Message par youn260 »

bonsoir
moi aussi j'ai une grosse chaudiere
je suis bien sur obligé de la faire tourner a petite puissance(au ralenti souvent)
et le rendement est mauvais
je parle meme pas de la combustion
existe t'il une chaudiere de petite puissance (disons 25kw)avec un gros volume de chargement pouvant tourner 12h sans rechargement avec un rendement sastifaisant
j'ai cherché et pas trouve ou je comprend pas tout

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Message par lebritish »

Euh je comprends pas !? tu veux faire tourner la chaudière à 25kW pdt 12h ?

pour info avec ma VIGAS de 25kW qui a un volume de chargement de 120L elle tourne 5h environ, pas plus.

Donc il te faudrait une chaudière avec un volume de chargement de 240L. Tu as quoi pr absorber tt ca ? 3000L de ballon tampon ?

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Message par Ottiti »

[quote="youn260"]
j'ai cherché et pas trouve ou je comprend pas tout[/quote]

Bonsoir

"Normalement" en chaudière bois tu met un ballon tampon pour récupérer ce qui ne sert pas tous de suite ou a la rigueur tu charge le ballon pour récupérer les calories plus tard quant la chaudière est éteinte.
Donc tu peux avoir une chaudière plus grosse qui tourne a fond avec un bon rendement pour remplir un ballon tampon et que tu allumera toute les 12 heures.
Si tu veux une petite puissance pendant 12 heures faudra passer au pellet

Avis perso
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

Avatar du membre
Wlz
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 160
Enregistré le : lun. avr. 16, 2007 17:34 pm
Localisation : Bagnères 65

Message par Wlz »

[quote="lebritish"] M'enfin bon je pense que tu l'as pas payé cher...[/quote]

:-) oui on me l'a donné, enfin ils avaient déja découvert la double combustion à l'époque, il y a entrée d'air primaire et secondaire. Bon évidemment il ne faut pas chercher l'electronique

Au sujet du vase d'expansion, vous avez pris quoi avec le ballon de 1500 litres?
Modifié en dernier par Wlz le dim. nov. 30, 2014 0:27 am, modifié 1 fois.
wLz

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Message par lebritish »

en très rapide: pr le VE tu prends 8 à 10% du volume de l'instal.

perso j'ai un 150l.

Avatar du membre
rod33
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 440
Enregistré le : ven. avr. 24, 2009 15:24 pm
Localisation : illats

Message par rod33 »

idem pour moi: 150l le VE pour 1600l d'eau dans l’installation.
[url=http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=39&t=7589&start=30]Mon installation[/url]
[url=http://78.214.167.27:36/GRAFIK.htm]l'instalation en direct[/url]

Guinebault
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 339
Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 18:37 pm
Localisation : 74 Allinges

Message par Guinebault »

Bonjour,

Les résistances blindées ont tendance à être très vites entourées de calcaire.

Que pensez-vous de remplacer la résistance blindée par une résistance stéatite en l'installant dans un fourreau étanche?

Cordialement.

Daniel.

Avatar du membre
youn260
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 795
Enregistré le : dim. janv. 20, 2008 17:43 pm
Localisation : pontrieux 22

Message par youn260 »

bonsoir
ma chaudiere fait 45kw (elle a 35 ans )et j'ai un tampon de 2000l
je ne m'en sert que du début de la période tempo(mi décembre?) jusqu'a fin fevrier (j'ai une pac O/O de 12 kw entre temps)

je la laisse au ralenti pour 2 raisons

1)allumer le feux c'est une corvée et au ralenti je n'ai qu'a en ajouter

2)quand je mets a tourner au régime normal le feu dure pas longtemps
la trappe d'appel d'air reste ouverte et ma chaudière est froide pour le matin
le temps de rallumer et de la remettre en température je vous en dit pas plus

je m'excuse d'avoir un peu polluer le sujet
Modifié en dernier par youn260 le dim. nov. 30, 2014 19:23 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
Wlz
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 160
Enregistré le : lun. avr. 16, 2007 17:34 pm
Localisation : Bagnères 65

Message par Wlz »

Salut à tous, je n'ai pas de cheminée à l'endroit où je veux placer ma chaudière à bois, il faut donc que j'en fasse une. Vous avez des conseils sur ce point? ma sortie est en 153 et il n'y a pas d'espace habitable à traverser au dessus. Je vais sortir assez prêt du faitage et je pensais tuber en 153 jusqu'au toit, bonne idée?
wLz

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1000
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Message par ventura »

[quote="Wlz"]Salut à tous, je n'ai pas de cheminée à l'endroit où je veux placer ma chaudière à bois, il faut donc que j'en fasse une. Vous avez des conseils sur ce point? ma sortie est en 153 et il n'y a pas d'espace habitable à traverser au dessus. Je vais sortir assez prêt du faitage et je pensais tuber en 153 jusqu'au toit, bonne idée?[/quote]

Bonjour,
il existe des conduits isolés pour cela
Si tu le réalises sans isolation tu vas condenser ,oxyder, goudronner,le tirage va ètre perturbé. Attention aux températures de fumées.

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Message par Ottiti »

Salut

Dans mon cas , il m'a couté moins cher de faire faire mon conduit que de le réaliser moi même :cool:
Et en plus sur mesure :cool:

La réalisation d'un conduit ne s'improvise pas, ce n'est pas a la portée de tous le monde et en cas de défaut et de sinistres aucune assurance ne couvrira ce sinistre.

Avis perso
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

Avatar du membre
Wlz
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 160
Enregistré le : lun. avr. 16, 2007 17:34 pm
Localisation : Bagnères 65

Message par Wlz »

quel est ton secret ottiti? tu as fait faire un conduit en "dur"?
wLz

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Message par Ottiti »

Bonsoir

J avais le choix soit d'un conduit extérieur, soit de tuber un ancien conduit
J ai pris l'option tubage car le conduit extérieur ce n'est vraiment pas esthétique, la paramètre féminin a encore frappé 8-)

En faisant faire les travaux par un pro j ai eu la TVA réduite et en plus un tubage taillé sur mesure en inox rigide par une boite locale :cool:
Bien moins cher que le même en pièce détache de Poujoulat en inox moins bien épais.

Et en plus avec facture, aux normes etc etc

Il y a de fausses économie a faire, se bricoler son conduit de fumée d'une chaudière bois en est une.
Ce n'est pas les même risques que pour une chaudière gaz ou fioul qui ne s'emballeront jamais, s’arrêteront automatiquement et ne mettront jamais le feu a ton battis.
Une erreur de vanne sur un circuit d'eau et la chaudière bois explose
Une erreur de tirage et la sortie de la chaudière passe au rouge vif :roll:
Une mal façon dans le conduit et c'est l'intoxication mortelle dans la nuit.

tous ceci est a prendre en compte avant de se lancer

Tu es prévenu tu fais comme tu l'entends

A+