conseil echangeur

Message par Jako »

bonjour
etant en pleine autoconstruction de chauffage solaire pour ma piscine j aurais besoin de vos conseils
j a 4 panneau thermique de 1,5 m2 que je veux brancher sur un echangeur sur un by pass de la filtration
je ne sais pas trop quel echangeur choisir
je pensais a ça
http://www.ebay.fr/itm/Hrale-Echangeur- ... 2c9902b31d
qu en pensez vous ?

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Re: conseil echangeur

Message par Balajol »

Bonjour JAKO et tous,
On considère qu'il faut de 20 à 30 % se surface d' échange pour un échangeur Tubulaire par rapport à la surface de capteur.
On admet qu'un échangeur à plaque est 2 fois plus efficace .
Dans ton cas 6m2 de capteurs ....> mini 1.2 m2 d' échangeur tubulaire ---> 0.6 m2 de surface d'échange dans le cas d'un échangeur à plaques.
Ce qui correspond au model Présenté :cool:
Tout ceci n'est qu'une estimation "à la louche" ;-)
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Jako
Newbie
Newbie
Messages : 33
Enregistré le : mar. août 12, 2014 11:44 am
Localisation : 03 allier

Re: conseil echangeur

Message par Jako »

ok donc c est une base de depart
vaut il mieux un echangeur tubulaire en titane style zodiac ou a plaques ?

Jako
Newbie
Newbie
Messages : 33
Enregistré le : mar. août 12, 2014 11:44 am
Localisation : 03 allier

Re: conseil echangeur

Message par Jako »

auriez vous un shema d installation avec vase expension circulateur etc ...
merci d avanace

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Re: conseil echangeur

Message par Balajol »

Jako a écrit :ok donc c est une base de depart
vaut il mieux un echangeur tubulaire en titane style zodiac ou a plaques ?
Re,
Je ne suis pas spécialiste mais ce que je pense savoir :-)
Pour la résistance au chlore, le titane est le mieux adapté.
L'échangeur Zodiac est tubulaire donc avec moins de pertes de charge.
Mais je pense que les deux modèles ne jouent pas dans la même cour du point de vue tarif :cry:
Tu auras surement des avis plus pertinents de possesseurs de piscines.

Quelques pistes ici peut être:

http://www.apper-solaire.org/?Recherche_cr/!filtre9

Tu coches "chauffage d'une piscine" et "envoyer" en bas du formulaire

Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Jako
Newbie
Newbie
Messages : 33
Enregistré le : mar. août 12, 2014 11:44 am
Localisation : 03 allier

Re: conseil echangeur

Message par Jako »

merci pour le lien
je pense partir sur un echangeur a plaques vu que j ai prevu un by pass sur la filtration

il me manque juste un shema de branchement des panneaux sur le primaire avec circulateur vase etc

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Re: conseil echangeur

Message par Balajol »

Jako a écrit :merci pour le lien
je pense partir sur un echangeur a plaques vu que j ai prevu un by pass sur la filtration

il me manque juste un shema de branchement des panneaux sur le primaire avec circulateur vase etc
Re,
Les schémas d' ERIC devraient t'aiguiller

http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf

Cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Jako
Newbie
Newbie
Messages : 33
Enregistré le : mar. août 12, 2014 11:44 am
Localisation : 03 allier

Re: conseil echangeur

Message par Jako »

image.jpg
image.jpg (31.72 Kio) Vu 2610 fois
merci je vais partir sur le shema 1 en remplaçant le ballon par l echangeur

vaut il mieux brancher les panneaux en serie pour gagner en temperature ou bien en parallele pour gagner en volume ?
d apres ce que j ai vu c est en paralelle comme ça non ?

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Re: conseil echangeur

Message par Balajol »

Jako a écrit :
image.jpg
merci je vais partir sur le shema 1 en remplaçant le ballon par l echangeur

vaut il mieux brancher les panneaux en serie pour gagner en temperature ou bien en parallele pour gagner en volume ?
d apres ce que j ai vu c est en paralelle comme ça non ?
Bonjour,
Tes panneaux sont bien à échelles et non à serpentins ?
Le cas échéant Quel est le diamètre des collecteurs ?

Si c'est le cas, En effet comme le schéma a) ce qui correspond à un montage Tickelman afin que toutes les différentes branches entre départ et retour aient la meme longueur, donc mêmes pertes de charge (avec des diamètres de tuyauteries identiques). Ce qui permet d'avoir sensiblement le même débit dans chaque branche.
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Jako
Newbie
Newbie
Messages : 33
Enregistré le : mar. août 12, 2014 11:44 am
Localisation : 03 allier

Re: conseil echangeur

Message par Jako »

Oui c est exactement ça c est bien des panneaux a echelles
J ai recuperer un vase d expension par contre pour le circulateur quelle taille choisir ?
J en ai un a 3 vitesses mais je ne sais pas si il va suffir

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Re: conseil echangeur

Message par Balajol »

Ré,
pour la puissance du circulateur, il faudrait le schéma complet avec les distances, sections des conduites,courbes des pertes de charge échangeur et..
Cdt. .
bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Jako
Newbie
Newbie
Messages : 33
Enregistré le : mar. août 12, 2014 11:44 am
Localisation : 03 allier

Re: conseil echangeur

Message par Jako »

Les capteurs seront pose sur toit de mon local qui est un petit chalet en bois
la distance entre circulateur et panneau environ 3 m et la hauteur 1,5m donc juste au dessus de l installation .

echangeur circulateur et regulation seront tous dans le chalet a 1,5 m sous les panneaux

Par contre les 2 pans sont expose l un a l est et l autre a l ouest lequel est le moins pire ?

Je vais mettre des photos ce sera plus parlant

Jako
Newbie
Newbie
Messages : 33
Enregistré le : mar. août 12, 2014 11:44 am
Localisation : 03 allier

Re: conseil echangeur

Message par Jako »

Le chalet et un panneau
Fichiers joints
20150531_162708.jpg
20150531_162708.jpg (141.54 Kio) Vu 2584 fois

Jako
Newbie
Newbie
Messages : 33
Enregistré le : mar. août 12, 2014 11:44 am
Localisation : 03 allier

Re: conseil echangeur

Message par Jako »

Un panneau les autres sont en cours de revision
Fichiers joints
20150531_162052.jpg
20150531_162052.jpg (201.34 Kio) Vu 2583 fois

Avatar du membre
zebra3
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 272
Enregistré le : sam. nov. 01, 2008 19:20 pm
Localisation : la cadiere d azur 83

Re: conseil echangeur

Message par zebra3 »

bonjour
pour avoir une idée simplement , je suis dans le midi a cote du castellet

je chauffe ma piscine 80m3 env avec 25 m2 de capteurs (2510 du groupement ,c8 et c2 giordano)

un echangeur 40 plaques du groupement (qui met a genoux les capteurs )

un circu grundfos alpha + pour le circuit filtration,echangeur, piscine

en été les capteurs chauffent aussi 2 ballons soit 450 l
cette année ,meilleur que les precedentes/
1er bain le 15 avril ap-midi 24.5
aujourd'hui 26.2
le vent refroidi rapidement la piscine
perte aussi la nuit si pas couverte
bon bain :lol: