Interpretation données ????

Parlez de vos expériences et donnez vos résultats concrets.

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, andrebayle

Répondre
Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1637
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Message par monteric »

Bonsoir,

Une petite question pour ceux qui aurait la réponse :roll:
Sur les graphs de mon installation ca fait plusieurs fois que je vois que lorsque le ballon est "tres" chaud les capteurs qui sont sur les lignes d'alimentation des radiateur et plancher font une courbe etrange , des vagues ...
Cela ne me gene pas et n'a apparement aucune conséquence mais si vous avez une explication, juste pour comprendre ?

http://cadeo.siteisp.com/#1

A+

Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

Avatar du membre
patrick07
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1869
Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
Contact :

Message par patrick07 »

Salut Éric,

N'aurais_tu pas activé une fonction refroidissement nocturne ?

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1637
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Message par monteric »

Salut Patrick,

Non rien de la sorte, en plus on voit que cela est présent sauf quand le circuit solaire fonctionne et encore meme ce matin on voit au debut de la circulation cette vague !!!!
Ce qui est bizarre c'est que cela fait effectivement penser a une mini circulation mais aucun appareil est actif a ce moment la (voir courbe), donc comme une circulation "naturelle" mais on ne voit pas non plus d'incidence sur une perte coté ballon ?

???????


A+

Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

fotourefair
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1457
Enregistré le : lun. avr. 13, 2009 7:08 am
Localisation : Saint Gervais (en Vendée - 85)

Message par fotourefair »

genre un peu comme un thermosiphon???...
12 m2 capteurs tubes circulation directe (tubes à l'horizontale) + Ballon tampon 1000L
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1637
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Message par monteric »

Ben oui on pourrais croire a ca mais je ne vois pas comment il pourrait y avoir thermosiphon sur une conduite de radiateur ou plancher chauffant puisque de base cette ligne est plus froide ????

Je comprends pas ?

A+


Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

Avatar du membre
epfyffer
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 133
Enregistré le : dim. déc. 25, 2011 10:32 am
Localisation : Valais - Suisse

Message par epfyffer »

a creuser, mais je pense que l'eau est chaude dans ton ballon et donc essaie de s'élever par tes tuyaux de radiateurs et de sol (je pense que tes sondes sont plus haut que ton ballon ? là c'est la courbe montante). Une fois que l'eau chaude est montée dans le tuyau elle se refroidit, et redescend dans le ballon (courbe descendante) et ainsi de suite.
Plausible ?

fotourefair
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1457
Enregistré le : lun. avr. 13, 2009 7:08 am
Localisation : Saint Gervais (en Vendée - 85)

Message par fotourefair »

entièrement d'accord avec epfyffer et comme certaines conditions (delta de température important) sont nécessaires pour amorcer un thermosiphon, cela semble coller...
12 m2 capteurs tubes circulation directe (tubes à l'horizontale) + Ballon tampon 1000L
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1637
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Message par monteric »

Ca ce tien, meme si les sondes ne sont pas au dessus du ballon, elles sont en limite en dessous.
Ca veut dire que les sondes sont exactement a l'endroit ou on voit le phénomène ce produire car ca doit se produie sur quelques centimetre ...
L'essentiel est que ca n'a pas de conséquence, pas de pertes conséquentes sur le ballon.

C'est tout de meme assez "joli" comme courbe :-D

Merci de vous etre penché sur ce petit phénomène :cool:

Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

fotourefair
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1457
Enregistré le : lun. avr. 13, 2009 7:08 am
Localisation : Saint Gervais (en Vendée - 85)

Message par fotourefair »

[quote="monteric"]Ca ce tien, meme si les sondes ne sont pas au dessus du ballon, elles sont en limite en dessous.
Ca veut dire que les sondes sont exactement a l'endroit ou on voit le phénomène ce produire car ca doit se produie sur quelques centimetre ...
L'essentiel est que ca n'a pas de conséquence, pas de pertes conséquentes sur le ballon.

C'est tout de meme assez "joli" comme courbe :-D

Merci de vous etre penché sur ce petit phénomène :cool:

Eric[/quote]

justement cela rend la "chose" d'autant plus intéressante !!
A+
Fotourefair
12 m2 capteurs tubes circulation directe (tubes à l'horizontale) + Ballon tampon 1000L
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1637
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Message par monteric »

Je suis bien d'accord :cool:
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

pf26
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 222
Enregistré le : mer. juin 02, 2010 11:45 am
Localisation : Aurel (26)
Contact :

Message par pf26 »

Salut,
Les variations me semblent liées à une régulation agissant sur la vanne trois voies de ce départ (non circulant), mais selon la position des sondes, et la consigne, la régul pourrait continuer à ouvrir/fermer la V3V.
Il me paraît assez clair le 17-18juillet que seule une régul peut conduire à obtenir une température aussi stable durant quelques heures, ainsi que les pompages caractéristiques de régulation mal contrôlée en début de ces périodes.
Tu pourrais débrancher les V3V et voir si les vagues s'arrêtent ?
Pierre

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1637
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Message par monteric »

Salut Pierre,

Bon je ne suis pas tres rapide en ce moment car en vacances dans un pays ou le mot chauffage n'existe pas !
En guadeloupe ou des CESI hyper simple installés sur les toits donnent en continu de la chaleur ...
Bref pour en revenir a ta question, non il n'y a aucune action de la régulation sur cette partie, la regulation des v3V n'existe que par tres beau temps en tant que decharge mais a ce moment précis il n'y a plus de vagues !
Non vraiment c'est assez etrange mais effectivement il existe comme un mouvement de siphon sur 3° en continu qui doit etre tres tres limité vue que ca ne decharge en rien le ballon...
Mais je reste ouvert a des explications ...

A+

Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

pf26
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 222
Enregistré le : mer. juin 02, 2010 11:45 am
Localisation : Aurel (26)
Contact :

Message par pf26 »

Je voulais parler des V3V des départs radiateurs et chauffage au sol. J'imagine qu'il y a bien une régulation du genre loi de chauffe non ? Évidement, cette régul est sensée marcher l'hiver, et avec un débit de circulation. Mais il est fréquent de voir des systèmes où les commandes de V3V restent actives l'été, et ont des comportements à première vue étranges, mais simplement liés aux variations de température observées par les sondes sur des circuits hydrauliques où il n'y a pas de circulation (les échanges se faisant alors par conduction, donc lentement, on peut observer des variations régulières sur de grandes durées).
C'est juste une idée, il pourrait bien sur y avoir d'autres explications. Éteindre la régul la nuit permettrait de voir si le comportement reste identique ou pas.
Pierre

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1637
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Message par monteric »

Bonjour Pierre,
Je parlais aussi de ces V3V sur les modules hydro sol et radiateur. C'est tout la meme regulation qui gere l'ensemble avec le solaire, le poele ..etc.
Ces V3V sont en etat "fermées" commandée toujours avec la regulation donc de coté il ne peut y avoir de variation de la position de ces vannes.
Je peux essayer un truc c'est fermer la vanne au dessus du circulateur du module hydro juste avant les sondes pour voir si on a encre l'effet.
Je regarde ca des que je rentre ...

A+

Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

Répondre

Retourner vers « Vos installations »