Déphasage pour chauffage PC
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur
- Jean-Matthieu STRICKER
- Expert Solaire
- Messages : 591
- Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
- Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
- Contact :
Bonjour Pascal,
En solaire il y a deux sujets à maitriser:
- l'hydraulique
En autovidange il faut penser au trajet de l'air : pour désammorcer une bulle doit remonter de la réserve aux capteurs.
Si tes capteurs ne se vidangent pas gare aussi à l'ébillution en stagnation !
Voir penser à rajouter une réserve tampon au pied des capteurs.
- l'électronique ou l'automatisme.
Pour cela je te recommande la régualtion de Patrick07.
Il a tout pensé pour les non électroniciens.
Son automate se programme graphiquement en suivant sa pensée des entrées au sorties.
En solaire il y a deux sujets à maitriser:
- l'hydraulique
En autovidange il faut penser au trajet de l'air : pour désammorcer une bulle doit remonter de la réserve aux capteurs.
Si tes capteurs ne se vidangent pas gare aussi à l'ébillution en stagnation !
Voir penser à rajouter une réserve tampon au pied des capteurs.
- l'électronique ou l'automatisme.
Pour cela je te recommande la régualtion de Patrick07.
Il a tout pensé pour les non électroniciens.
Son automate se programme graphiquement en suivant sa pensée des entrées au sorties.
Modifié en dernier par Jean-Matthieu STRICKER le ven. mai 16, 2014 8:11 am, modifié 1 fois.
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
- Jean-Matthieu STRICKER
- Expert Solaire
- Messages : 591
- Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
- Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
- Contact :
Oui j'évoquais ça pour l'autovidange.
Le circulateur peut aussi être placé de telle façon que la conduite soit horizontale ainsi que l'axe de son moteur.
Du moment qu'il est au même niveau que le bas de la réserve tampon, ça marche aussi.
Il faut juste qu'il n'y ait pas de bulles qui se présentent à son entrée...
Avec un collègue on travaille sur son projet solaire. Il a aussi des problème d'encombrement.
Nous avons eu l'idée de réaliser une réserve tampon avec un ballon horizontal.
Le sortie est en bas sur un des côté.
L'entrée est en haut du même côté avec une canne (fendue sur le dessus) qui descend en diagonale vers le côté opposé.
Nous n'avons que notre pensée pour modéliser ce qui se passe dans les circuits haydrauliques.
Je suis aussi passé par des phases avec des tubes de tricoflex en haut et en bas de ma réserve tampon pour voir s'il y avait présence de bulles...
Le circulateur peut aussi être placé de telle façon que la conduite soit horizontale ainsi que l'axe de son moteur.
Du moment qu'il est au même niveau que le bas de la réserve tampon, ça marche aussi.
Il faut juste qu'il n'y ait pas de bulles qui se présentent à son entrée...
Avec un collègue on travaille sur son projet solaire. Il a aussi des problème d'encombrement.
Nous avons eu l'idée de réaliser une réserve tampon avec un ballon horizontal.
Le sortie est en bas sur un des côté.
L'entrée est en haut du même côté avec une canne (fendue sur le dessus) qui descend en diagonale vers le côté opposé.
Nous n'avons que notre pensée pour modéliser ce qui se passe dans les circuits haydrauliques.
Je suis aussi passé par des phases avec des tubes de tricoflex en haut et en bas de ma réserve tampon pour voir s'il y avait présence de bulles...
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
- guy delsol
- Maitre Solaire
- Messages : 1293
- Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
- Localisation : rousson 30
- Jean-Matthieu STRICKER
- Expert Solaire
- Messages : 591
- Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
- Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
- Contact :
Bonjour Guy,
Effectivement, pour la réserve tampon il vaut mieux un réservoir haut que large !
La mienne est faite d'un ballon "sur évier" de 15 l et mon circuit n'en fait que 12 ! C'est un peu juste je sais bien, mais jamais de problèmes (à part le gel en février 2013 !)
En fonctionnement le dernier 1/5e suffit amplement et j'avais bien vérifié avec un tricoflex à la sortie.
Effectivement, pour la réserve tampon il vaut mieux un réservoir haut que large !
La mienne est faite d'un ballon "sur évier" de 15 l et mon circuit n'en fait que 12 ! C'est un peu juste je sais bien, mais jamais de problèmes (à part le gel en février 2013 !)
En fonctionnement le dernier 1/5e suffit amplement et j'avais bien vérifié avec un tricoflex à la sortie.
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"