[projet] 29 - CESI Bretagne : on se lance !

Auto-construction, fonctionnement, informations...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Avatar du membre
patkersule
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 67
Enregistré le : sam. juin 15, 2013 10:32 am
Localisation : clohars carnoet (29)

Message par patkersule »

bonjour à tous,

vous avez résumé la question, c'est exactement ca, l'optimisation du stock


le circulateur à un anti retour, et thermostat, + horloge
ca devrait etre "gérable" :) de démarrer la circulation dans le bouclage avec ce thermostat,
si ballon>T° consigne circulation , si <T° consigne arret
à vérifier sur la notice


je peaufine tout ca, sur un schéma et je vais en discuter avec mon ami
plombier, reste à placer le tout dans l'encombrement dispo...


les circuits doivent etre le plus court possible ( déperditions )
entretien ou réparations/remplacement d'éléments aisés,

concernant le groupe de sécu dont on parlait en MP,
sur la chaudière je n'ai qu'une entrée froide e une sortie chaude,
j'en placerai un en entrée "froide" (préchauffée donc )

la commande devrait partir la semaine prochaine,

Pat
" Happyness is real only when shared"

Avatar du membre
vile-coyote
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 872
Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
Localisation : bretagne (56)

Message par vile-coyote »

:shock: j'adore les usines à gaz,

sur le papier ca marche toujours bien, dans la réalité les promesses sont rarement tenues....

perso, je préfère un système simple manquant d'optimisation à un système parfaitement optimiser, mais source de problème,
m'enfin, c'est juste mon avis.

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Message par Ottiti »

Salut

Effectivement j ai fortement réduit l'usine à gaz chez moi :roll:

Mais dans le cas de patkersule c'est négligeable

Le circu de bouclage lui permet:

- D'avoir une eau chaude utilisable en Mi-saison sans fioul
- De ne pas avoir de surchauffe l'été

Pas mal comme optimisation :roll:

Avis perso
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Message par Ottiti »

patkersule a écrit :
les circuits doivent etre le plus court possible ( déperditions )
entretien ou réparations/remplacement d'éléments aisés,

concernant le groupe de sécu dont on parlait en MP,
sur la chaudière je n'ai qu'une entrée froide e une sortie chaude,
j'en placerai un en entrée "froide" (préchauffée donc )
Oups j ai oublié de répondre dans le msg precedent

Effectivement plus c'est cours mieux c'est mais faut pas exagérer non plus , c'est bien pratique de pouvoir intervenir sans tous démonter, ou mettre un coup de clef sur un raccord à vis.

Bon pour le groupe de secu je ne pense pas qu'il tiendra avec de l'eau a 80°c :roll:
Demande au chauffagiste si il y en a qui existe.
Sinon si IL N'Y A PAS de vanne entre les deux ballons tu peux mettre 1 seul groupe pour les deux voir un petit vase d'expansion sanitaire.
autre solution du met un groupe sur le ballon solaire et une soupape 3 bars sur le deuxième ballon. C est une soupape style chauffage donc ça tiens à la température, j en avait trouvé une dédie au chauffage de l ECS solaire sur un site allemand donc cela existe

Usine à gaz Perso:

Image

Et encore maintenant il y a une bouteille casse pression derrière, un circulateur en plus et le bouclage ECS n est pas visible.
Donc c'est a éviter de faire, mais tu es toujours coincé par l'existant en modifiant après coup.
C est mieux de faire bien du premier jet
Faut mieux gratter sur un papier ou taper sur le clavier que souder
c'est moins cher

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

Avatar du membre
patkersule
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 67
Enregistré le : sam. juin 15, 2013 10:32 am
Localisation : clohars carnoet (29)

Message par patkersule »

salut à tous,

je vais essayer de synthétiser tout ca, laisser mon plombier digérer ca,
il devrait lui aussi identifier des moyens de simplifier ou pérenniser l'installation,
le connaissant, maniaque :shock:

à propos, Ottiti , je vois que tu es fan des isolants de tuyaux :lol: , il en existe des
meilleurs que d'autres j'imagine ?


et coté régulation, le STECA a l'air simple, je n'ai qu'un champ et un ballon,
le circu gèrera la boucle sanitaire.

et si j'ai "envie" de suivre un peu les températures, les cycles, le rendement
en gros, j'adore les tableurs, les graphiques et les retours sur le travail accompli,

que me conseilleriez-vous pour un suivi simple? sans grosse artillerie, puisque je ne souhaite pas vraiment agir sur les éléments actifs du système,
( tout sera accessible dans la cave ou jardin )
mais suivre leurs fonctionnements..

merci
" Happyness is real only when shared"

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Message par Ottiti »

Salut

C était une photo du "début" maintenant c'est isolé SAUF les raccords
Un raccord qui fuit sous l'isolant c'est les mégas soucis, corrosion attaque des métaux dépôt divers etc etc
Cela m'est arrivé maintenant je perds des calories aux raccords mais je ne bousille plus rien. Sinon faut tous exploser pour intervenir :sad:
Je me suis aussi calmé sur l'isolation car faut bien chauffer la buanderie.
C est un peu comme ceux qui mettent une chaudière moderne à condensation et qui doivent installer un radiateur après pour sécher le linge :roll:

Je prends ce que je trouve, des manchons souple ou rigide voir en 2 couches.

Dans ton cas l été tu en auras trop de calories et l'hivers le ballon solaire sera "froid" donc si tu perds un peu ce n est pas trop capital.

