refloidissement msd l'été
bonjour,
comme j'ai des murs solaires directes, et que l'été, la température la nuit descend pas mal, j'aimerais utiliser mes panneaux la nuit pour refroidir ces murs.
l'été denier, je le faisais manuellement en mettant sur on mes panneaux et murs en soirée, et je le réactivais le matin;
j'aimerais que ma régulation le fasse tout seule.
c'est une deltasol M
le R1-A pour circulateur panneaux solaires
le R2-A pour circulateur ecs
le R4-A pour circulateur murs
le R5-A pour circulation décharge piscine,
mon installation est telle que j'ai toujours 2 circulateurs qui fonctionnent ensemble :
R1-A avec R2-A ou R1-A avec R4-A ou R1-A avec R5-A
les R6-A et R7-A sont affectées à mon chauffage bois
les autres relais sont libres,
la solution toute simple consisterait à faire comme sur le schéma, utiliser un relais de libre, et programmer l'horloge par exemple de 22h à 7h ,
mais une erreur de manipulation, que le R1 et ou R4 se déclenche alors que le R8 est activé et c'est le court circuit,
avez-vous une solution?
merci
thierry
comme j'ai des murs solaires directes, et que l'été, la température la nuit descend pas mal, j'aimerais utiliser mes panneaux la nuit pour refroidir ces murs.
l'été denier, je le faisais manuellement en mettant sur on mes panneaux et murs en soirée, et je le réactivais le matin;
j'aimerais que ma régulation le fasse tout seule.
c'est une deltasol M
le R1-A pour circulateur panneaux solaires
le R2-A pour circulateur ecs
le R4-A pour circulateur murs
le R5-A pour circulation décharge piscine,
mon installation est telle que j'ai toujours 2 circulateurs qui fonctionnent ensemble :
R1-A avec R2-A ou R1-A avec R4-A ou R1-A avec R5-A
les R6-A et R7-A sont affectées à mon chauffage bois
les autres relais sont libres,
la solution toute simple consisterait à faire comme sur le schéma, utiliser un relais de libre, et programmer l'horloge par exemple de 22h à 7h ,
mais une erreur de manipulation, que le R1 et ou R4 se déclenche alors que le R8 est activé et c'est le court circuit,
avez-vous une solution?
merci
thierry
- Fichiers joints
-
- clim.jpg (40.85 Kio) Vu 1924 fois
mon installation: http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 226
- Enregistré le : lun. juin 04, 2007 22:31 pm
- Localisation : Montauban 82
Re: refloidissement msd l'été
Bonjour Ringeval,
J'utilise un Deltasol M
Pour moi il n'y a pas de risque de court circuit car vous êtes sur la même phase?.
Maintenant un conseil: un régulateur,un automate ça coute cher .Dans mon installation les sorties relais
sont toutes isolées par des relais de commande montés sur rail DIN: Hager genre ET221 ES220A ETC 225.
Ces relais sont à commande "marche permanente" "marche automatique" "arrêt permanent". Très utiles
pour tester une installation et en cas de mauvaise manipulation le régulateur est protégé.
A+
J'utilise un Deltasol M
Pour moi il n'y a pas de risque de court circuit car vous êtes sur la même phase?.
Maintenant un conseil: un régulateur,un automate ça coute cher .Dans mon installation les sorties relais
sont toutes isolées par des relais de commande montés sur rail DIN: Hager genre ET221 ES220A ETC 225.
Ces relais sont à commande "marche permanente" "marche automatique" "arrêt permanent". Très utiles
pour tester une installation et en cas de mauvaise manipulation le régulateur est protégé.
A+
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 107
- Enregistré le : dim. août 10, 2014 13:03 pm
- Localisation : 99
Re: refloidissement msd l'été
Bonjour Ringeval,
Comme le dis JYF82, il y a peu de risque vu que c'est la même Phase, par contre c'est mieux de ne pas tenter le diable, et comme il le rajoute, passer avec des interfaces externes c'est encore mieux !!!
Je ne connais rien au Deltasol M, ni à sa programmation ... mais il y aurait un minimum à faire sans rien rajouter :
Si effectivement tu as toujours deux circulateurs en fonction, il suffit de prendre celui qui est commun, i.e. R1 et à chaque fois que R1 est activé, il faut activer R9 ( un peu avant, c'est mieux ) et réaliser un câblage de ce style :
Si R8 est activé alors que la régulation active il ne se passe rien de neuf ( sauf d'avoir une phase sur R9A ).
C'est tout ce que je peux dire sans rien rajouter.
j'ai volontairement relié R8A à R1A via R9R/R9M sans faire de lien vers R4A : c'est pour éviter de un faire un CC entre R1A et R4A au cas il y aurait de la modulation pour piloter indépendamment R1 et R4
Par contre rajouter des protections comme l'indique JYF82, c'est mieux, tu peux faire un minimum de logique câblée, bcp plus fiable qu'un bout de" code", faut jamais faire confiance à un "informaticien"
Comme le dis JYF82, il y a peu de risque vu que c'est la même Phase, par contre c'est mieux de ne pas tenter le diable, et comme il le rajoute, passer avec des interfaces externes c'est encore mieux !!!
Je ne connais rien au Deltasol M, ni à sa programmation ... mais il y aurait un minimum à faire sans rien rajouter :
Si effectivement tu as toujours deux circulateurs en fonction, il suffit de prendre celui qui est commun, i.e. R1 et à chaque fois que R1 est activé, il faut activer R9 ( un peu avant, c'est mieux ) et réaliser un câblage de ce style :
Si R8 est activé alors que la régulation active il ne se passe rien de neuf ( sauf d'avoir une phase sur R9A ).
