Re: Projet "amélioration" solaire système bouilleur

Message par Balajol »

-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

m8mat
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 239
Enregistré le : dim. janv. 11, 2015 12:45 pm
Localisation : Limoges

Re: Projet "amélioration" solaire système bouilleur

Message par m8mat »

Merci, je vais lire tout ça !

m8mat
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 239
Enregistré le : dim. janv. 11, 2015 12:45 pm
Localisation : Limoges

Re: Projet "amélioration" solaire système bouilleur

Message par m8mat »

Bonjour !
Petite question par rapport au vase d'expansion : on sait que le mien risque être limite actuellement. Est ce qu'il est possible de rajouter un vase d'expansion sur la station solaire (comme c'est tout prêt pour) afin d'augmenter le volume d'expansion possible (12L actuels +8L "solaires" = 20 L par exemple) ? ou ce n'est pas possible et il vaut mieux changer le ballon que j'ai actuellement par un 2L par exemple (ou quand il aura laché) ?
Merci pour ce petit renseignement
Bon dimanche

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Re: Projet "amélioration" solaire système bouilleur

Message par Balajol »

Bonjour M8mat,
Pour ce qui est de la capacité, pas de problème pour mettre 2 vases en parallèle afin d'obtenir la capacité totale nécessaire.
Puisque ton Premier vase doit être de qualité "standard" chauffage, regarde quant même le surcoût pour passer d'un 8L à 20 L avec une membrane prévue pour résister au Glycol (Pas vérifié)
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

m8mat
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 239
Enregistré le : dim. janv. 11, 2015 12:45 pm
Localisation : Limoges

Re: Projet "amélioration" solaire système bouilleur

Message par m8mat »

Super ! Merci !
Tout ça avance bien ! Je pense être opérationnel pour installer en mars !
Merci pour tout !

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Re: Projet "amélioration" solaire système bouilleur

Message par Balajol »

m8mat a écrit :Super ! Merci !
Tout ça avance bien ! Je pense être opérationnel pour installer en mars !
Merci pour tout !
N'oublie pas le retour d'information sous la forme d'un petit compte rendu ou au moins un message sur ce fil :cool:
Bons travaux
Cdt.
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

m8mat
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 239
Enregistré le : dim. janv. 11, 2015 12:45 pm
Localisation : Limoges

Re: Projet "amélioration" solaire système bouilleur

Message par m8mat »

Bien sûr !! C'est la moindre des choses !!!
Je ferai au moins un retour sur le forum, et si possible un compte rendu également.
Merci
Mat

m8mat
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 239
Enregistré le : dim. janv. 11, 2015 12:45 pm
Localisation : Limoges

Re: Projet "amélioration" solaire système bouilleur

Message par m8mat »

Bonsoir,
Aujourd'hui grand jour, j'ai terminé l'installation de mon système ! Ouf !
Et bien après quelques instants de fonctionnements plusieurs "problèmes" : des fuites ! Je pensais avoir bien serré les raccords mais il doit y avoir des choses à revoir ! Quelques liaisons avec étanchéifiées à la filasse font du goutte à goutte, je vais les reprendre, par contre presque 1 raccord sur 2 avec joint + "sérieux" serrage au niveau de l'inox annelé fuit, et pour certains de façon assez prononcée ! J'ai donc tout coupé, fermé les vannes, je verrai ça dans la semaine ! Mais ça marche, ça circule, mais c'est trop tôt pour dire si ça sera efficace ou s'il faudra que j'ajuste certains paramètres ! Dès que ça avance je fais le compte rendu détaillé et imagé... mais pas mal de petites choses à régler !
Merci à tous
Mat

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Re: Projet "amélioration" solaire système bouilleur

Message par Balajol »

