[sos] problème de pression sur mon ssc
salut à tous
avez-vous déjà rencontré le problème qui m'embête et auquel mon plombier solaire ne trouve pas de solution.
Le circuit est chargé à 3 bars en octobre 2013 en juin 2014 chute lente jusqu'à 1 bar. Le plombier vient recharger et ne constate aucune fuite
en septembre chute à 0. le plombier recharge à 3 (il a testé à 6 auparavant), ne voit toujours pas de fuite. Ca tient 2 jours puis tombe à 2.8, puis au 3e jour à 0.
Je recharge à 3 le matin, le soir c'est à 0
le lendemain je recommence à 3, le soir encore 0
Aujourd'hui le plombier est venu recharger à 3
le vase fonctionne bien, on ne voit aucune fuite nulle part, la sécu ne crache rien, les purges sont fermées, il n'y a pas d'air.
dans la journée ça remonte à 0.5, parfois plus en cas de grand soleil et le circulateur tourne.
Ca vous évoque qq chose ?
merci
avez-vous déjà rencontré le problème qui m'embête et auquel mon plombier solaire ne trouve pas de solution.
Le circuit est chargé à 3 bars en octobre 2013 en juin 2014 chute lente jusqu'à 1 bar. Le plombier vient recharger et ne constate aucune fuite
en septembre chute à 0. le plombier recharge à 3 (il a testé à 6 auparavant), ne voit toujours pas de fuite. Ca tient 2 jours puis tombe à 2.8, puis au 3e jour à 0.
Je recharge à 3 le matin, le soir c'est à 0
le lendemain je recommence à 3, le soir encore 0
Aujourd'hui le plombier est venu recharger à 3
le vase fonctionne bien, on ne voit aucune fuite nulle part, la sécu ne crache rien, les purges sont fermées, il n'y a pas d'air.
dans la journée ça remonte à 0.5, parfois plus en cas de grand soleil et le circulateur tourne.
Ca vous évoque qq chose ?
merci
yann
- remy84
- Stagiaire Solaire
- Messages : 76
- Enregistré le : sam. mars 09, 2013 23:28 pm
- Localisation : RASTEAU(84)
Bonjour
la vessie de ton vase est probablement HS pour s'en assurer il faut mettre juste
un peu de pression d'eau dans le circuit puis gonfler avec une pompe a main de préférence pour faire le mois de bruit possible le ballon en écoutant si il y a un bruit de bulles c'est mort .
Bonne recherche
Rémy
la vessie de ton vase est probablement HS pour s'en assurer il faut mettre juste
un peu de pression d'eau dans le circuit puis gonfler avec une pompe a main de préférence pour faire le mois de bruit possible le ballon en écoutant si il y a un bruit de bulles c'est mort .
Bonne recherche
Rémy
12M2 tubes Upipes
cuve eau morte 3000l
PC Série et Préchauffage ECS/HIVER
ECS en totalité/été
cuve eau morte 3000l
PC Série et Préchauffage ECS/HIVER
ECS en totalité/été
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
[quote="Yannyaco"]salut à tous
avez-vous déjà rencontré le problème qui m'embête et auquel mon plombier solaire ne trouve pas de solution.
Le circuit est chargé à 3 bars en octobre 2013 en juin 2014 chute lente jusqu'à 1 bar. Le plombier vient recharger et ne constate aucune fuite
en septembre chute à 0. le plombier recharge à 3 (il a testé à 6 auparavant), ne voit toujours pas de fuite. Ca tient 2 jours puis tombe à 2.8, puis au 3e jour à 0.
Je recharge à 3 le matin, le soir c'est à 0
le lendemain je recommence à 3, le soir encore 0
Aujourd'hui le plombier est venu recharger à 3
le vase fonctionne bien, on ne voit aucune fuite nulle part, la sécu ne crache rien, les purges sont fermées, il n'y a pas d'air.
dans la journée ça remonte à 0.5, parfois plus en cas de grand soleil et le circulateur tourne.
