Connexion M3 suite orage
Bonjour a tous
Suite a un orage sur NICE, je n'ai plus de liaison RS232 avec le M3 (achat groupement) ça fonctionnait depuis 4 ans sans aucun problème.
D'après Crouzet, ça doit venir de la carte qui est dans le connecteur du câble côté M3.
Vu le prix du câble, si vous avez une solution pour le tester ou le réparer, je suis preneur.
Y a t'il un membre dans ma région qui accepterait éventuellement que je fasse un essai chez lui afin d'enlever le doute sur le bon fonctionnement du câble;
NB : Le M3 fonctionne parfaitement actuellement et il a été toujours relié par un onduleur sur le secteur.
Mon installation comporte 10 panneaux de 2m² et deux ballon 600L ecs et 1000L pour le chauffage.
Merci d'avance pour vos réponses.
Suite a un orage sur NICE, je n'ai plus de liaison RS232 avec le M3 (achat groupement) ça fonctionnait depuis 4 ans sans aucun problème.
D'après Crouzet, ça doit venir de la carte qui est dans le connecteur du câble côté M3.
Vu le prix du câble, si vous avez une solution pour le tester ou le réparer, je suis preneur.
Y a t'il un membre dans ma région qui accepterait éventuellement que je fasse un essai chez lui afin d'enlever le doute sur le bon fonctionnement du câble;
NB : Le M3 fonctionne parfaitement actuellement et il a été toujours relié par un onduleur sur le secteur.
Mon installation comporte 10 panneaux de 2m² et deux ballon 600L ecs et 1000L pour le chauffage.
Merci d'avance pour vos réponses.
- zebra3
- Etudiant Solaire
- Messages : 272
- Enregistré le : sam. nov. 01, 2008 19:20 pm
- Localisation : la cadiere d azur 83
Re: Connexion M3 suite orage
bonjour
moi je veux bien mais je suis un peu loin (la cadiere d'azur)
dans les gros orage je debranche tout
moi je veux bien mais je suis un peu loin (la cadiere d'azur)
dans les gros orage je debranche tout
Re: Connexion M3 suite orage
Bonjour,
Merci pour ton offre mais tu es un peu loin de chez moi.
Je vais être obligé d'en cder un autre malgré le prix pour être sur que ce n'est pas le M3 qui est en panne au niveau de la rs232.
Merci pour ton offre mais tu es un peu loin de chez moi.
Je vais être obligé d'en cder un autre malgré le prix pour être sur que ce n'est pas le M3 qui est en panne au niveau de la rs232.
- zebra3
- Etudiant Solaire
- Messages : 272
- Enregistré le : sam. nov. 01, 2008 19:20 pm
- Localisation : la cadiere d azur 83
Re: Connexion M3 suite orage
si tu n'est pas pressé tu peux aussi me l'envoyer par la poste ,je le test
Re: Connexion M3 suite orage
Je te remercie pour ton offre Zebra3, mais je viens de découvrir un câble usb m3 dans un tiroir de mon fouillis d'atelier (câble qui m'avait été livré avec l'ensemble M3, Sondes, etc... du groupement
d'achat, à l'époque) et qui ne me convenait pas au niveau de la com vu la longueur(20M) ; j'avais donc commandé un rs232.
Donc j'ai fait cet après-midi un essai avec ce câble et ça fonctionne : le M3 n'est pas hs et c'est bien le câble série qui est hs (la carte).
Si quelqu'un sait quels sont les composants hs sur la carte du câble, c'est avec plaisir, vu le prix en neuf...
d'achat, à l'époque) et qui ne me convenait pas au niveau de la com vu la longueur(20M) ; j'avais donc commandé un rs232.
Donc j'ai fait cet après-midi un essai avec ce câble et ça fonctionne : le M3 n'est pas hs et c'est bien le câble série qui est hs (la carte).
Si quelqu'un sait quels sont les composants hs sur la carte du câble, c'est avec plaisir, vu le prix en neuf...
- patrick07
- Maitre Solaire
- Messages : 1869
- Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
- Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
- Contact :
Re: Connexion M3 suite orage
Bonsoir Marc,
Je ne connais pas tes compétences en électronique mais si ça te parle tu as 2 schémas ici: http://www.apper-solaire.org/Pages/Elec ... _5V_V3.jpg . Celui du haut est une copie du câble d'origine.
Je ne connais pas tes compétences en électronique mais si ça te parle tu as 2 schémas ici: http://www.apper-solaire.org/Pages/Elec ... _5V_V3.jpg . Celui du haut est une copie du câble d'origine.
Re: Connexion M3 suite orage
Bonjour Patrick,
Merci pour les schémas, celui du haut correspond presque à mon câble.
Il n'y a que deux diodes sur mon câble (marquées S1J et l'autre U606), plus un condo 225 35K 917, et trois résistances 222, B21, et 102.
Ma carte est sérigraphiée V2 Z2MP1.
Pour les optocoupleurs, ce sont les mêmes que le schéma d'en haut.
Aurais-tu le schéma de ces composants et leurs valeurs pour les commander ?
Merci encore.
Merci pour les schémas, celui du haut correspond presque à mon câble.
Il n'y a que deux diodes sur mon câble (marquées S1J et l'autre U606), plus un condo 225 35K 917, et trois résistances 222, B21, et 102.
Ma carte est sérigraphiée V2 Z2MP1.
Pour les optocoupleurs, ce sont les mêmes que le schéma d'en haut.
Aurais-tu le schéma de ces composants et leurs valeurs pour les commander ?
Merci encore.
Re: Connexion M3 suite orage
Bonjour,
Je viens de recevoir les deux optocoupleurs HCPL-0211 pour mon câble de com série pc-m3.
Remplacement délicat (cms) mais réussi a l'aide d'une loupe d'atelier et de la patience.
Ca fonctionne parfaitement pour pas cher.
Encore merci et particulièrement a Patrick.
Je viens de recevoir les deux optocoupleurs HCPL-0211 pour mon câble de com série pc-m3.
Remplacement délicat (cms) mais réussi a l'aide d'une loupe d'atelier et de la patience.
Ca fonctionne parfaitement pour pas cher.
Encore merci et particulièrement a Patrick.
- patrick07
- Maitre Solaire
- Messages : 1869
- Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
- Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
- Contact :
Re: Connexion M3 suite orage
Salut Marc,
Ben si ça marche je n'ai rien à rajouter.
Si, quand même, le MP que je t'avais envoyé, ça peut servir à d'autres:
Ben si ça marche je n'ai rien à rajouter.
Si, quand même, le MP que je t'avais envoyé, ça peut servir à d'autres:
La S1J est une diode standard
La U606, pas trouvé mais je pense à un transil 600W 6V
Le condo 225 => 22+5zéros en pF => 2.2 microFarad 35V (le 35K)
Les résistances: 222 => 2.2K, 821 => 820 Ohms (je ne pense pas que ce soit un B mais un 8), 102 => 1K
Dans tout ça, à mon avis, seuls les opto-coupleurs ont un coup dans l'aile. Il faudrait vraiment que les composants ci-dessus soient complètement cramés pour ne plus fonctionner.