 kW pour l'échangeur.
d'autres avis? merci
@mitiées ensoleillées
Thierry
- totoche
- Apprenti Solaire
- Messages : 390
- Enregistré le : lun. nov. 03, 2008 17:25 pm
- Localisation : st mathieu de tréviers (34)
bonsoir,
pour l'échangeur à plaques il ne faut pas se fier à la puissance qui est souvent donnée à fort DT !
on admet que du fait de la circulation inversée le rendement d'un échangeur à plaques est multiplié par 2 par rapport à un échangeur serpentin; dans ton cas cela donne donc une surface comprise entre (18x0,2)/2 et (18x0,3)/2 soit entre 1,8 et 2,7 m2.
La géométrie (dimensions) est choisie en prenant en compte les pertes de charges.
pour l'échangeur à plaques il ne faut pas se fier à la puissance qui est souvent donnée à fort DT !
on admet que du fait de la circulation inversée le rendement d'un échangeur à plaques est multiplié par 2 par rapport à un échangeur serpentin; dans ton cas cela donne donc une surface comprise entre (18x0,2)/2 et (18x0,3)/2 soit entre 1,8 et 2,7 m2.
La géométrie (dimensions) est choisie en prenant en compte les pertes de charges.