Bonsoir,
Une idée de l'origine de cet échantillon ?
Une idée de l'origine de cet échantillon ?
- Fichiers joints
-
- PONT DE GAU.zip
- (65.37 Kio) Téléchargé 194 fois
- ROCHA 84
- Expert Solaire
- Messages : 662
- Enregistré le : sam. janv. 19, 2008 21:52 pm
- Localisation : ISLE SUR LA SORGUE 84
Bonsoir,
Gagné ! Où l'affaire se corse, c'est que c'est sur une installation en auto-vidange et sur du PE 12 Bars.qui naturellement perd de sa résistance à la pression lorsque la température augmente
Question qui n'est pas cette fois une devinette mais une véritable interrogation quel peut en être la cause, petites précisions: installation ECS- ballon 1000L six capteurs Solimpek sans vase d'expansion .
Gagné ! Où l'affaire se corse, c'est que c'est sur une installation en auto-vidange et sur du PE 12 Bars.qui naturellement perd de sa résistance à la pression lorsque la température augmente
Question qui n'est pas cette fois une devinette mais une véritable interrogation quel peut en être la cause, petites précisions: installation ECS- ballon 1000L six capteurs Solimpek sans vase d'expansion .
- vile-coyote
- Maitre Solaire
- Messages : 873
- Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
- Localisation : bretagne (56)
- Bernard (de Cagnes)
- Maitre Solaire
- Messages : 879
- Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
- Localisation : Fretterans 71
Bonjour,
à quel endroit cela s'est-il produit, si c'est en sortie pompe, c'est que comme dit plus haut, il y a eu manque de circulation
donc le circulateur a chauffé ce qui a ramolli le PE et "PAF"
j'ai connu le même problème sur un circuit piscine ou une vanne était restée fermée, le PVC (d50) en sortie pompe avait la même gueule que ton PE.
à quel endroit cela s'est-il produit, si c'est en sortie pompe, c'est que comme dit plus haut, il y a eu manque de circulation
donc le circulateur a chauffé ce qui a ramolli le PE et "PAF"
j'ai connu le même problème sur un circuit piscine ou une vanne était restée fermée, le PVC (d50) en sortie pompe avait la même gueule que ton PE.
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
[quote="ROCHA 84"]Bonjour,
Autre élément que j'ai omis de mentionner, c'est la deuxième fois que cela se produit à 6 mois d'intervalle et cela va de soi toujours à la sortie de la réserve intermédiaire ,en l'occurrence une bouteille de gaz. Précision complémentaire, il fallait rajouter de l'eau périodiquement .[/quote]
Bonjour ROCHA 84 et tous,
Cela c est produit sortie reserve vers echangeur? J ai aussi du polyéthylène bande bleue sur mon drainback et pas de soucis a ce jour (Capteurs peints, circuit ferme)
Tu ecris manque d eau, dans quelle proportion?
Perso, je pense a une vaporisation de l eau.
As tu un schéma a jour de l instal.?
Cordialement
Bertrand
Autre élément que j'ai omis de mentionner, c'est la deuxième fois que cela se produit à 6 mois d'intervalle et cela va de soi toujours à la sortie de la réserve intermédiaire ,en l'occurrence une bouteille de gaz. Précision complémentaire, il fallait rajouter de l'eau périodiquement .[/quote]
Bonjour ROCHA 84 et tous,
Cela c est produit sortie reserve vers echangeur? J ai aussi du polyéthylène bande bleue sur mon drainback et pas de soucis a ce jour (Capteurs peints, circuit ferme)
Tu ecris manque d eau, dans quelle proportion?
Perso, je pense a une vaporisation de l eau.
As tu un schéma a jour de l instal.?
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- gcat
- Stagiaire Solaire
- Messages : 111
- Enregistré le : ven. nov. 23, 2007 22:43 pm
- Localisation : Villeurbanne (69)
Bonjour Roger, bonjour à tous,
Je penche pour un problème de régulation:
Normalement, au delà d'une certaine température dans le ballon, le circulateur doit s'arrêter ; donc les panneaux se vident, donc tout va bien.
Mais si ça ne se passe pas comme prévu, la température continue à monter donc la pression ...
Il est possible qu'un raccord pas très étanche laisser échapper un peu de liquide ou de vapeur; d'où la nécessité de remettre de l'eau régulièrement.
Mais si cette fuite n'est pas suffisante, il faut bien que ça lâche quelque part !
Amitiés
Georges
Je penche pour un problème de régulation:
Normalement, au delà d'une certaine température dans le ballon, le circulateur doit s'arrêter ; donc les panneaux se vident, donc tout va bien.
Mais si ça ne se passe pas comme prévu, la température continue à monter donc la pression ...
Il est possible qu'un raccord pas très étanche laisser échapper un peu de liquide ou de vapeur; d'où la nécessité de remettre de l'eau régulièrement.
Mais si cette fuite n'est pas suffisante, il faut bien que ça lâche quelque part !
Amitiés
Georges
ECS pour résidence secondaire. 2 LM 112. Auto-vidange. Solaris R2