Drainback en vide-sanitaire
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- françois34
- Modérateur

- Messages : 1213
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
[quote="patrick07"]Bonsoir François,
Je ne sais pas où est placé ta sonde capteur et je ne suis pas un connaisseur du drain-back, mais il me semble avoir vu plusieurs fois, sur des installs de ce type, cette sonde plaquée derrière une ailette d'absorbeur en sortie de capteur.
Ainsi elle mesure vraiment la température du cuivre.
Certains ont même soudé un morceau de tube 6/8mm et glissé la sonde dedans.[/quote]
Salut Patrick,
c'est ce que je comptais faire demain.
En fait j'avais changé l'emplacement d'origine de la sonde, qui est reliée à un tube de cuivre du capteur, par une sonde en sortie (avec une croix de 20/27), car la température n'était pas très juste.
du coup je vais essayer de remettre la sonde dans son doigt de gant...
Je ne sais pas où est placé ta sonde capteur et je ne suis pas un connaisseur du drain-back, mais il me semble avoir vu plusieurs fois, sur des installs de ce type, cette sonde plaquée derrière une ailette d'absorbeur en sortie de capteur.
Ainsi elle mesure vraiment la température du cuivre.
Certains ont même soudé un morceau de tube 6/8mm et glissé la sonde dedans.[/quote]
Salut Patrick,
c'est ce que je comptais faire demain.
En fait j'avais changé l'emplacement d'origine de la sonde, qui est reliée à un tube de cuivre du capteur, par une sonde en sortie (avec une croix de 20/27), car la température n'était pas très juste.
du coup je vais essayer de remettre la sonde dans son doigt de gant...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
- Ottiti
- Maitre Solaire

- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
[quote="françois34"][referp=106942;quote="Ottiti"]Chez moi j'utilise 2 sondes et une temporisation. La première sonde est en haut à la sortie du champ inférieur donc dans l'air et entre les 2 champs. La deuxième à la sortie du champ supérieur donc avec une valeur réelle dans l'eau de sortie.
Au démarrage c'est la sonde entre les champs qui prends et après 3 minutes la deuxième prend le relais. J ai beaucoup moins de max de témperature sur la gestion
[/quote]
Ok mais ça change quoi sur le fonctionnement?
Si ta(tes) sonde(s) ne montent pas en température, rien ne se met en branle non?[/quote]
En Drainback dans tous les cas au démarrage les capteurs sont vide donc la sonde mesure la température de l air des capteurs.
Ce n'est pas facile de mettre la sonde en sortie de capteur et même dans ce cas elle se trouve déporté et prend mal la témperature, a moins de bricoler des sonde de contact comme indiqué ci dessus.
Dans mon cas je sort a gauche en haut de mes capteurs donc c’était facile de prendre l orifice en haut à droite disponible
La témperature dans l'air des capteur est quasi identique dans le haut de ma série de 3 donc pas de soucis de delta de démarrage.
MAIS cela n'est plus bon quant il y a de l eau car a ce moment là c'est la sortie du dernier capteur qui donne la témperature de fonctionnement.
J ai donc positionné ma sonde dans un té un peu plus loin que la sortie du capteur a 30 cm de distance. là j ai la vraie témperature de sortie.
La témpo est un relais avec un retard à la fermeture, au démarrage il est activé mais ne ferme son contact qu’après 3 minutes et me bascule les sondes
Cela fait 1105 jours que cela fonctionne
A+
Au démarrage c'est la sonde entre les champs qui prends et après 3 minutes la deuxième prend le relais. J ai beaucoup moins de max de témperature sur la gestion
Ok mais ça change quoi sur le fonctionnement?
Si ta(tes) sonde(s) ne montent pas en température, rien ne se met en branle non?[/quote]
En Drainback dans tous les cas au démarrage les capteurs sont vide donc la sonde mesure la température de l air des capteurs.
Ce n'est pas facile de mettre la sonde en sortie de capteur et même dans ce cas elle se trouve déporté et prend mal la témperature, a moins de bricoler des sonde de contact comme indiqué ci dessus.
Dans mon cas je sort a gauche en haut de mes capteurs donc c’était facile de prendre l orifice en haut à droite disponible
La témperature dans l'air des capteur est quasi identique dans le haut de ma série de 3 donc pas de soucis de delta de démarrage.
MAIS cela n'est plus bon quant il y a de l eau car a ce moment là c'est la sortie du dernier capteur qui donne la témperature de fonctionnement.
J ai donc positionné ma sonde dans un té un peu plus loin que la sortie du capteur a 30 cm de distance. là j ai la vraie témperature de sortie.
La témpo est un relais avec un retard à la fermeture, au démarrage il est activé mais ne ferme son contact qu’après 3 minutes et me bascule les sondes
Cela fait 1105 jours que cela fonctionne
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- françois34
- Modérateur

