installation photovoltaique + SSC : la galère
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, andrebayle
- ice 54
- Maitre Solaire
- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
Bonsoir 160 dans les capteurs quand ??? pour combien dans le ballon ???? On ne peux pas dire que l on est en surchauffe ( j ai regonflé mon ballon ecs au gaz :(((( ).
Une telle température soit la pompe est arrêtée soit tu a de l'aire qui de balade en point haut.
Quel est la pression de votre installation ??
Vous êtes combien a tirer sur le ballon ??
Une telle température soit la pompe est arrêtée soit tu a de l'aire qui de balade en point haut.
Quel est la pression de votre installation ??
Vous êtes combien a tirer sur le ballon ??
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
euh mais j'ai déjà mis la doc et le schéma sur le forum…et couvrir les panneaux sur le toit c quasi impossible…
pour la seconde fuite j'ai constaté que les écrous manquaient sérieusement de serrage…ça à l'air d'être mieux…
mais la 1 ere fuite je n'y arrive pas…
pour ice54 la température ballon était de 75 en haut et 35 en bas (c mis dans mon message…:) )
et nous sommes 2 seulement…. + laves vaisselle et linge.
la pression est de 2,1
pour la seconde fuite j'ai constaté que les écrous manquaient sérieusement de serrage…ça à l'air d'être mieux…
mais la 1 ere fuite je n'y arrive pas…
pour ice54 la température ballon était de 75 en haut et 35 en bas (c mis dans mon message…:) )
et nous sommes 2 seulement…. + laves vaisselle et linge.
la pression est de 2,1
Modifié en dernier par marquis le lun. juil. 14, 2014 20:41 pm, modifié 2 fois.
PTV + SSC ROTOFRANK SSC10 avec 5 panneaux SRK 10/20 et ballon SOLARBAYER de 500 l
- ice 54
- Maitre Solaire
- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
Pour les serrages avec les chauds et froid ils ont certainement pris du jeu.
Pour la pression s'est pas mal, surveille juste quelle ne monte pas de trop quand les ballons sont chargés.
Tu as eu 160 quand ? Pas quand il y avait 75 en haut et 35 en bas rassure moi.
Bon s'est pas évident ton histoire en été tu te retrouves avec une mega surpuissance et une conso de max 50l /jours.
Donc à part la décharge point de salut !!!!! (S’est pas nouveau mais bon la s'est sur).
Donc la solution de mise en marche du circulateur la nuit avait bien marché ?
Si s'est le cas ne pourrait t'on pas imaginer un fonctionnement de commande de la pompe sur une température du ballon ?
Je viens de relire ton poste et j'ai le même problème si je met les 6 panneaux sur mon 300 l je suis en sur puissance alors la stratification est trop forte j'ai ressui a avoir 90 en haut pour 35 en bas.
Le fait de laisser la pompe la nuit mise a part les pertes des panneaux mélange l'eau du ballon.
Je dois partir (feux d'artifice) on en reparle demain
bye
Pour la pression s'est pas mal, surveille juste quelle ne monte pas de trop quand les ballons sont chargés.
Tu as eu 160 quand ? Pas quand il y avait 75 en haut et 35 en bas rassure moi.
Bon s'est pas évident ton histoire en été tu te retrouves avec une mega surpuissance et une conso de max 50l /jours.
Donc à part la décharge point de salut !!!!! (S’est pas nouveau mais bon la s'est sur).
Donc la solution de mise en marche du circulateur la nuit avait bien marché ?
Si s'est le cas ne pourrait t'on pas imaginer un fonctionnement de commande de la pompe sur une température du ballon ?
Je viens de relire ton poste et j'ai le même problème si je met les 6 panneaux sur mon 300 l je suis en sur puissance alors la stratification est trop forte j'ai ressui a avoir 90 en haut pour 35 en bas.
Le fait de laisser la pompe la nuit mise a part les pertes des panneaux mélange l'eau du ballon.
Je dois partir (feux d'artifice) on en reparle demain
bye
Modifié en dernier par ice 54 le lun. juil. 14, 2014 21:32 pm, modifié 2 fois.
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
- ice 54
- Maitre Solaire
- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
hello,
Petite question comment varie la vitesse de la pompe sur un delta de température ? Maintenant tout dépend comment ils sont branchés si s'est en // quand tu en en vitesse trop faible tu est en sous débit et la tu vaporises ?
Pour le schéma hydro je ne l'ai pas trouvé mais je ne pense pas que le problème soit la ! (ou si tu a deux ou 3 photos de la zone ballon /regul etc ).
Petite question comment varie la vitesse de la pompe sur un delta de température ? Maintenant tout dépend comment ils sont branchés si s'est en // quand tu en en vitesse trop faible tu est en sous débit et la tu vaporises ?
Pour le schéma hydro je ne l'ai pas trouvé mais je ne pense pas que le problème soit la ! (ou si tu a deux ou 3 photos de la zone ballon /regul etc ).
Modifié en dernier par ice 54 le mar. juil. 15, 2014 22:19 pm, modifié 2 fois.