Bonsoir m8mat (ou bonjour),
Pour la filasse ne te précipite pas, si il y a seulement quelques gouttes cela va peut être se résorber (la filasse gonfle avec l'eau)
Pour les joints inox annelé, j' ai également eu des problèmes avec les miens (Joint bleu SD)
J'ai tout remplacé par des joints téflon et aucune fuite depuis un an.. (résistance mécanique à tout épreuve )
Les petits problèmes de démarrage sont normaux et légions, pas de découragement tu tiens au but :cool:
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Avatar du membre
dopra
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 290
Enregistré le : dim. oct. 11, 2009 21:30 pm
Localisation : Drôme

Re: Projet "amélioration" solaire système bouilleur

Message par dopra »

salut
je fais les collets battu de l'inox annelé avec l'emboutisseur dédié, comme dans mon CR,
j'utilise également ces joints bleus qui sont donné pour mieux résister à la chaleur et à la pression.
Sur une quarantaine de collets battu, je n'ai jamais eu une fuite,
je pense vraiment que c'est la portée de vos collets qui n'est pas vraiment plane.

par contre,pour moi, c'est les raccords olives des capteurs qui demandent un serrage énorme pour ne plus fuir,
et ça sur les cinq panneaux des installations que j'ai faite???? :roll:

Avatar du membre
AD 44
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1389
Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
Localisation : Divatte sur Loire

Re: Projet "amélioration" solaire système bouilleur

Message par AD 44 »

salut,

me concernant ,tout pareil que dopra.

-inox bien ébavuré propre avec joints gaz : no blem.

-raccords olive panneaux : serrage de barjot.

Avatar du membre
ringeval
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 714
Enregistré le : sam. nov. 01, 2008 11:34 am
Localisation : saint silvain sous toulx-creuse (23)

Re: Projet "amélioration" solaire système bouilleur

Message par ringeval »

bonjour,
j'avais pas mal de fuites avec mes raccords en collet battu,(jamais été ennuyé comme ça en plomberie)
Comme je n'ai pas trop de fixation sur mes tuyaux, je pense que cela était du aux vibrations occasionnées par les circulateurs; ces raccords se "dévissaient".
j'ai résolu ce problème, en rajoutant à la pose, une goutte de loctite sur le filetage; et depuis plus une fuite

et pour la fillasse: bien rayer le filetage (avec une lame de scie à métaux), mettre de la filasse sur le filetage, puis de la pate, et effectuer le raccordement- tu as plein de vidéos sur le net pour expliquer cela-

thierry

Avatar du membre
guy delsol
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1293
Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
Localisation : rousson 30

Re: Projet "amélioration" solaire système bouilleur

Message par guy delsol »

Une solution...(la mienne, mais qui peut servir à d'autres,)
Un peu de "pate à joint bleu " utilisé en mécanique, joint de culasse etc..
J'en met systématiquement sur les filetages, et les raccords joints bleu.
Plus de soucis...
CDLT.
Guy

m8mat
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 239
Enregistré le : dim. janv. 11, 2015 12:45 pm
Localisation : Limoges

Re: Projet "amélioration" solaire système bouilleur

Message par m8mat »

Merci sincèrement à tous pour vos commentaires, conseils, etc.
Je n'étais pas du tout démotivé hier mais un peu déçu de moi-même... je pensais avoir pris mon temps pour bien tout faire mais c'est un métier, ça aurait été trop facile !
Je retrousse mes manches et je m'y remets un peu ce soir, en suivant vos conseils, je vous tiens au courant !
En tout cas là, relevé de température "manuel" à midi 30, eau à 55°C dans les panneaux (en mode vertical) .
Il me tarde que tout fonctionne en tout cas !
Mat

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Re: Projet "amélioration" solaire système bouilleur

Message par lebritish »

dopra a écrit :c'est les raccords olives des capteurs qui demandent un serrage énorme pour ne plus fuir,
et ça sur les cinq panneaux des installations que j'ai faite???? :roll:
Bjr,

Astuce que m'a donné un plombier : il faut mettre de la pâte Gebajoint (la même que pr la filasse) sur les olives avant de serrer. Tu vas voir plus la peine faire le bourrin :cool:
Testé et approuvé par moi même :-D

Répondre

Retourner vers « Ballon de stockage chauffage et/ou ECS »