- Messages : 1213
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
[quote="Ottiti"]En Drainback dans tous les cas au démarrage les capteurs sont vide donc la sonde mesure la température de l air des capteurs.
Ce n'est pas facile de mettre la sonde en sortie de capteur et même dans ce cas elle se trouve déporté et prend mal la témperature, a moins de bricoler des sonde de contact comme indiqué ci dessus.
Dans mon cas je sort a gauche en haut de mes capteurs donc c’était facile de prendre l orifice en haut à droite disponible
La témperature dans l'air des capteur est quasi identique dans le haut de ma série de 3 donc pas de soucis de delta de démarrage.
MAIS cela n'est plus bon quant il y a de l eau car a ce moment là c'est la sortie du dernier capteur qui donne la témperature de fonctionnement.
J ai donc positionné ma sonde dans un té un peu plus loin que la sortie du capteur a 30 cm de distance. là j ai la vraie témperature de sortie.
La témpo est un relais avec un retard à la fermeture, au démarrage il est activé mais ne ferme son contact qu’après 3 minutes et me bascule les sondes
Cela fait 1105 jours que cela fonctionne
A+[/quote]
Je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais ça ne change pas le probleme: Comment le système démarre t-il avec une température de capteur fausse?
Ce n'est pas facile de mettre la sonde en sortie de capteur et même dans ce cas elle se trouve déporté et prend mal la témperature, a moins de bricoler des sonde de contact comme indiqué ci dessus.
Dans mon cas je sort a gauche en haut de mes capteurs donc c’était facile de prendre l orifice en haut à droite disponible
La témperature dans l'air des capteur est quasi identique dans le haut de ma série de 3 donc pas de soucis de delta de démarrage.
MAIS cela n'est plus bon quant il y a de l eau car a ce moment là c'est la sortie du dernier capteur qui donne la témperature de fonctionnement.
J ai donc positionné ma sonde dans un té un peu plus loin que la sortie du capteur a 30 cm de distance. là j ai la vraie témperature de sortie.
La témpo est un relais avec un retard à la fermeture, au démarrage il est activé mais ne ferme son contact qu’après 3 minutes et me bascule les sondes
Cela fait 1105 jours que cela fonctionne
A+[/quote]
Je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais ça ne change pas le probleme: Comment le système démarre t-il avec une température de capteur fausse?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
- Ottiti
- Maitre Solaire

- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Bonsoir
En quoi la température est fausse ?
Elle est prise dans l'AIR donc quasi identique sur un même niveau
a gauche ou a droite du haut du capteur ou des 3 en serie c'est PAREIL
A+
NB arrête les copier coller cela alourdit le sujet
En quoi la température est fausse ?
Elle est prise dans l'AIR donc quasi identique sur un même niveau
a gauche ou a droite du haut du capteur ou des 3 en serie c'est PAREIL
A+
NB arrête les copier coller cela alourdit le sujet
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- Balajol
- Modérateur

- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
[quote="patrick07"]Bonsoir François,
Je ne sais pas où est placé ta sonde capteur et je ne suis pas un connaisseur du drain-back, mais il me semble avoir vu plusieurs fois, sur des installs de ce type, cette sonde plaquée derrière une ailette d'absorbeur en sortie de capteur.
Ainsi elle mesure vraiment la température du cuivre.
Certains ont même soudé un morceau de tube 6/8mm et glissé la sonde dedans.[/quote]
Bonsoir ,
C'est Mon cas sur le Premier champ en auto vidange avec de la graisse thermique pour la liaison sonde/tube cuivre .
Cdt
Bertrand
Je ne sais pas où est placé ta sonde capteur et je ne suis pas un connaisseur du drain-back, mais il me semble avoir vu plusieurs fois, sur des installs de ce type, cette sonde plaquée derrière une ailette d'absorbeur en sortie de capteur.
Ainsi elle mesure vraiment la température du cuivre.
Certains ont même soudé un morceau de tube 6/8mm et glissé la sonde dedans.[/quote]
Bonsoir ,
C'est Mon cas sur le Premier champ en auto vidange avec de la graisse thermique pour la liaison sonde/tube cuivre .
Cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- françois34
- Modérateur

