Msg en deux parties - PARTIE 1/2
Bonjour a tous ..
J'ai relu avec attention et insertions les msg .... notamment celui de <pf26> Permettez moi donc de poursuivre nos échanges.
Introduction
Je voudrais d'abord rappeler et préciser le sujet..
Le sujet
Il s'agit ici d'examiner la faisabilité de l'auto vidange (par exemple comme protection antigel) sur un chauffe eau solaire en boucle ouverte sur un réseau (par exemple le réseau eau public). Pour être plus précis .. peut on faire fonctionner des capteurs solaires en auto vidange sur un chauffe eau raccordé àun réseau.
Le chauffe eau initial
- Apper-Schema-4.gif (14.45 Kio) Vu 1379 fois
Initialement (cf. schéma 4) on dispose d'un chauffe eau sans rien de particulier (si je peux écrire cela). Le chauffe eau (sans capteur solaire) est un système connu, son exploitation, les difficultés éventuelles (légionnelles, pression 7 bars, tartre, disconnection, la présence d'air dans le circuit eau caude, les variations de pression du circuit eau chaude, etc .....) ainsi que les solutions sont connues. Ces difficultés" n'ont rien à voir avec les capteurs solaires ... il n'y a pas dans ce montage de capteurs solaires !!
Le chauffe eau solaire en direct
- Apper-Schema-5.gif (16.51 Kio) Vu 1379 fois
Dans ce cas, l'utilisateur raccorde au chauffe eau des capteurs solaires. Deux type de montage existent, soit un chauffe eau solaire avec pompe (cf. schéma 5), soit un chauffe eau solaire sans pompe (cf. schéma 6).
- Apper-Schema-6.gif (17.83 Kio) Vu 1379 fois
Le chauffe eau solaire avec capteur solaire est également un système connu, son exploitation, les difficultés éventuelles (légionnelles, pression 7 bars, tartre, disconnection, etc .....) ainsi que les solutions sont connues. C'est un montage simple, très simple, sans échangeur, sans antigel, qui peut fonctionner sans énergie, parfois sans régulation .... fabriqué, diffusé et installé .. Ce type de chauffe eau solaire est largement "exploité" dans les régions ou la protection antigel n'est pas nécessaire (cf.les nombreux fabricants sur Internet).
Le chauffe eau en direct auto vidangeable sur un réseau – le cas étudié ici
Les systèmes antigel (vanne distributeur de vidange antigel, vanne thermique, recirculation, antigel, etc ..) qui sont associés aux systèmes en direct (open loop) ne sont pas fiables et ont entraînés le gel d'un ou plusieurs capteurs ... d'ou l'idée de l'auto vidange ... à vérifier si cette solution est fiable. L'objectif de l'auto vidange est
uniquement d'assurer la protection antigel (et éventuellement la surchauffe ou dans d'autres conditions ..). L'auto vidange n'a pas d'autre intérêt dans ce cas.
La vérification de la faisabilité nécessite donc d'une part, de réfléchir au montage (le volume de la bulle, la situation de la réserve, ..), d'autre part, de réfléchir au fonctionnement (la situation et le déplacement de la "bulle d'air",la conservation du volume de la bulle).
11 - La conservation du volume de la bulle
Dans cette nouvelle application de l'auto vidange sur "réseau" le système est raccordé au réseau qui est une réserve de pression et de débit, De plus la bulle n'est pas un volume constant, n'est pas un volume mort, n'est pas a pression constante mais à la pression réseau.
Nous en reparlerons lorsqu'on examinera le fonctionnement de l'installation. Ce point sera traité ultérieurement si vous voulez bien. En effet une fois le volume correct installé" dans l'installation il existe de multiples solutions pour "l'entretenir et la conserver" ... solutions utilisées bien souvent dans l'industrie sur des surpresseurs de pompage, des groupes hydropneumatique de chasse , etc .. Je vous propose donc de traiter ce point plus tard.
12 - Le montage (volume de la bulle, situation de la réserve)
121- Volume de la bulle
Quel est le volume approprié de la réserve et pourquoi.
Le volume de la bulle (a 1 bar abs) est au minimum égal au volume en eau a protéger du gel (et de la surchauffe) (il est bien évidemment inférieur au volume en eau total de la boucle capteur= capteurs + totalité des canalisations capteurs + appareils de la boucle). Il est gal au volume en eau capteur à mettre hors gel + vol en eau des canalisations à mettre hors gel + etc ... . Il n'y a aucune difficulté a calculer ce volume passons .. Ce volume sera le volume en eau initial a "gonfler" non pas à la Pa (1 bar abs) mais à la pression max. de l'installation (par exemple la pression max réseau 4 bars). Un coef de sécurité (coef) lui sera appliqué.
En conclusion, Volume bulle = Volume en eau de l'installation a mettre hors gel * coef
122- Le volume de la réserve
Question 122-A -Quel doit être le rapport entre le volume de la bulle et le volume de la réserve ?
Question 122-B- Pourquoi ?
La partie 2/2 suit
Cordialement à vous tous