Pilotage résistance 3.5 KW par M3

Message par Lanjer »

Bonjour à tous,

En pleine réalisation de mon projet chaudière bois Vigas 25 kW + tampon 2000 l pour alimenter un PC + 3 GMT sur Drainblock PAW avec 1 KER 500 l. Je travaille sur la programmation de mon M3 pour piloter entre autre ma boucle de circulation eau chaude + transfert calories du tampon chauffage ainsi que 1 résistance électrique secours ECS.
Question: Me faut il passer par un relais de puissance interfacé entre mon M3 et ma résistance de 3.5 kW compte tenu de la limitation en ampérage des sorties relais de ce dernier ?

Merci pour vos éclairages !

Nota: le CR de ma réalisation sortira avant l'été !!
_____________________________________
3 GMT+Drainbloc+preparateur instantané ECS 500 l
Phytoépuration
PC avec chaudière bois Vigas 25 KW+2000 l
1 kWc en auto conso. Voir https://enlighten.enphaseenergy.com/pub ... GWTN642906

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2563
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Re: Pilotage résistance 3.5 KW par M3

Message par ramses »

bonsoir a tous,

3,5kW ... chipote pas, un relais sur rails DIN ne coute pas bien chere et te permettra de preserver les relais en sortie du M3 ... 3,5kW en mono, ca fait quand meme presque 16A !

Bien a vous tous

Avatar du membre
Lanjer
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 213
Enregistré le : mar. août 28, 2012 10:34 am
Localisation : Gan (64)

Re: Pilotage résistance 3.5 KW par M3

Message par Lanjer »

Merci Ramses pour ton avis qui confirme mes doutes sur la capacité d'un relais sortie du M3 à encaisser un tel ampérage. Ma sortie de mon XD26 viendra donc piloter la bobine 24 V d'un relais de puissance ?

Amicalement,

Jérôme

BON RÉVEILLON A TOUS !!
_____________________________________
3 GMT+Drainbloc+preparateur instantané ECS 500 l
Phytoépuration
PC avec chaudière bois Vigas 25 KW+2000 l
1 kWc en auto conso. Voir https://enlighten.enphaseenergy.com/pub ... GWTN642906

Avatar du membre
ice 54
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1856
Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
Localisation : dombasle 54

Re: Pilotage résistance 3.5 KW par M3

Message par ice 54 »

Tout a fait un petit relais et hop l'automate est protégé, je ne pense même pas que niveau conception il supporte 10A ?
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.

Avatar du membre
Terran
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 250
Enregistré le : sam. nov. 26, 2011 17:11 pm
Localisation : Choisel 78

Re: Pilotage résistance 3.5 KW par M3

Message par Terran »

Pense au relais statique (Solid state), complètement silencieux, inusable, coupure au zéro de courant (donc pas d'étincelle de rupture) ..

Avatar du membre
Lanjer
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 213
Enregistré le : mar. août 28, 2012 10:34 am
Localisation : Gan (64)

Re: Pilotage résistance 3.5 KW par M3

Message par Lanjer »

Merci Terran mais peux tu me donner un exemple de relais statique ? Pour moi un relais passe par l'utilisation d'un bobine qui vient ouvrir ou fermer un contact sec.

Amicalement,

Jérôme
_____________________________________
3 GMT+Drainbloc+preparateur instantané ECS 500 l
Phytoépuration
PC avec chaudière bois Vigas 25 KW+2000 l
1 kWc en auto conso. Voir https://enlighten.enphaseenergy.com/pub ... GWTN642906

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2563
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Re: Pilotage résistance 3.5 KW par M3

Message par ramses »

Bonsoira tous,

ben non ... tu n'est pas oblige de prendre un relais 24V puisque les sorties du M3 sont hors potentiel, c-a-d un simple interrupteur NO. Tu peux donc prendre aussi un simple relais avec bobine en 230V. Pour la solution des relais "statiques", meme chose pas de probleme avec les avantages de la duree de vie mais se mefier quand meme dans les coin a risque orage quand meme ... ce type de relais a tendance a moins les apprecier ! En fait la solution sera dictee par ce qui traine dans tes tiroirs si tu ne veux pas ouvrir ton portefeuille.

Bien a vous tous

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Re: Pilotage résistance 3.5 KW par M3

Message par Balajol »

-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Avatar du membre
Fidèle Castor
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 560
Enregistré le : sam. oct. 27, 2012 12:43 pm
Localisation : Yvelines Sud

Re: Pilotage résistance 3.5 KW par M3

Message par Fidèle Castor »

Bonjour à tous,
Mes relais de puissance je les ai achetés ici :
http://www.ebay.fr/itm/N-25A-SSR-Solid- ... 27ede395f5
Et j'en suis très satisfait.
Tension d'alimentation 3 à 32V et courant mesuré 17 mA pour 12V.
De plus je n'ai pas de dissipation thermique et pas de bruit.
Il existe aussi des modèles en 40 et 70A.
Serre solaire type walipini, microcogénérateur à l'HVU,
Cheminée insert avec marmite chaudière, cuves eau de pluie de 37 + 4 + 5 m3
42 panneaux solaires PV pour autoconsommation totale.

Avatar du membre
Lanjer
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 213
Enregistré le : mar. août 28, 2012 10:34 am
Localisation : Gan (64)

Re: Pilotage résistance 3.5 KW par M3

Message par Lanjer »

En effet pas cher !!
Merci à toi le Castor !!

Amicalement,

Jérôme
_____________________________________
3 GMT+Drainbloc+preparateur instantané ECS 500 l
Phytoépuration
PC avec chaudière bois Vigas 25 KW+2000 l
1 kWc en auto conso. Voir https://enlighten.enphaseenergy.com/pub ... GWTN642906

Avatar du membre
Fidèle Castor
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 560
Enregistré le : sam. oct. 27, 2012 12:43 pm
Localisation : Yvelines Sud

Re: Pilotage résistance 3.5 KW par M3

Message par Fidèle Castor »

Lanjer a écrit :En effet pas cher !!
Merci à toi le Castor !!

Amicalement,

Jérôme
J'oubliais une chose à te dire :
Ne serres pas les vis comme un "malade" et ne le fais pas trop souvent car c'est plutôt fragile de ce côté là :mad:
L'idéal serait de passer par un bornier intermédiaire de façon à ne pas jouer trop souvent avec les bornes du relais statique.