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
- ice 54
- Maitre Solaire
- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
demain il va faire beau donne nous les températures en bas et en haut du ballon le matin et le soir.
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
températures à 7h : 77 en haut - 55 en bas - 23 aux panneaux
à tout les coups aujourdh'ui on va surchauffer
pour la circulation de la pompe solaire, je ne sais pas à combien elle tourne…. elle est régléée en variable c'est tout.
la mettre à 100% tout le temps comme proposé peut être ? le débit plus rapide ferait chauffer moins vite ?
ce soir 19h : haut 93° bas 87°
à tout les coups aujourdh'ui on va surchauffer
pour la circulation de la pompe solaire, je ne sais pas à combien elle tourne…. elle est régléée en variable c'est tout.
la mettre à 100% tout le temps comme proposé peut être ? le débit plus rapide ferait chauffer moins vite ?
ce soir 19h : haut 93° bas 87°
Modifié en dernier par marquis le mer. juil. 16, 2014 19:34 pm, modifié 1 fois.
PTV + SSC ROTOFRANK SSC10 avec 5 panneaux SRK 10/20 et ballon SOLARBAYER de 500 l
- ice 54
- Maitre Solaire
- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
ok tu as déjà 55 en bas :( pompe en v max la journée s est sur que tu dégradera mais d'ici a éviter la surchauffe ................ . Bon la on se dirige vers une modification hydraulique .
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
- ice 54
- Maitre Solaire
- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
Bonjour , j'ai l'impression que cette solution a été proposée plusieurs fois mais étant sur un toit pas vraiment accessible .................... .
Dur pour trouver une solution .
Je partirais sur un relais qui force la pompe la nuit si tu est au delà de 70 en bas du ballon.
Dur pour trouver une solution .
Je partirais sur un relais qui force la pompe la nuit si tu est au delà de 70 en bas du ballon.
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
hello
j'ai mis la pompe solaire en route cette nuit à 85%
ce matin : panneaux à 30°
haut du ballon : 78°
bas à 33°
je vais encore faire le test de laisser la pompe à 85% la journée
couvrir les panneaux avec un store : un panneau 2, 3 4 ou les 5 ?
et le coût est élevé : 2500euros au moins...
j'ai mis la pompe solaire en route cette nuit à 85%
ce matin : panneaux à 30°
haut du ballon : 78°
bas à 33°
je vais encore faire le test de laisser la pompe à 85% la journée
couvrir les panneaux avec un store : un panneau 2, 3 4 ou les 5 ?
et le coût est élevé : 2500euros au moins...
Modifié en dernier par marquis le jeu. juil. 17, 2014 7:58 am, modifié 1 fois.
PTV + SSC ROTOFRANK SSC10 avec 5 panneaux SRK 10/20 et ballon SOLARBAYER de 500 l
- ice 54
- Maitre Solaire
- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
Petite question, en hiver ton ballon monte a combien ? (pour valider ma solution de mise en marche auto de la pompe la nuit si e bas du ballon est au dessus de 55/60).
Faudrait pas décharger les nuits d'hiver !!!!!
Faudrait pas décharger les nuits d'hiver !!!!!
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
ben en hiver si c la chaudière qui fait on est à 60-70 je crois
Modifié en dernier par marquis le jeu. juil. 17, 2014 8:39 am, modifié 2 fois.
PTV + SSC ROTOFRANK SSC10 avec 5 panneaux SRK 10/20 et ballon SOLARBAYER de 500 l
- ice 54
- Maitre Solaire
- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
ok donc tu recharges le ballon est les circuits de chauffages tirent dedans ?
Je ne retrouve pas le schéma hydraulique :(
Je ne retrouve pas le schéma hydraulique :(
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 112
- Enregistré le : jeu. juil. 11, 2013 6:19 am
- Localisation : Cugnaux (31)
- Contact :
[quote="marquis"]hello
j'ai mis la pompe solaire en route cette nuit à 85%
ce matin : panneaux à 30°
haut du ballon : 78°
bas à 33°
je vais encore faire le test de laisser la pompe à 85% la journée
couvrir les panneaux avec un store : un panneau 2, 3 4 ou les 5 ?
et le coût est élevé : 2500euros au moins...
[/quote]
Bonjour,
Moi je bâche environ la moitié des panneaux et cela limite bien la température de l'eau. Sinon, plutôt qu'un store, un volet roulant électrique n'aura pas de prise au vent et de mémoire, on en trouve des pas trop cher.
j'ai mis la pompe solaire en route cette nuit à 85%
ce matin : panneaux à 30°
haut du ballon : 78°
bas à 33°
je vais encore faire le test de laisser la pompe à 85% la journée
couvrir les panneaux avec un store : un panneau 2, 3 4 ou les 5 ?
et le coût est élevé : 2500euros au moins...
[/quote]
Bonjour,
Moi je bâche environ la moitié des panneaux et cela limite bien la température de l'eau. Sinon, plutôt qu'un store, un volet roulant électrique n'aura pas de prise au vent et de mémoire, on en trouve des pas trop cher.