onduleur triphasé
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
Bonjour tout le monde ,
S'il vous plait j'ai besoin d'un onduleur autonome triphasé pour mon installation pour l' alimentation des appareils en triphasé . et je me demande est ce que je peux utiliser des onduleurs triphasés pour réseau , même si ma puissance est utilisé pour alimenter des pompes et n'est pas injectée au réseau ?
S'il vous plait j'ai besoin d'un onduleur autonome triphasé pour mon installation pour l' alimentation des appareils en triphasé . et je me demande est ce que je peux utiliser des onduleurs triphasés pour réseau , même si ma puissance est utilisé pour alimenter des pompes et n'est pas injectée au réseau ?
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Salut
Faudrait développer un peu plus ta demande STP
- C est quoi avant l'onduleur , PV ,groupe, secteur ?
- Une pompe c'est un moteur électrique donc gros pic de démarrage à prendre en compte.
Bref ce n'est pas trop évident de te répondre
A+
Faudrait développer un peu plus ta demande STP
- C est quoi avant l'onduleur , PV ,groupe, secteur ?
- Une pompe c'est un moteur électrique donc gros pic de démarrage à prendre en compte.
Bref ce n'est pas trop évident de te répondre
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
Bonjour ,
Mon installation est une installation photovoltaïque .
l'onduleur triphasé que je veux doit être lié à des panneaux nombre de 36 panneaux de puissance 240Wc chacun , et lié directement ensuite à des pompes qui fonctionnent en triphasé .
L'alimentation de mes pompes est directe sans l'utilisation des batteries .
Mon installation est une installation photovoltaïque .
l'onduleur triphasé que je veux doit être lié à des panneaux nombre de 36 panneaux de puissance 240Wc chacun , et lié directement ensuite à des pompes qui fonctionnent en triphasé .
L'alimentation de mes pompes est directe sans l'utilisation des batteries .
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Salut
C est déjà mieux mais tu vas avoir , je pense, des soucis
36/3 = 12 panneaux
12X240w = 2880wc
Courant de démarrage d’un moteur 8x la pw nominale
2880Wc/8 = 360Wc
360Wc donc moins en réel et il faut retrancher les pertes de l'onduleur
Donc faudra pas que les pompes soient trop costaud
Un petit pdf pour t'aiguiller
http://www.cvm.qc.ca/charbono/perso/Cou ... a-fr-p.pdf
Tu a en solution:
PV/batterie/onduleur dans ce cas les batteries peuvent fournir le pic
Il y a des règles physiques immuable faut faire avec
A+
C est déjà mieux mais tu vas avoir , je pense, des soucis
36/3 = 12 panneaux
12X240w = 2880wc
Courant de démarrage d’un moteur 8x la pw nominale
2880Wc/8 = 360Wc
360Wc donc moins en réel et il faut retrancher les pertes de l'onduleur
Donc faudra pas que les pompes soient trop costaud
Un petit pdf pour t'aiguiller
http://www.cvm.qc.ca/charbono/perso/Cou ... a-fr-p.pdf
Tu a en solution:
PV/batterie/onduleur dans ce cas les batteries peuvent fournir le pic
Il y a des règles physiques immuable faut faire avec
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
Hum, pas clair comme question. On dirait que vous voulez en fait faire du pompage au fil du Soleil. Dans ce cas, il y a effectivement pas de batterie mais ce n'est pas un onduleur qu'il faut mais un régulateur et en plus, il ne faut pas n'importe quel pompe.
Par exemple : http://www.sines.fr/pompe_solaire.html
Par exemple : http://www.sines.fr/pompe_solaire.html
Bonjour encore une fois et merci pour votre aide
Donc il vaut mieux que j'utilise 3 régulateurs , des batteries , et 3 onduleurs raccordé en triphasé. C'est ça ? et je vais choisir pour dimensionner ma batterie un seul jour d'autonomie parce que je vais pas les utiliser quand il n y a pas un ensoleillement satisfaisant ?
Sinon pour les onduleurs triphasés pour site isolé, ça n'existe pas , car tous les onduleurs triphasés que je trouve sont conçu pour être raccordé au réseau ?
Donc il vaut mieux que j'utilise 3 régulateurs , des batteries , et 3 onduleurs raccordé en triphasé. C'est ça ? et je vais choisir pour dimensionner ma batterie un seul jour d'autonomie parce que je vais pas les utiliser quand il n y a pas un ensoleillement satisfaisant ?
Sinon pour les onduleurs triphasés pour site isolé, ça n'existe pas , car tous les onduleurs triphasés que je trouve sont conçu pour être raccordé au réseau ?
On utilise le terme d'onduleur lorsqu'on fait de l'injection réseau. En site isolé, on utilise le terme de convertisseur (il converti le courant DC en AC et il recrée un réseau). Il existe des onduleurs tri pour le réseau et des convertisseurs tri pour les sites isolés (voir SMA par exemple qui fourni les deux types).
A mon avis, vous devriez déjà apprendre le fonctionnement d'un site isolé avant tout chose
oui ,en fait j'ai déjà recouru au convertisseur SMA tripower , ça convient parfaitement pour moi que d'utiliser 3 convertisseur monophasé qui se raccorde en triphasé . Mais on m'a dit que c'est uniquement pour réseau ??
S'il vous plait dites moi est ce que ça convient , je trouve pas des convertisseurs triphasés adéquats au site auonome ?
S'il vous plait dites moi est ce que ça convient , je trouve pas des convertisseurs triphasés adéquats au site auonome ?
-
- Newbie
- Messages : 1
- Enregistré le : jeu. févr. 28, 2013 20:57 pm
- Localisation : Bourgoin (38)
Bonjour,
Sinon suivant la puissance du moteur tri à alimenter il y a aussi l'option de passer par un variateur triphasé à alimentation monophasée.
Il en existe jusqu'à des puissances d'au moins 1.5kw (suite à une recherche rapide).
De plus avec un variateur on peut contrôler facilement le courant max voir programmer une rampe d’accélération idoine.
Par contre en alimentation 220V mono la sortie tri est en 220V egalement. Il faudra vérifier si le moteur accepte un couplage tri 220V.
Cordialement.
Sinon suivant la puissance du moteur tri à alimenter il y a aussi l'option de passer par un variateur triphasé à alimentation monophasée.
Il en existe jusqu'à des puissances d'au moins 1.5kw (suite à une recherche rapide).
De plus avec un variateur on peut contrôler facilement le courant max voir programmer une rampe d’accélération idoine.
Par contre en alimentation 220V mono la sortie tri est en 220V egalement. Il faudra vérifier si le moteur accepte un couplage tri 220V.
Cordialement.
Modifié en dernier par TheMogwai le jeu. juin 05, 2014 1:21 am, modifié 1 fois.