Message par remi.450 »

Il faut faire la moyenne jour. Il n'y a pas d'autre solution.
http://www.meteociel.fr/climatologie/vi ... annee=2012
rémi

j2c

Message par j2c »

[quote="Jean-Matthieu STRICKER"]

Pour l'entretien, j'ai abandonné le contrat et je fais moi même !

[/quote]

J'espère que ton assurance l'autorise.. car normalement tu dois justifier de l'entretient annuel qui comporte 2 choses
* le nettoyage
* le réglage avec relevés des polluants à l’appui.

C'est une obligation légale :sad: et quand on voit ce que certains mecs font comme entretient;. ça fait peur

Avatar du membre
Jean-Matthieu STRICKER
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 591
Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
Contact :

Message par Jean-Matthieu STRICKER »

Bonjour,

Je me suis renseigné au près de mon assureur avant d'arrêter le contrat.
- pas de cheminée (sortie ventouse)
- obligatoire pour la cheminée bois/fioul

l'entretien se résumait à 20 min maxi de travail :
- un coup de brosse et d'aspirateur sur le bruleur et l'échangeur
- vérification des joints hydrauliques
- la vérification des poluants n'était pas systématique
Suite à la visite je recevais des devis de 300€ et + pour changer un joint ou un purgeur !

La notice préconise un démontage complet de l'échangeur et un lavage à l'eau pour supprimer les résidus acides.
Ceci n'a jamais était fait !
Je compte le faire le prochain été.

J'ai refait une relecture sur le réglage de puissance :
- il agit par limitation de la modulation de la vanne gaz en mode chauffage
- en mode ECS la chaudière est toujours au maxi 24kW

Jmat
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"

j2c

Message par j2c »

haa c'est une chaudière gaz..

En tant que locataire, je n'y coupe pas;. et je m'en passerais bien de faire passer un mec chez moi.. alors que je sais faire :???:

Avatar du membre
Jean-Matthieu STRICKER
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 591
Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
Contact :

Message par Jean-Matthieu STRICKER »

Bonjour,

Pour ceux qui seraient intéressés voici le schéma de mon thermostat électronique du ballon d'ECS de la chaudière.

Totale satistaction depuis octobre avec les 300 l du solaire en amont

Pour le moment cela fait une marche forcée à 18h30 pour avoir de l'eau chaude pour la délégation féminine !

Par rapport au thermostat à bulbe d'origine :
- Température maxi réglable
- Hystérésis réglable pour tolérer les 40°C mini venant du solaire
- Plus d'eau tiède avant de soutirer, temps de réponse plus rapide.

Avant temps de chauffe 10', et maintenant temps de chauffe 4' maxi : la sonde est plus haute et je chauffe 75 l à 55° sur les 150 l

Je prépare un modèle "été" qui bloquera tout déclenchement en milieu de journée avec un vrai programmateur horaire à la place du réveil digital.

a+

Jmat
Fichiers joints
ECS-DD1.jpg
Modifié en dernier par Jean-Matthieu STRICKER le mar. nov. 27, 2012 9:39 am, modifié 2 fois.
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"

j2c

Message par j2c »

c'est génial ton truc :)

tu as une sonde en tout ou rien sur ta chaudière, et tu la remplace par un truc sympa;

Pour ceux qui ont une entrée analogique avec une sonde PT ou CTN, il suffit de mettre 2 résistances sur le relais.. une équivalent à "trop froid", et une équivalent à "trop chaud" ;. ce qui devrait permettre de faire grossomodo la même chose.

J'attends de voir ton mode été.. la gestion sur ma Viessmann toute neuve ne me satisfait pas.. il y a un hystérésis beaucoup trop grand (qui est prévu pour fonctionner avec un ballon peu isolé :twisted: )

Avatar du membre
Jean-Matthieu STRICKER
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 591
Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
Contact :

Message par Jean-Matthieu STRICKER »

J'ai remarqué une chose :

les thermostats à bulbe on tendance à se gripper et leur hystérésis augmente en veillissant.