C'est tout ce que je peux dire sans rien rajouter.
j'ai volontairement relié R8A à R1A via R9R/R9M sans faire de lien vers R4A : c'est pour éviter de un faire un CC entre R1A et R4A au cas il y aurait de la modulation pour piloter indépendamment R1 et R4
Par contre rajouter des protections comme l'indique JYF82, c'est mieux, tu peux faire un minimum de logique câblée, bcp plus fiable qu'un bout de" code", faut jamais faire confiance à un "informaticien"
Modifié en dernier par Christophe.31 le sam. févr. 28, 2015 21:26 pm, modifié 1 fois.
- ringeval
- Expert Solaire
- Messages : 714
- Enregistré le : sam. nov. 01, 2008 11:34 am
- Localisation : saint silvain sous toulx-creuse (23)
Re: refloidissement msd l'été
bonjour,
merci pour vos réponses
un peu surpris sur le fait de ramener sur un circuit 2 sources de 220v; mais comme mes logiques en électricité sont un peu nulles; je vous croies sans problème,
par contre, christophe, je ne comprends pas ton schéma;
pour chauffer ou refroidir mes murs, 2 circulateurs, R1 ET R4 se mettent en route, hors si je comprends ton schéma, y'a que le R1 qui se met en route avec R9
thierry
merci pour vos réponses
un peu surpris sur le fait de ramener sur un circuit 2 sources de 220v; mais comme mes logiques en électricité sont un peu nulles; je vous croies sans problème,
par contre, christophe, je ne comprends pas ton schéma;
pour chauffer ou refroidir mes murs, 2 circulateurs, R1 ET R4 se mettent en route, hors si je comprends ton schéma, y'a que le R1 qui se met en route avec R9
thierry
mon installation: http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 107
- Enregistré le : dim. août 10, 2014 13:03 pm
- Localisation : 99
Re: refloidissement msd l'été
Yo,
sur le schéma j'ai volontairement évité de relier R1 et R4 ne sachant pas le type de commande des circulateurs... Si les deux sont en "Tout Ou Rien",c'est moins problématique ... si il y a de la modulation pour réguler la vitesse des circulateur ... j'aime pas trop et même pas du tout !
Par contre je ne connais pas le Deltasol, je ne sais pas comment cela se programme ...
Est-ce que dans le programme tu peux piloter le relais R9 au moment ou R1 (et R4 ou les autres relais ) sont activés ???
Le mieux serait de passer au travers de relais externes ...
Je n'ai aucune confiance avec les informaticiens ..
avec eux c'est toujours .. "c'est normal, c’est un Bug..... !!!!"
sur le schéma j'ai volontairement évité de relier R1 et R4 ne sachant pas le type de commande des circulateurs... Si les deux sont en "Tout Ou Rien",c'est moins problématique ... si il y a de la modulation pour réguler la vitesse des circulateur ... j'aime pas trop et même pas du tout !
Par contre je ne connais pas le Deltasol, je ne sais pas comment cela se programme ...
Est-ce que dans le programme tu peux piloter le relais R9 au moment ou R1 (et R4 ou les autres relais ) sont activés ???
Le mieux serait de passer au travers de relais externes ...
Je n'ai aucune confiance avec les informaticiens ..
avec eux c'est toujours .. "c'est normal, c’est un Bug..... !!!!"
- ringeval
- Expert Solaire
- Messages : 714
- Enregistré le : sam. nov. 01, 2008 11:34 am
- Localisation : saint silvain sous toulx-creuse (23)
Re: refloidissement msd l'été
Code : Tout sélectionner
sur le schéma j'ai volontairement évité de relier R1 et R4 ne sachant pas le type de commande des circulateurs... Si les deux sont en "Tout Ou Rien",c'est moins problématique ... si il y a de la modulation pour réguler la vitesse des circulateur ...
oui, sans problème, R1,R2,R4,R5 sont uniquement affectés au solaire, avec leur sonde spécifique,Par contre je ne connais pas le Deltasol, je ne sais pas comment cela se programme ...
Est-ce que dans le programme tu peux piloter le relais R9 au moment ou R1 (et R4 ou les autres relais ) sont activés ???
les autres relais, eux, peuvent être affectés à un peu ce qu'on veut, avec le choix des sondes que l'on veut, même celles affectées à d'autres relais, entre autres, celle pour le solaire
- Fichiers joints
-
- emplacement relais.jpeg (23.96 Kio) Vu 1847 fois
mon installation: http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 107
- Enregistré le : dim. août 10, 2014 13:03 pm
- Localisation : 99
Re: refloidissement msd l'été
Baah tu peux donc protéger les sorties R1 & R4 en passant le contact de R8 par le Relais R9, y-a pas de soucis ....
C’est un moindre mal, car une erreur de programmation ne protégera pas ..... je dis ça je dis rien !
C’est un moindre mal, car une erreur de programmation ne protégera pas ..... je dis ça je dis rien !
- ringeval
- Expert Solaire
- Messages : 714
- Enregistré le : sam. nov. 01, 2008 11:34 am
- Localisation : saint silvain sous toulx-creuse (23)
Re: refloidissement msd l'été
ok, c'est donc ce que je vais faire
merci à vous
thierry
merci à vous
thierry
mon installation: http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html