Ca vous évoque qq chose ?
merci[/quote]
Bonsoir Yannyaco et tous,
Quelle est la quantité remise à chaque foi dans le circuit ?
Quelle est la contenance du vase?
Si tu es sur que la soupape ne crache pas pendant la chauffe il reste la piste du vase (mais selon la quantité remise il va finir par être plein ) OU une fuite ..
Si tu appui sur la valve du vase, il sort de l'air ou du liquide ?
Cordialement
Bertrand
avez-vous déjà rencontré le problème qui m'embête et auquel mon plombier solaire ne trouve pas de solution.
Le circuit est chargé à 3 bars en octobre 2013 en juin 2014 chute lente jusqu'à 1 bar. Le plombier vient recharger et ne constate aucune fuite
en septembre chute à 0. le plombier recharge à 3 (il a testé à 6 auparavant), ne voit toujours pas de fuite. Ca tient 2 jours puis tombe à 2.8, puis au 3e jour à 0.
Je recharge à 3 le matin, le soir c'est à 0
le lendemain je recommence à 3, le soir encore 0
Aujourd'hui le plombier est venu recharger à 3
le vase fonctionne bien, on ne voit aucune fuite nulle part, la sécu ne crache rien, les purges sont fermées, il n'y a pas d'air.
dans la journée ça remonte à 0.5, parfois plus en cas de grand soleil et le circulateur tourne.
Ca vous évoque qq chose ?
merci[/quote]
Bonsoir Yannyaco et tous,
Quelle est la quantité remise à chaque foi dans le circuit ?
Quelle est la contenance du vase?
Si tu es sur que la soupape ne crache pas pendant la chauffe il reste la piste du vase (mais selon la quantité remise il va finir par être plein ) OU une fuite ..
Si tu appui sur la valve du vase, il sort de l'air ou du liquide ?
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
[quote="Yannyaco"]salut
non le vase est impec (il n'a que 8 mois en plus)
il fait 80L
je remets environ 5L à chaque fois avec une pompe à circulation et on laisse tourner pour chasser l'air
la soupape ne crache rien j'ai mis un bidon
d'autres idées ?
yann[/quote]
Re,
la soupape : ok
+1 avec le British , si tu es sur qu'il n'y a pas de fuite, Tu es en circuit fermé Tu as déjà remis 15 litres , ils se sont pas volatilisés..
Pour un vase de 80 litres, c'est surement un model à vessie posé au sol, la valve en haut tu ne pourras rien déceler.
L'idéal est de le démonter et vérifier que tes 15 litres sont pas au fond de la capacité Métallique.
Si le résultat est négatif, il ne te reste plus qu'a vérifier l'échangeur du ballon
Même un Matériel neuf peut être défaillant.
(Un schéma de l'installation aurait permis de poser les bonnes questions tout de suite )
Edit: un vase de 80 litres sur le circuit primaire ???????
Le schema de l installation me parait indispensable
Cordialement
Bertrand
non le vase est impec (il n'a que 8 mois en plus)
il fait 80L
je remets environ 5L à chaque fois avec une pompe à circulation et on laisse tourner pour chasser l'air
la soupape ne crache rien j'ai mis un bidon
d'autres idées ?
yann[/quote]
Re,
la soupape : ok
+1 avec le British , si tu es sur qu'il n'y a pas de fuite, Tu es en circuit fermé Tu as déjà remis 15 litres , ils se sont pas volatilisés..
Pour un vase de 80 litres, c'est surement un model à vessie posé au sol, la valve en haut tu ne pourras rien déceler.
L'idéal est de le démonter et vérifier que tes 15 litres sont pas au fond de la capacité Métallique.
Si le résultat est négatif, il ne te reste plus qu'a vérifier l'échangeur du ballon
Même un Matériel neuf peut être défaillant.
(Un schéma de l'installation aurait permis de poser les bonnes questions tout de suite )
Edit: un vase de 80 litres sur le circuit primaire ???????