Avec l'expérience, je me rend compte qu'il faut un hystérésis de 10°K environ.
Trop faible à 3-5°K , la chaudière va compenser le refroidissement du ballon et s'enclencher trop souvent.

Trop grand donne de l'eau brulante en fin de chauffe et de l'eau tiède avant de s'enclencher ! C'était mon cas avant.

la version électronique n'a pas le même temps de réponse et l'ajustage de l'hystérésis est pratique si tu as un ballon solaire en amont. Ainsi tu peux tolérer de l'eau à 40°C (par exemple) sans que la chaudière ne s'enclenche !
JM
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"

Avatar du membre
Jean-Matthieu STRICKER
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 591
Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
Contact :

Message par Jean-Matthieu STRICKER »

Bonjour,

Une astuce :

La chaudière De Dietrich, avec sa régulation TA 213, est équipée d'un boitier de commande à distance TW2.

Cette commande TW2 est munie d'une sonde d'ambiance pour corriger la température de départ.
Afin de limiter les influences des courants d'air, j'ai couvert cette sonde avec un petit cube de polystyrène.
Cette sonde est sous l'influence du plancher chauffant, le fait de l'activer limite les dépassements de température.
Ainsi les variations sont passée de +/- 0.5 K à +/- 0.2 K.
Fichiers joints
CTNavant.jpg
CTNapres.jpg
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"

Avatar du membre
Jean-Matthieu STRICKER
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 591
Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
Contact :

Message par Jean-Matthieu STRICKER »

Salut cher voisin !

De Gries à La Wantzenau il n'y a que le paillasson de Weyersheim ! :-D

J'entretien aussi ma chaudière moi même et je t'assure que c'est du bon matériel (confirmé par Alsacalor chez qui j'ai acheté des pièces)
Sauf le vase d'expansion qui est derrière : j'ai mis un externe...

Si tu mets la main sur une régulation TA213 et commande TW2 il y a de quoi faire des économies.

Ses défauts :
1- elle ventile un peu trop si la ventouse fait juste de quoi passer le mur : vérifier la présence d'un obturateur en sortie et d'un diaphragme en entrée de l'extracteur. Pour ma part j'ai ajouté sur l'extracteur un volet réglable et une vitesse lente en mode 8 kW chauffage.
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
J'ai gagné qq % avec ce truc !
2-elle reste pendant 1'30 en mode mini à 8 kW avant de grimper en puissance. C'est un peu long en plein hiver mais intéressant de la faire tourner à basse température.
3- pour ma maison de 130 m² elle travaille à 80% du temps au mini. du coup je l'ai bridée à 14 kW. Elle ne donne que 24 kW en ECS
4- son circulateur est gourmand, penser à le passer en vitesse 1 !

Sur l'échangeur du ballon j'ai mis un clapet anti-retour car j'ai observé que la vanne d'inversion au repos est coté ECS et ça thermosiphone l'été et me pompe les calories apportées par le solaire !

Côté sécurité : elle est blindée ! Elle passe parfois en sécurité par grand vent !

Pour ses 90% de rendement PCI ça ne vaut pas le coup de passer sur une condensation avec les risques que tu évoques !

A ton service si tu as des questions !
(je crois que la censure est passée par là, restons polis !) :roll:
Modifié en dernier par Jean-Matthieu STRICKER le lun. mars 24, 2014 20:11 pm, modifié 2 fois.
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"

Avatar du membre
Franck & Cie
Newbie
Newbie
Messages : 6
Enregistré le : dim. mars 23, 2014 19:09 pm
Localisation : GRIES (67240)

Message par Franck & Cie »