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

Avatar du membre
vile-coyote
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 872
Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
Localisation : bretagne (56)

Message par vile-coyote »

salut tous,

alors coté isolant y'a trois écoles ...

l'isolant souple fendu ,
l'isolant rigide premier prix dur
et la laine de roche rigide.

perso c'est fonction de la liaison,
si c'est une traversé au plafond d'un garage pour une tuyau de chauffage,
c'est laine de roche rigide recouvert d'alu
si c'est local technique c'est souple fendu collé à l'armaflex.
le rigide pour les tuyau en sous sol, ou tranchée.

enfin, inutile de dépasser 19mm d'épaisseur d'isolant, au dela le gain est nul.


regarde du coté de l'allemagne, c'est très bon marché. :roll:

Avatar du membre
patkersule
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 67
Enregistré le : sam. juin 15, 2013 10:32 am
Localisation : clohars carnoet (29)

Message par patkersule »

bonsoir a tous,

le matériel est commandé, 2 panneaux + 200L simple ech

merci à tous pour le temps passé sur mes questionnements,

y'apuka ( et j'aurais certainement besoin de vous !! )

Pat
" Happyness is real only when shared"

Avatar du membre
ice 54
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1856
Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
Localisation : dombasle 54

Message par ice 54 »

Bon le prochain coup que je passe en Bretagne visite du chantier !!! (si en plus s'est en étè et que t'est pas loin des plages .............. ). :lol:
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.

Avatar du membre
vile-coyote
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 872
Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
Localisation : bretagne (56)

Message par vile-coyote »

je vois déja la bonne excuse pour ta femme au prochain séjour à la mer,

chéri cette année on va en bretagne, y'a tellement d'installation solaire que il doit bien y avoir un peu de soleil quand meme
Modifié en dernier par vile-coyote le jeu. oct. 02, 2014 6:44 am, modifié 2 fois.

Avatar du membre
patkersule
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 67
Enregistré le : sam. juin 15, 2013 10:32 am
Localisation : clohars carnoet (29)

Message par patkersule »

bon , j'hésite :-D

habituellement les bretons nous allons dans le même sens que la météo,
on dit qu'il pleut effectivement souvent, 2 fois par an, mais 2 fois 6 mois :lol:

comme ca on est pas envahi de touristes !! :roll:

sérieusement, oui, je suis tout près des plages, et il y aura de l'eau chaude
pour les douches de sorties de plage !! enfin j’espère

vous êtes tous les bienvenus, ce sera une excuse pour boire un coup ! :twisted:

pour le moment, y'a du taf :oops:

"qui écoute trop la météo, reste au bistrot" proverbe marin breton
" Happyness is real only when shared"

Avatar du membre
ice 54
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1856
Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
Localisation : dombasle 54

Message par ice 54 »

Ne me tente pas avec la petite famille on est souvent du côté de lannion (maison de famille) donc on connais la côte plus que les bretons d'origine :))) .
On ne connais pas la Bretagne du sud car quand tu est sur le Nord traverser la Bretagne pour une journée s'est trop cour.
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.

Avatar du membre
patkersule
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 67
Enregistré le : sam. juin 15, 2013 10:32 am
Localisation : clohars carnoet (29)

Message par patkersule »

bonjour à tous,

le matériel en provenance d’Allemagne a été livré, soigneusement stocké en attente de l'installation qui devrait être réalisée courant novembre,

j'ai pu noter quelques points à ne pas rater:
- isoler le fond du ballon avant de l'installer
- sur isoler le ballon ( cave non chauffée )
- isoler max 19mm des tuyaux
- raccords diélectriques indispensables
- essai à l'eau claire avant remplissage au mélange glycolé
- circuit le plus court et logique possible
- vannes d'isolement en cas de pépin
- adapter nos habitudes de consommation sur la production
- réduire les besoins ( démarche actuelle )
- boire un coup avec les collègues à la fin du chantier

j'en oublie certainement,

je vous tiendrai informé de la suite si ca vous chante :)



Pat
" Happyness is real only when shared"

Avatar du membre
patkersule
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 67
Enregistré le : sam. juin 15, 2013 10:32 am
Localisation : clohars carnoet (29)

Re: CESI Bretagne : on se lance !

Message par patkersule »

Bonjour a tous,

l'installation se prépare, supports au sol etc...


j'ai une question a propos de la boucle sanitaire . ( pour ceux qui ont suivi le fil )

le bouclage se fait donc entre le ballon CESI et le ballon chaudière, suiv le schéma proposé ici meme.

cette boucle passait par l'alimentation eau froide du CESI, MAIS , le ballon possède une sortie nommée "circulation" .


sur l'image jointe la boucle sanitaire passe
-de l'entrée froide du CESI (5),
-la sortie chaude (3)
-pour rentrer dans la chaudière entrée froide (4) et
-ressortir par la sortie chaude de la chaudière évidemment (3)

puis-je raccorder cette boucle directement a la sortie nommée "circulation" (4) du CESI ?

je pense que oui, cela va simplifier un peu le schéma je pense, mais j'aimerai connaitre votre opinion

Merci

Patrice
Fichiers joints
schéma AVANT modif
schéma AVANT modif
CESI1c.jpg (45.63 Kio) Vu 1913 fois
" Happyness is real only when shared"

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Re: CESI Bretagne : on se lance !

Message par m_you49 »

Salut.
Je ne réponds pas à ta question, parce que j'ai pas tout suivi, désolé.
Mais sur le schéma, la sonde S2 devrait être au tiers bas du ballon.
@ +
M.You - 49