- Messages : 1213
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
[quote="Ottiti"]En quoi la température est fausse ?
Elle est prise dans l'AIR donc quasi identique sur un même niveau
a gauche ou a droite du haut du capteur ou des 3 en serie c'est PAREIL[/quote]
Bonjour à tous,
donc la température est bien fausse car différente de celle qu'elle serait si les capteurs étaient pleins.
Et du coup le système ne démarre pas...
Elle est prise dans l'AIR donc quasi identique sur un même niveau
a gauche ou a droite du haut du capteur ou des 3 en serie c'est PAREIL[/quote]
Bonjour à tous,
donc la température est bien fausse car différente de celle qu'elle serait si les capteurs étaient pleins.
Et du coup le système ne démarre pas...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
- françois34
- Modérateur

- Messages : 1213
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
J'ai changé la sonde de place et ça va beaucoup mieux.
Par contre j'ai nettement l'impression que le rendement chute avec ce système, le fait de vider les capteurs à chaque arrêt doit y être pour beaucoup.
Autre souci, quand le système est à l'arrêt je vois le niveau de l'eau dans le Tricoflex. Par contre quand il se met en branle je vois le niveau descendre et disparaitre sous le bas de la cuve (alors que tout fonctionne bien) et des centaines de bulles traverser de haut en bas le Tricoflex. En fait j'ai l'impression que le Tricoflex aspire une partie de l'eau qui vient des capteurs.
Les bulles ne risquent-elle pas d'atterrir dans le serpentin?
Par contre j'ai nettement l'impression que le rendement chute avec ce système, le fait de vider les capteurs à chaque arrêt doit y être pour beaucoup.
Autre souci, quand le système est à l'arrêt je vois le niveau de l'eau dans le Tricoflex. Par contre quand il se met en branle je vois le niveau descendre et disparaitre sous le bas de la cuve (alors que tout fonctionne bien) et des centaines de bulles traverser de haut en bas le Tricoflex. En fait j'ai l'impression que le Tricoflex aspire une partie de l'eau qui vient des capteurs.
Les bulles ne risquent-elle pas d'atterrir dans le serpentin?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
- Balajol
- Modérateur

- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
[quote="françois34"]J'ai changé la sonde de place et ça va beaucoup mieux.
Par contre j'ai nettement l'impression que le rendement chute avec ce système, le fait de vider les capteurs à chaque arrêt doit y être pour beaucoup.
Autre souci, quand le système est à l'arrêt je vois le niveau de l'eau dans le Tricoflex. Par contre quand il se met en branle je vois le niveau descendre et disparaitre sous le bas de la cuve (alors que tout fonctionne bien) et des centaines de bulles traverser de haut en bas le Tricoflex. En fait j'ai l'impression que le Tricoflex aspire une partie de l'eau qui vient des capteurs.
Les bulles ne risquent-elle pas d'atterrir dans le serpentin?
[/quote]
Bonjour François,
Si le niveau baisse sous le mini c'est que tu n'as pas assez d'eau
Pour reprendre les différents message précédents, la seule foi que j'ai eu une vaporisation dans un capteur c'était pour un problème de débit
Le capteur le plus prêt du retour ne se remplissait pas assez vite.
Dès lors que cet équilibrage est fait, le peut de vapeur qui peut se former est poussé jusqu' à la réserve ou elle condense immédiatement (si la réserve est suffisante)
Alors là le Delta à 10°C te permet d ' éviter le "YOYO" au démarrage .
Simple avis personnel bien entendu
Cordialement
Bertrand
Par contre j'ai nettement l'impression que le rendement chute avec ce système, le fait de vider les capteurs à chaque arrêt doit y être pour beaucoup.
Autre souci, quand le système est à l'arrêt je vois le niveau de l'eau dans le Tricoflex. Par contre quand il se met en branle je vois le niveau descendre et disparaitre sous le bas de la cuve (alors que tout fonctionne bien) et des centaines de bulles traverser de haut en bas le Tricoflex. En fait j'ai l'impression que le Tricoflex aspire une partie de l'eau qui vient des capteurs.
Les bulles ne risquent-elle pas d'atterrir dans le serpentin?
Bonjour François,
Si le niveau baisse sous le mini c'est que tu n'as pas assez d'eau
Pour reprendre les différents message précédents, la seule foi que j'ai eu une vaporisation dans un capteur c'était pour un problème de débit
Le capteur le plus prêt du retour ne se remplissait pas assez vite.
Dès lors que cet équilibrage est fait, le peut de vapeur qui peut se former est poussé jusqu' à la réserve ou elle condense immédiatement (si la réserve est suffisante)
Alors là le Delta à 10°C te permet d ' éviter le "YOYO" au démarrage .
Simple avis personnel bien entendu
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- françois34
- Modérateur