Bonjour à vous , qui partagez vos expériences ainsi que vos résultats.
DIETRISTAR 1.24 FF fonctionne très bien dans les 100m2 de ma modeste demeure.L'année dernière , je me suis renseigné pour acquérir une chaudière "dernier cri" afin de faire les économies qui s'imposent et d'être au TOP.
"Mauvaise idée" qu'ont m'a dit.Choisir entre FIABILITÉ OU RENTABILITÉ.
Actuellement , c'est principalement de la merde (électronique) qu'on essaye de nous vendre.
J'ai pris la décision de préserver ma chaudière , pas de programmateur intégré , pas de sondes ext, mais deux thermostats digital programmables.
17°C en notre absence , 20°C en notre présence.
Le premier qui arrive le soir et qui trouve la température de 20°C "pas à son goût" fait du FEU . Et il faut dire que le feu, c'est joli .(250 Eu/an de bois sec + 400 Eu/an de gaz cuisinière et chauffage).
L'entretien de la chaudière varie de 15 à 45 min , selon motivation du Technicien , adieu conscience professionnelle.
A propos d'Assurances , fermez les yeux , si vous n'avez pas souscris l'assurance TIP-TOP , et que , vous êtes victime d'un incendie , en possédant tous les justificatifs nécessaires , L’assureur ne vous prendra pas en charge durant la ré-construction de votre bien immobilier. Faudra aller dormir quelque part , à votre charge , et attendddddre .Inadmissible pour des gens qui sont sensés vous soutenir lorsque ça va mal.
Je révise ma chaudière moi-même et ma cheminée aussi , un zest de dextérité , idem de bonne volonté , et le tour est joué , avec toutes les sécurités dont elle dispose , au pire , elle m'indique un code ERROR.
Bref , c'était mon expérience.
Bon vent à tous.

Avatar du membre
Franck & Cie
Newbie
Newbie
Messages : 6
Enregistré le : dim. mars 23, 2014 19:09 pm
Localisation : GRIES (67240)

Message par Franck & Cie »

Merci Jean-mathieu pour tes informations.
Ma passion , c'était l'électronique , et l'ultime chose que j'ai conclu dans ce domaine est exactement identique à tous les autres domaines.
Il faut l'utiliser avec modérations.
L'électronique et l'informatique existent pour augmenter la capacité et la vitesse de gestion de données dans un volume toujours plus réduit.
Actuellement , les "P'tits savants" découvrent des choses fabuleuses , des matériaux ayant des facultés absolument incroyables , mais , ils n'en font pas profiter le peuple.
Exemple:Prenons l'eau d'un puits (env.10°C) que l'on pompe à faible débit , que l'on fait circuler dans un serpentin (derrière lequel se trouve un ventilateur) et que l'on rejette dans une gouttière , on obtient une clim.
Le fonctionnement de base n'inclut pas la dépendance de l'éventuel client.
En Amérique du Sud , YOU TUBE diffuse des vidéos de Bricoleurs du Dimanche qui arrivent à obtenir des résultats époustouflants avec trois fois rien.
Je m'inspire de ces gens-là , j'y ajoute une "touche" de Technologie d'ici , et
le tour est joué.(avec la fiabilité en plus).
En Allemand ,cela se dit " Sondermaschinebau".
A bientôt

Avatar du membre
Jean-Matthieu STRICKER
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 591
Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
Contact :

Message par Jean-Matthieu STRICKER »

Bonjour Franck,

J’avais zapé ton dernier message...Intéressant les astuces de clim.

Pour en revenir à la chaudière Dietristar :

Il est possible de la faire fonctionner en quasi condensation !
- baisser la température minimale à 25°C sur la régulation TA123
- régler la pente brûleur en dessous de 0,8
Ainsi elle produit entre 26 et 40°C en intersaison et son rendement est maximal !
Les pauses d’arrêt sont plus longues et le circu s'arrête au bout de 10 min.
L'échangeur n'est pas attaqué car cette chaudière surventile à bas régime...

j'ai mis une saison à en faire le tour complet :-)
Modifié en dernier par Jean-Matthieu STRICKER le ven. mai 09, 2014 22:04 pm, modifié 1 fois.