Le schema de l installation me parait indispensable
Cordialement
Bertrand
Modifié en dernier par Balajol le sam. sept. 20, 2014 1:24 am, modifié 2 fois.
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- Yannyaco
- Stagiaire Solaire
- Messages : 95
- Enregistré le : jeu. avr. 20, 2006 23:27 pm
- Localisation : Nord pays de loire
- Contact :
salut
merci pour vos idées
mais le vase a été testé avec un mano en ouvrant la valve à aire du vase, s'il sort de l'eau il est mort, mais ce n'est pas le cas. Entre 3 et 5 bars le vase se remplit, on peut l'entendre se dégonfler si on fait baisser la pression, donc non RAS du coté du vase.
De plus inexorablement avec un vase mort il y a toujours ouverture de la soupape et un remplissage entre chaque chauffe, pas là, car 3 bars à 5h hier et 3bars a 9 h ce matin nous somme dans le flou le plus total.
a+
merci pour vos idées
mais le vase a été testé avec un mano en ouvrant la valve à aire du vase, s'il sort de l'eau il est mort, mais ce n'est pas le cas. Entre 3 et 5 bars le vase se remplit, on peut l'entendre se dégonfler si on fait baisser la pression, donc non RAS du coté du vase.
De plus inexorablement avec un vase mort il y a toujours ouverture de la soupape et un remplissage entre chaque chauffe, pas là, car 3 bars à 5h hier et 3bars a 9 h ce matin nous somme dans le flou le plus total.
a+
yann
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
[quote="Yannyaco"]salut
merci pour vos idées
mais le vase a été testé avec un mano en ouvrant la valve à aire du vase, s'il sort de l'eau il est mort, mais ce n'est pas le cas. Entre 3 et 5 bars le vase se remplit, on peut l'entendre se dégonfler si on fait baisser la pression, donc non RAS du coté du vase.
De plus inexorablement avec un vase mort il y a toujours ouverture de la soupape et un remplissage entre chaque chauffe, pas là, car 3 bars à 5h hier et 3bars a 9 h ce matin nous somme dans le flou le plus total.
a+[/quote]
Bonjour Yannyaco,
Tu lits les réponses a moitié et semble attendre ce que tu as envie d' entendre
Si le vase est comme décrit ci dessus, la valve est en haut (Tu ne précises pas)
il faut que la partie extérieure à la Membrane soit remplie avant de voir du liquide sortir
Le vase peut se gonfler et se dégonfler et la Membrane être Poreuse
A priori le phénomène se produit en chauffe, sans schéma, Photos et plus d'infos sur l'installation tu n'auras pas beaucoup plus d'aide..
Bonne recherche
Cdlt
Bertrand
merci pour vos idées
mais le vase a été testé avec un mano en ouvrant la valve à aire du vase, s'il sort de l'eau il est mort, mais ce n'est pas le cas. Entre 3 et 5 bars le vase se remplit, on peut l'entendre se dégonfler si on fait baisser la pression, donc non RAS du coté du vase.
De plus inexorablement avec un vase mort il y a toujours ouverture de la soupape et un remplissage entre chaque chauffe, pas là, car 3 bars à 5h hier et 3bars a 9 h ce matin nous somme dans le flou le plus total.
a+[/quote]
Bonjour Yannyaco,
Tu lits les réponses a moitié et semble attendre ce que tu as envie d' entendre
Si le vase est comme décrit ci dessus, la valve est en haut (Tu ne précises pas)
il faut que la partie extérieure à la Membrane soit remplie avant de voir du liquide sortir
Le vase peut se gonfler et se dégonfler et la Membrane être Poreuse
A priori le phénomène se produit en chauffe, sans schéma, Photos et plus d'infos sur l'installation tu n'auras pas beaucoup plus d'aide..