- Messages : 1213
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
[quote="BALAJOL"]Si le niveau baisse sous le mini c'est que tu n'as pas assez d'eau
[/quote]
La bonbonne fait 30 litres, il y a environ 7 litres d'air.
Ca fait quand même 23 litres restants. si j'enlève cinq capteurs de 1,4l (7litres), je doute qu'il y ait 16 litres dans les tuyaux...
La bonbonne fait 30 litres, il y a environ 7 litres d'air.
Ca fait quand même 23 litres restants. si j'enlève cinq capteurs de 1,4l (7litres), je doute qu'il y ait 16 litres dans les tuyaux...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
- Balajol
- Modérateur

- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
[quote="françois34"][referp=106972;quote="BALAJOL"]Si le niveau baisse sous le mini c'est que tu n'as pas assez d'eau
[/quote]
La bonbonne fait 30 litres, il y a environ 5 litres d'air.
Ca fait quand même 25 litres restants. 5 capteurs de 1,4l (7litres), je doute qu'il y ait 18 litres dans les tuyaux...[/quote]
re,
Tu es en circuit fermé l'eau est quelque part
Circuit non purgé ?
Cdt
Bertrand
La bonbonne fait 30 litres, il y a environ 5 litres d'air.
Ca fait quand même 25 litres restants. 5 capteurs de 1,4l (7litres), je doute qu'il y ait 18 litres dans les tuyaux...[/quote]
re,
Tu es en circuit fermé l'eau est quelque part
Circuit non purgé ?
Cdt
Bertrand
Modifié en dernier par Balajol le jeu. nov. 06, 2014 14:30 pm, modifié 1 fois.
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- françois34
- Modérateur

- Messages : 1213
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
- françois34
- Modérateur

- Messages : 1213
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
- Ottiti
- Maitre Solaire

- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
[quote="françois34"][referp=106958;quote="Ottiti"]En quoi la température est fausse ?
Elle est prise dans l'AIR donc quasi identique sur un même niveau
a gauche ou a droite du haut du capteur ou des 3 en serie c'est PAREIL[/quote]
Bonjour à tous,
donc la température est bien fausse car différente de celle qu'elle serait si les capteurs étaient pleins.
Et du coup le système ne démarre pas...[/quote]
Bon là j abandonne tu es étanche a ce qui est écrit c'est pas possible
En Drainback le capteur est vide au démarrage
ta gestion prend en compte cette "fausse" température avec un delta élevé de démarrage chez moi 8K mais se rattrape sur le Delta d’arrêt chez moi 2K
Il y a une témperature de capteur vide et une témperature de capteur plein les deux sont réelle aucune n'est fausse.
A+
Elle est prise dans l'AIR donc quasi identique sur un même niveau
a gauche ou a droite du haut du capteur ou des 3 en serie c'est PAREIL[/quote]
Bonjour à tous,
donc la température est bien fausse car différente de celle qu'elle serait si les capteurs étaient pleins.
Et du coup le système ne démarre pas...[/quote]
Bon là j abandonne tu es étanche a ce qui est écrit c'est pas possible
En Drainback le capteur est vide au démarrage
ta gestion prend en compte cette "fausse" température avec un delta élevé de démarrage chez moi 8K mais se rattrape sur le Delta d’arrêt chez moi 2K
Il y a une témperature de capteur vide et une témperature de capteur plein les deux sont réelle aucune n'est fausse.
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- françois34
- Modérateur

- Messages : 1213
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
- françois34
- Modérateur

- Messages : 1213
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
En fait je pense que vous parlez du delta entre température capteurs vides/capteurs pleins.
Dans ce cas le système d'Ottiti semble judicieux.
Dans mon cas c'est même facile, il me suffit de rajouter une sonde sur la croix en sortie pour avoir la vraie température de l'eau et le tour est joué...
Dans ce cas le système d'Ottiti semble judicieux.
Dans mon cas c'est même facile, il me suffit de rajouter une sonde sur la croix en sortie pour avoir la vraie température de l'eau et le tour est joué...