Bonne recherche
Cdlt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-
- Maitre Solaire
- Messages : 971
- Enregistré le : dim. juin 29, 2008 20:34 pm
- Localisation : Rennes 35
bonsoir,
cela ne réponds pas directement à ta question, mais pourquoi gonfler le circuit solaire à 3 bars ? (sauf si les capteurs sont à 30 m au dessus). Il suffit qu'il y ait 0.5 bars en haut du champ solaire.
Ton vase de 80 litres c'est pour quelle surface de capteurs?Il faut le déposer pour le tester (le retourner et appuyer sur la valve)
je sus curieux de connaitre le fin mot de l'histoire
yves
cela ne réponds pas directement à ta question, mais pourquoi gonfler le circuit solaire à 3 bars ? (sauf si les capteurs sont à 30 m au dessus). Il suffit qu'il y ait 0.5 bars en haut du champ solaire.
Ton vase de 80 litres c'est pour quelle surface de capteurs?Il faut le déposer pour le tester (le retourner et appuyer sur la valve)
je sus curieux de connaitre le fin mot de l'histoire
yves
- Yannyaco
- Stagiaire Solaire
- Messages : 95
- Enregistré le : jeu. avr. 20, 2006 23:27 pm
- Localisation : Nord pays de loire
- Contact :
j'ai 21m² de capteurs et une bonne vingtaine de mètres entre les 1600L de ballon et le premier capteur. Un autre circulateur est sous les capteurs pour envoyer dans l'échangeur piscine lorsque la régul privilégie celle-ci au lieu du plancher chauffant (en dehors de la période chauffe donc)
je joins le schéma que m'avait fait Resol lors de l'installation (ça ne passe pas "fatal error" je réessaierai par un autre message)
habituellement le circuit n'est pas à 3 bars, là c'est pour voir s'il chute.
le vase a été testé. pas de problème.
yann
je joins le schéma que m'avait fait Resol lors de l'installation (ça ne passe pas "fatal error" je réessaierai par un autre message)
habituellement le circuit n'est pas à 3 bars, là c'est pour voir s'il chute.
le vase a été testé. pas de problème.
yann
yann
- vile-coyote
- Maitre Solaire
- Messages : 873
- Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
- Localisation : bretagne (56)
bonjour yannyaco, tous,
dis moi,
constate tu un fonctionnement normal de ton installation,
tous les panneaux sont ils chaud en production ? et produise -t-il.
n'y aurait il pas une poche d'air à un endroit dans ton installation.
genre un point haut sans purgeur, ou avec un purgeur défaillant
comment sont monté tes panneaux, en série, en parallele, en série parallele par groupe de 3 etc...
A+
dis moi,
constate tu un fonctionnement normal de ton installation,
tous les panneaux sont ils chaud en production ? et produise -t-il.
n'y aurait il pas une poche d'air à un endroit dans ton installation.
genre un point haut sans purgeur, ou avec un purgeur défaillant
comment sont monté tes panneaux, en série, en parallele, en série parallele par groupe de 3 etc...
A+
- Yannyaco
- Stagiaire Solaire
- Messages : 95
- Enregistré le : jeu. avr. 20, 2006 23:27 pm
- Localisation : Nord pays de loire
- Contact :
salut Coyote
les 9 capteurs sont montés par 3 en boucle de tickelman
ben oui c'est ça qui est bizarre tout fonctionne normalement, à part la chute de pression, même à 0 avec la dilatation du glycol ça remonte à 0.5 ou 0.8 et ça tourne
on a rempli en utilisant la pompe donc en évacuant l'air pendant 30 minutes
donc a priori il n'y aurait plus d'air
les purgeurs semblent fonctionner correctement !
a+
les 9 capteurs sont montés par 3 en boucle de tickelman
ben oui c'est ça qui est bizarre tout fonctionne normalement, à part la chute de pression, même à 0 avec la dilatation du glycol ça remonte à 0.5 ou 0.8 et ça tourne
on a rempli en utilisant la pompe donc en évacuant l'air pendant 30 minutes
donc a priori il n'y aurait plus d'air
les purgeurs semblent fonctionner correctement !
a+
yann